关于无损检测和钻芯 资料综合(和此相关的请跟在后面 有奖励哦)
NDT 是无损检测的英文(Non-destructive testing)缩写。NDT 是指对材料或工件实施一种不损害或不影响其未来使用性能或用途的检测手段。
通过使用 NDT,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。
NDT 能应用于产品设计、材料选择、加工制造、成品检验、在役检查(维修保养)等多方面,在质量控制与降低成本之间能起最优化作用。NDT 还有助于保证产品的安全运行和(或)有效使用。
NDT 包含了许多种已可有效应用的方法,最常用的 NDT 方法是:射线照相检测、超声检测、涡流检测、磁粉检测、渗透检测、目视检测、泄漏检测、声发射检测、射线透视检测等。
由于各种 NDT 方法,都各有其适用范围和局限性,因此新的 NDT 方法一直在不断地被开发和应用。通常,只要符合 NDT 的基本定义,任何一种物理的、化学的或其他可能的技术手段,都可能被开发成一种 NDT 方法。
国家建筑工程质量监督检验中心——结构检测三室[url]http://www.cngjzx.com/[/url]
在我国,无损检测一词最早被称之为探伤或无损探伤,其不同的方法也同样被称之为探伤,如射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤等等。这一称法或写法广为流传,并一直沿用至今,其使用率并不亚于无损检测一词。
在国外,无损检测一词相对应的英文词,除了该词的前半部分——即 non-destructive 的写法大多相同外,其后半部分的写法就各异了。如日本习惯写作 inspection,欧洲不少国家过去曾写作 flaw detection、现在则统一使用 testing,美国除了也使用 testing 外,似乎更喜欢写作 examination 和 evaluation。这些词与前半部分结合后,形成的缩略语则分别是 NDI、NDT 和 NDE,翻译成中文就出现了无损探伤、无损检查(非破坏检查)、无损检验、无损检测、无损评价等不同术语形式和写法。实际上,这些不同的英文及其相应的中文术语,它们具有的意义相同,都是同义词。为此,国际标准化组织无损检测技术委员会(ISO/TC 135)制定并发布了一项新的国际标准(ISO/TS 18173:2005),旨在将这些不同形式和写法的术语统一起来,明确它们是有一个相同定义的术语、都是同义词,即都等同于无损检测(non-destryctive testing)。而不同的写法,仅仅是由于语言习惯不同而已。
国家建筑工程质量监督检验中心——结构检测三室[url]http://www.cngjzx.com/[/url]
因此,作为标准化的术语,推荐使用“无损检测”一词,对应的英文词则推荐使用“Non-destructive testing”。各种无损检测方法的名称,也同样推荐使用“检测”一词,如射线照相检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测等等。在翻译时,与 Non-destructive 相连用的如 inspection、examination、evaluation 等英文词,都推荐译成“无损检测”一词,尽量避免写作“无损探伤”、“无损检查”、“无损检验”、“无损评价”等。这一译法也同样适用于各种无损检测方法名称的译法。
注:inspection、examination、evaluation 等词,仅在翻译无损检测及其方法的名称时才推荐译成“检测”一词,其他场合宜依据原文内容和中文习惯来翻译。
常用 NDT 方法的英文及其缩写:
超声检测 ultrasonic testing — UT
磁粉检测 magnetic particle testing — MT
计算机层析成像检测 computed tomographic testing — CT
目视检测 visual testing — VT
射线照相检测 radiographic testing — RT
渗透检测 penetrant testing — PT
声发射检测 acoustic emission testing — AT、AE
涡流检测 eddy current testing — ET
泄漏检测 leak testing — LT
