[图纸审查] 设计图纸审查三则

设计图纸审查三则

工程施工中的返工问题,有相当一部分是因为设计不合理或设计错误造成的。下面列举房屋建筑工程建设过程中因设计不当而导致返工的三个实例,说明搞好工程设计图纸审查工作的重要性。
# f5 p8 Q0 i* O# i一、楼梯净空高度不合要求2 l$ m" C. j9 c8 {1 T7 _
我见过3个现浇钢筋混凝土楼梯,拆模后发现,一层或二层楼梯净空高度只有1.7~1.8m,也就是说,楼梯净空高度不符合要求,行人列无法顺利通过。因此,不得不重新修改楼梯设计,敲掉已浇筑的一层或二层的部分混凝土,重新生焊接钢筋、支模、浇筑混凝土,搞的设计单位、建设单位、施工单位和监理单位都不舒服。楼梯净空高度是指梯段下或平台下的净空高度。需要注意的是,当有平台梁或其它构件时,楼梯净空高度应指平台梁或其他构件底下的净空高度。楼梯净空高度,一般建筑物不应小于2.0m,公共建筑物不应小于2.2m,次要建筑不应小于1.9m。% w6 E3 k* K, T
二、钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小) Q; o/ ~0 [  T7 O: K' Z
设计规范规定:钢筋混凝土梁上层纵向钢筋最小净距应为钢筋最大直径的1.5倍,且不应小于30mm。在符合上述要求的极限值量,振动棒要从梁上部插入梁中振捣混凝土都有一定难度。可是有的设计人员为了降低梁的高度和满足其它方面的要求,忽了视了梁上层钢筋的间距,以至于梁的上层钢筋设计得过密。我到工地检查发现,钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小,施工人员也反映,用振捣棒振捣混凝土有困难。比如,有一个工程其中有一根梁设计成250mm宽,梁的主筋保护层厚25mm,梁上层钢筋为2Φ+2Φ25,此梁上层纵向钢筋的净距=(250-2×25-2×25-2×20)÷3≈36.7(mm)∠1.5d=1.5×25=37.5(mm)钢筋混凝土梁上层纵向钢筋净距过小,对施工很不方便,设计应考虑施工。$ p1 |- i% q: ?  N$ H
三、框架梁下板混凝土强度不一致
; n( B0 v- j' g9 p$ g& j. g设计框架结构中相连的现浇框架梁丐板时应分开计算,理论上它们的混凝土强度等级可以不同,可是在施工过程中,梁板的混凝土一般是按照一定的方向连续浇捣的,不可能搅几盘梁的混凝土,待浇捣几盘板的混凝土,再浇捣板混凝土.如有一个框架结构的工程,框架梁均为现浇,设计人员设计梁的混凝土强度等级为C25,板的混凝土强度强度等级为C20。按此设计,大面积的楼板混凝土施工难度很大,最后只得修改设计,将梁与板的混凝土的强度等级均改为C25。: C7 P7 C5 b( i9 B( D
工程设计与工程质量、工程造价密切相关,由于设计出差造成返工,受损失的是建设单位。提高工程设计质量一定要提高工程设计人员的自身素质,还要加强对设计图纸的审查工作。要发挥各个审查部门的作用,不搞形式主义。要充分发挥施工单位的作用。任何一项设计都要通过施工单位审图来完善,他们阅读设计图纸最仔细、人员最多、时间最长。8 i2 Z7 {( u* s5 _! G9 i7 S, e
认真审查设计图纸,可以减少设计中的错误,减少施工中的返工现象。

TOP

对于,第一条7 Y9 c3 T9 t5 ?1 [! W' G
可能某些施工单位很喜欢,敲敲打打
, q1 P6 S4 [6 `9 ]按图施工,不是施工单位的错,所以他们又可以挣了

TOP

设计不应该犯这些常识错误。
$ f8 j2 e2 j/ _4 j特别对于建筑专业设计人员,楼梯净高设计的不够是最容易闹笑话的。对于设计本人也没面子。

TOP

以上三个小事我都没碰到过.那些技术人员也太差了一点.

TOP

还是要认真 做完后检查就不会犯那么低级的错误了

TOP

高见!!!!!!!!!!!!!1

TOP

第三条表示框架梁和板混凝土强度必须一致吗,那有些浪费吧?

TOP

这类问题确实的注意了,细心点的话问题不大。
! z* [8 Q- p4 I& A! a3 R还有个小问题:就是楼梯梯井做的太大的话要采取防护措施,一般的防护措施有哪些了?一般在图纸上是用文字引注了,还是要通过图示解释?

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 10:13 发表
; U, `+ K$ o4 f/ H- G+ r这类问题确实的注意了,细心点的话问题不大。/ ^# g% L" J/ M, c5 ?3 Z+ i' `
还有个小问题:就是楼梯梯井做的太大的话要采取防护措施,一般的防护措施有哪些了?一般在图纸上是用文字引注了,还是要通过图示解释?
  k& a9 v; S- U% q: D; L$ X5 G
$ P+ V- X1 [  E
大于150,做小于110mm的栏杆

TOP

第一项和第三项可以通过主管部门的图纸审查和施工前的图纸会审提出来,但第二项很难发现,只有在实际施工时才会遇到,图纸会审时一般不会考虑这个问题,但的的确确是个大问题。我就遇到过这个问题,尤其在一些人防工程设计中,实际施工时很麻烦,工人师傅们要么是把钢筋挤在了一起,满足不了钢筋之间的最小间距,要么就是混凝土振捣不密实。真心希望设计人员们在设计的时候能考虑一下实际施工的可操作性。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 热心回答问题! 2007-1-16 21:19

TOP

第一 第二项都是设计人员应该熟练掌握,正确设计的地方,可也是比较容易忽略的地方,要避免这样的错误,设计人员首先要加强责任心,设计院的审图制度更应落到实处,这样就不难避免这样的问题。至于第三项,梁板混凝土标号不同,这在理论上是可以计算和实施的,可实际施工过程中不具有可操作性,方便施工也是设计的责任,规范中的总则也有明文规定,而且此处梁板标号用不同标号,对造价的节约作用不大,所以我认为梁板的混会凝土标号应该一致
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-1-21 03:46

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 10:13 发表9 o( W. Y7 H/ _* `( H
这类问题确实的注意了,细心点的话问题不大。( @1 I! `: h2 X, H6 N; m) Z
还有个小问题:就是楼梯梯井做的太大的话要采取防护措施,一般的防护措施有哪些了?一般在图纸上是用文字引注了,还是要通过图示解释?
9 Y- r* l+ x8 p5 D7 v6 ^- V* g$ T3 G- `& m5 O9 p
建议看看此帖:哪位高手解释一下里面的dxl029版主回答的非常到位)
& I5 g4 `7 v. `7 ^9 s

8 o# |% J: J, c8 b$ c* Y2 A住宅楼梯井宽度大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。----托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,少年儿童专用活动场所要求倒低?

TOP