请问丙类厂房高度超过24米要不要设消防电梯和防烟楼梯?
请问丙类厂房高度超过24米要不要设消防电梯和防烟楼梯?
# t; ~: d7 C, u: V/ D. T这个是朋友提问的,新老规范有所变化,提出来一起学习。
1 S) {; Y7 a, m0 i* X - ~, B ?$ L9 l9 L" v
建筑设计防火规范GB50016--2006" F+ e' n( E& p$ G- }: [" K
1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
' B, D$ w6 n7 d* W1.19 层及9 层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
$ _! X: ]# t3 X; n$ e2 建筑高度小于等于24.0m 的公共建筑;
~0 D9 e6 b) n \7 \8 e3 建筑高度大于24.0m 的单层公共建筑;# P4 r/ b( J6 I. d
4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
# s# k, Q0 c" {5 厂房;
/ S( I4 O6 o# R6 仓库;
/ O$ ~! L' u1 q7 甲、乙、丙类液体储罐(区); " T6 N- l- H1 J6 N- B( s
8 可燃、助燃气体储罐(区);
5 ]$ d/ J ~, E: K( r9 可燃材料堆场;
1 i2 S% z0 U0 B2 v4 ^10 城市交通隧道。3 w" D6 Q) {# ?+ d
# c( k O: ?& ~9 T0 t
3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。+ H" | q w1 B* ~! ~) c8 P
室外楼梯、封闭楼梯间、防烟楼梯间的设计,应符合本规范第7.4 节的有关规定。
& p! q: l3 c/ ^' Y' B
8 e( Z3 g+ M' D z0 d a3.7.7 建筑高度大于32.0m 且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用,消防电梯的防火设计应符合本规范第7.4.10 条的规定。
2 {4 G4 t ^4 |8 R# I符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
0 g4 L" J% Q. t( l! A4 m
4 g$ A9 a, \7 t5 Y+ f- i, ?1 高度大于32.0m 且设置电梯,任一层工作平台人数不超过2 人的高层塔架;
* B, b& E) O& |3 v3 g* j2 局部建筑高度大于32.0m,且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的丁、戊类厂房。