[[i] 本帖最后由 3218237 于 2006-11-6 23:26 编辑 [/i]] 在不损伤被测材料的情况下,检查材料的内在或表面缺陷,或测定材料的某些物理量、性能、组织状态等的检测技术。广泛用于金属材料、非金属材料、复合材料及其制品以及一些电子元器件的检测。常用的无损检测技术有:①射线探伤。利用X射线或γ射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同,检测被检物的缺陷。若将受到不同程度吸收的射线投射到X射线胶片上 ,经显影后可得到显示物体厚度变化和内部缺陷情况的照片。如用荧光屏代替胶片,可直接观察被检物体的内部情况。②超声检测。利用物体自身或缺陷的声学特性对超声波传播的影响,来检测物体的缺陷或某些物理特性。在超声检测中常用的超声频率为0.5~5兆赫(MHz)。最常用的超声检测是脉冲探伤。③声发射检测。通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料的性能或结构完整性。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变等引起应变能快速释放而产生应力波的现象称为声发射。材料在外部因素作用下产生的声发射,被声传感器接收转换成电信号,经放大后送至信号处理器,从而测量出声发射信号的各种特征参数。④渗透探伤。利用某些液体对狭窄缝隙的渗透性来探测表面缺陷。常用的渗透液为含有有色染料或荧光的液体。⑤磁粉探伤。通过磁粉在物体缺陷附近漏磁场中的堆积来检测物体表面或近表面处的缺陷,被检测物体必须具有铁磁性。此外,中子射线照相法、激光全息照相法、超声全息照相法、红外检测、微波检测等无损检测新技术也得到了发展和应用。
钻芯法取样砼强度标准规范
钻芯法取样砼强度标准规范[[i] 本帖最后由 3218237 于 2006-10-25 00:48 编辑 [/i]]
无损检测知识
无损检测,就是在结构不破坏的情况下,对结构内部的病害情况进行检测,依此为依据,对结构的维修和保护提供比较有针对性的施工方案.1.钢筋锈蚀检测仪(GalvaPulse Corrosion Rate System),测试钢筋的锈蚀速率.对钢筋的保护能够提供比较有建设性的意见和建议.
2.冲击回波仪(DOCter Impact-Echo Test System).对混凝土的内部缺陷都能够进行检测,像裂缝的深度,混凝土内部的缺陷,蜂窝,不密实等都可以进行检测.
3.快速氯离子含量检测仪(RCT-500 Rapid Chloride Test Kit)通过萃取出氯化物含量建立氯化物分布曲线以确定氯化物的扩散系数用来确定混凝土结构的氯化物来源。
4.钢筋定位仪(CM52 CoverMaster)CM52保护层厚度检测仪通过电脉冲使得钢筋表面产生涡流电流的方法来探测钢筋位置并测量保护层厚度。
5.混凝土精密取样器(Profile grinder)通过磨具研磨混凝土面,收集混凝土粉末。
6.混凝土湿度检测仪(Concrete Moisture Encounter)以一种低频信号传导被检测材料,测量由潮湿引起的电阻变化,由此检测出被测物的表面湿度。
7.混凝土裂缝观察镜(CrackScope)用CrackScope CS-100能够精确测量开裂的混凝土的表面孔洞和不规则裂缝的深度。
无损检测常用中英文对照
无损检测常用中英文对照超声回弹综合法检测混凝土强度技术应用
超声回弹综合法检测混凝土强度技术应用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001 J115-2001
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001 J115-2001钢筋锈蚀率检测仪在桥梁无损检测中的应用(转)
钢筋锈蚀率检测仪在桥梁无损检测中的应用(转)钢筋锈蚀率检测仪在桥梁无损检测中的应用
1、概述
钢筋混凝土中的钢筋处在一个高碱的环境中,一般认为,PH≥12的碱性环境中的钢筋不会发生锈蚀。但是一旦这个碱性环境遭到破坏,锈蚀就可能发生。
混凝土结构内钢筋锈蚀会造成诸如有效截面积缩小、保护层锈涨开裂等,从而引发一系列混凝土病害,造成混凝土耐久性下降,给RC结构安全造成安全隐患,但是如何来有效探明、评定钢筋的锈蚀程度从而采取相应的措施,一直以来没有定量测试的方法[1]。
我们检测的是东北的一座公路特大桥,始建于1996年,1999年投入使用。由于种种外因,桥面混凝土破损、开裂,业主遂于2004年8月决定剔除桥面3cm厚的混凝土,重新铺装高性能混凝土桥面。但是了解原混凝土中的钢筋是否锈蚀,如果锈蚀,锈蚀已达何程度?这是选择何种工艺和材料来进行维修的决定性因素。
我们用GP5000钢筋锈蚀率检测仪对桥面钢筋混凝土进行无损检测,意图定量检测出混凝土内部钢筋的锈蚀情况,包括钢筋是否锈蚀和已锈蚀程度。其后的检测结论通过打开少量校验点后得到证实。
2、测试原理
大家都知道,一旦混凝土中的钢筋发生锈蚀,就会在钢筋上形成阳极和阴极,阳极区域出现锈蚀现象,导致各种混凝土结构病害。而锈蚀率的高低,与阴阳极间电流密度有关。因此阴阳极间电位差越大,混凝土的电阻率越低,就可以认定钢筋的锈蚀率越高。
测定阴阳极间的电位差可以告诉我们钢筋锈蚀的可能性,但不能告诉我们钢筋的锈蚀率。只有测定电流强度,才可以比较准确测定钢筋的锈蚀率。
GP5000钢筋锈蚀率检测仪是丹麦Germann公司的产品,它有两种测试模式:一种是传统的半电池检测模式(HCP),它用来快速检测混凝土结构内钢筋是否存在锈蚀,另一种模式是电子脉冲模式(GP),用来测试混凝土结构内部钢筋的锈蚀速度,从而推算钢筋的锈蚀程度。
2.1 HCP模式的测试原理:
