消防电梯 供消防队员在火灾时能迅速到达起火层进行扑救工作,高层建筑应按规定设置消防电梯。消防电梯的设置应符合下列要求:
: h8 ?3 F/ a8 \. h0 K1.消防电梯间应设前室,其面积应大于6平方米,与防烟楼梯合用的前室,其面积不应小于10平方米。
2 u5 h/ i; p# g, ~ b0 G$ I2.消防电梯的前室应靠近外墙,在底层应设置通室外的出口或经过长度不超过30米的通道通向室外。
4 b0 Z( F6 ~* ^) g0 U/ h/ [8 N3.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.50小时的墙隔开。如在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
- ~* T) V7 ?& ^4.消防电梯前室应采用乙级防火门或防火卷帘。
6 c, p7 i$ }2 h) _& V0 j* Y& ]5.消防电梯应设有电话及消防队专用的操纵按钮。9 H0 o3 g9 n `
6.消防电梯的井底应设排水设施