结构内钢筋在混凝土中发生锈蚀是一种电化学过程。发生锈蚀时,会在钢筋表面形成阳极区和阴极区。在这些具有不同电位的区域之间,混凝土的内部会产生电流。钢筋和混凝土的电化学活性可以看作是半个弱电池组,钢筋是一个电极,而潮湿的混凝土构成了电解质,半电池法就是利用手持电极与 “钢筋+混凝土”形成的半电池构成一个全电池系统。由于手持电极的电位值相对恒定,而混凝土中钢筋因锈蚀产生的电化学反应将引起全电池的变化。因此,测试“钢筋+混凝土”形成的半电池就可以评估钢筋锈蚀状态。
根据ASTM C 876标准和国内的研究成果以及现场验证情况,半电位法测定混凝土中钢筋锈蚀状态时,电势差>-150mV时,一般认为结构内钢筋没有发生锈蚀,或锈蚀程度很小,可以忽略不计[2
回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨.rar
:handshake:handshake [color=Red]象这个内容贴出来,大家一目了然。[/color]回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨
在正常情况下,普通混凝土强度的验收与评定应按现行的国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)中的有关规定执行。当对结构或构件的混凝土强度有怀疑或争议时,可采用回弹法或钻芯法进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题或结构性能鉴定的一个主要依据。
回弹法与钻芯法各有其优缺点。回弹法具有操作简单灵活、适用范围广及费用低廉等优点,但因其是一混凝土抗压强度与某些物理量的相关性为基础的,这种相关性往往受众多因素的影响,其测强结果有时误差较大。钻芯法直观可靠,精确度高,但其成本较高,而且会造成结构或构件的局部破坏,因此不能在整个结构上普遍使用。回弹-钻芯修正法弥补了两种方法的各自缺点,有效提高了回弹法检测精度,扩大了其应用范围,不仅可用于在建工程而且可用于旧建筑物的检测鉴定。
抽样(随机)、试验和系统效应构成了检测结果的不确定性。钻芯修正主要是解决回弹法可能存在的系统效应引起的检测结果的不确定性问题。所谓系统效应引起的检测结果的不确定性是指回弹法的换算强度曲线在特定条件下测试值与混凝土强度真实关系之间的偏差。要想解决回弹法的系统效应问题,必须控制钻芯法检测结果本身存在的不确定问题,也就是控制由随机效应引入的不确定性和试验效应引入的不确定性。试验效应引入的不确定性的控制,通过对芯样试件的质量要求和试验方法的标准化来实现。由随机效应引入的不确定性要靠对芯样试件强度样本控制来实现。
一、 当存在下列情况之一时,宜进行钻芯修正:
1、 龄期超过1100天;
2、 流动性较大的泵送混凝土;
3、 测区混凝土强度换算值有大于50MPa者;
4、 对测区混凝土强度换算值有怀疑时。
二、 采用钻芯法修正时,钻芯数量应遵守下列规定:
1、 单个构件检测时,至少钻取1个芯样;
2、 按批抽样检测时,钻芯数量应根据实际情况确定,可参考附录。
三、采用钻芯法修正,可分为修正系数法和修正量法两种基本形式。在确定修正系数和修正量的具体方式上又有总体修正系数,局部修正系数,一一对应修正系数,总体修正量和局部修正量五种方式。检测时,宜优先选用总体修正量的方法。
1、修正系数法
修正系数按计算方法不同分为总体修正系数,局部修正系数和一一对应修正系数。
总体修正系数:
式中 ——总体修正系数,精确至0.001;
——芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa;
——回弹法全部测区混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa。
局部修正系数:
式中 ——局部修正系数,精确至0.001;
——芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa;
——与钻芯部位相应的回弹法测区混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa。
一一对应修正系数:
修正结果:
式中 —— 一一对应修正系数,精确至0.001;
——芯样试件混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa;
——选用测试方法所得到的与芯样对应测区的混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa;
——修正后选用测试方法所得到的混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa。
一一对应系数方法时原来常用的一种修正方法,一一对应修正系数寄希于芯样试件混凝土抗压强度换算值与对应测区混凝土抗压强度换算值之间存在一一对应的关系,实际上,这种关系是不存在的,因此,只有当测区一一对应关系明朗时,可采取一一对应修正系数方法。
采用修正系数法修正后,混凝土抗压强度换算值的平均值与标准差都要乘上相应的修正系数。
2、修正量法
修正量按计算方法不同分为总体修正量和局部修正量,宜优先选用总体修正量的方法。总体修正量是用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值 与回弹法全部测区混凝土抗压强度换算值的平均值 的差值作为修正量。
总体修正量方法中的芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值 推定区间的置信度不小于0.9,推定区间上限值与下限值的差值 不宜大于5.0MPa和0.1 两者的较大值。当推定区间的置信度为0.9时,推定区间的平均值 标
准差 和 按下式计算:
式中
——芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa;
——第i个芯样试件混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa;
——回弹法全部测区混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa;
——芯样试件混凝土抗压强度换算值的标准差,精确至0.01MPa;
——置信度为0.9式,芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值 的推定区间上限值与下限值的差值,精确至0.1MPa;
n ——芯样数量;
——样本平均值具有0.90置信度推定区间的系数。
当 符合下列条件时,可选用总体修正量的方法。
总体修正量:
修正结果按下式计算:
式中 ——总体修正量,精确至0.1MPa;
——修正后测区混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa;
——修正前测区混凝土抗压强度换算值,精确至0.1MPa。
四、当 时,可采用局部修正量。局部修正量是用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值 与回弹法相应测区混凝土抗压强度换算值的平均值 的差值作为修正量。按批抽样检测采用局部修正量时,芯样试件不应少于6个;采用75mm的小直径芯样时,芯样数量宜适当增加。
局部修正量:
修正结果按下式计算:
式中 ——局部修正量,精确至0.1MPa;
——与钻芯部位相应的回弹法测区混凝土抗压强度换算值的平均值,精确至0.1MPa。
采用修正量法修正后,回弹法检测所得到的测区混凝土抗压强度换算值的平均值被修正,回弹法检测所得到的测区混凝土抗压强度换算值的标准差保持不变。
附录1
n 6 8 10 12 14 16 18 20 25
(MPa)
3.0 3.7 4.3 4.8 5.2 5.7 6.1 6.4 7.3
(MPa)
4.94 4.96 4.99 4.97 4.92 4.99 5.00 4.95 4.99
附录2
(MPa)
(MPa) (MPa)
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
60 6.0 5 7 9 13 17 21 26 32
70 7.0 4 6 8 11 13 16 20 24
80 8.0 4 5 7 9 11 13 16 19
无损检测期刊、网站、书籍和论文集
[b]无损检测[/b]1. 中文期刊杂志
《无损检测》: [url=http://www.chsndt.com/jndt/index.htm][color=#004080]征稿简则[/color][/url] [url=http://www.ndtinfo.net/hichina/sort/ndtzazhi040401.htm][color=#004080]服务指南[/color][/url]
《无损探伤》
2. 英文期刊杂志
[url=http://kluwer.calis.edu.cn/periodicalvolue.asp?id=01959298][color=#004080]Journal of Nondestructive Evaluation[/color][/url]
[url=http://kluwer.calis.edu.cn/periodicalvolue.asp?id=10618309]Russian Journal of Nondestructive Testing[/url]
[url=http://www.bindt.org/Mk1Site/INSIGHT.html]INSIGHT - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring[/url]
[url=http://www.ndt.net/]The online Journal of Nondestructive Testing[/url]
3. 中文网站
[url=http://inspect.cn/forum_show.cgi]无损检测论坛[/url]
[url=http://www.ndtinfo.net/hichina/index.html]无损检测资讯网[/url]
[url=http://www.chsndt.com/]无损检测学会网[/url]
[url=http://www.lib.tju.edu.cn/subnavigation/cs/ndt.htm][color=#004080]天津大学图书馆 - 学科导航 - 检测技术 - 无损检测专题[/color][/url]
4. 英文网站
[url=http://www.bindt.org/Mk1Site/Links.html]Directory of NDT-related Internet Web sites[/url]
5. 中文书籍和论文集
第三届中国复合材料学会性能测试专业委员会和第七届全国无损检测学会新技术专业委员会联合学术交流会
6. 英文书籍和论文集
[url=http://www.ndt.net/apcndt2001/]10th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing - Proceedings[/url]
超声波衍射时差法培训教程
超声波衍射时差法培训教程[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-10-6 09:45 编辑 [/i]]
超声波无损检测论文
超声波无损检测论文[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-10-6 09:46 编辑 [/i]]
超声法检测混凝土缺陷规程
超声法检测混凝土缺陷规程[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-10-6 09:46 编辑 [/i]]
超声回弹混凝土强度自动评定报告
超声回弹混凝土强度自动评定报告[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-10-6 09:46 编辑 [/i]]
超声回弹技术规程2005版
超声回弹技术规程2005版[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-10-6 09:46 编辑 [/i]]
超声波资料1ppt
下载的超声波资料1ppt超声波资料2
超声波资料2超声波资料3
超声波资料3回弹计算软件
回弹计算软件回弹法检测混凝土抗压强度.ppt
回弹法检测混凝土抗压强度.ppt关于无损检测和钻芯 资料综合
偶把大家关于无损检测 和钻芯 回弹仪回弹 超声波回弹等相关帖子都弄到一起了!!:lol GBT9445-2005无损检测 人员资格鉴定与认证.rar无损检测.术语 超声检测.rar
无损检测.术语 超声检测.rar无损检测测术语 渗透检测.rar
无损检测测术语 渗透检测.rar无损检测导论.rar
无损检测导论.rar无损检测方法有哪些
无损检测方法有哪些?无损检测方法有哪些?
无损检测方法很多据美国国家宇航局调研分析,认为可分为六大类约70余种。但在实际应用中比较常见的有以下几种:
常规无损检测方法有:
超声检测 Ultrasonic Testing(缩写 UT);
射线检测 Radiographic Testing(缩写 RT);
磁粉检测 Magnetic particle Testing(缩写 MT);
渗透检验 Penetrant Testing (缩写 PT);
涡流检测Eddy current Testing(缩写 ET);
非常规无损检测技术有:
声发射Acoustic Emission(缩写 AE);
泄漏检测Leak Testing(缩写 UT);
光全息照相Optical Holography;
红外热成象Infrared Thermography;
微波检测 Microwave Testing
1.什么是射线检测?
利用射线(X射线、γ射线、中子射线等)穿过材料或工件时的强度衰减,检测其内部结构不连续性的技术称为射线检测。
穿过材料或工件的射线由于强度不同在X射线胶片上的感光程度也不同,由此生成 内部不连续的图象。
2. 什么是超声检测?
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
3. 什么是磁粉检测?
利用漏磁和合适的检验介质发现试件表面和近表面的不连续性的无损检测方法。
4. 什么是渗透检测?
利用液体的毛细管作用,将渗透液渗入固体材料表面开口缺陷处。再通过显象剂将渗入的渗透液吸出到表面显示缺陷的存在。这种无损检测方法称为渗透检测。
5. 什么是涡流检测?
利用铁磁线圈在工件中感生的涡流,分析工件内部质量状况的无损检测方法称为涡流检测。
无损检测术语(射线照相检测).rar
无损检测术语(射线照相检测).rar无损检测通用术语和定义.rar
无损检测通用术语和定义.rar攥芯法检测混凝土强度技术规程(审查稿).rar
攥芯法检测混凝土强度技术规程(审查稿).rar页:
[1]
2