建筑防火墙一些概念理解

我想问问大家:防火墙有没有具体的概念了?7 y3 T' m8 N8 c+ s( B% q' b
不燃烧体,耐火极限>3小时是不是就是防火墙了?: n0 s$ ^, I9 U( s) u# P
还有就是防火墙的设置需要注意什么了?一般是不是只有做防火分区的时候才要考虑防火墙的设置了?防火墙一般能不能开设门窗洞口了?

TOP

防火墙. v' `# i* A2 e
防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。
6 f  r5 {! b% x防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。  |1 c! W, X* W0 B
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:! ]" a5 L. y5 I' _. X* G. H" @
1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。
1 m$ Z4 Q2 z4 A: B/ b" e2 J/ r. ]2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。% n% I$ d) t  m  A1 e0 `
3.防火墙应截 断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于500mm。防火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。
- G# j( G5 h! f' d4.建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙突出难燃烧体墙的外表面400mm。防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
( r4 q. ]7 A0 z+ H, j# T$ q6 a5.防火墙距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墙加高,使 之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。
. U! t( _5 ^- _0 ^/ E$ i/ i6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于120mm。
4 {; E! l+ y8 M9 K, g7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并应能自关闭。
4 Q( C* M) ?& V8 _) Z8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。
0 S/ l9 u' l0 K8 y- r+ \0 w6 M5 j0 T& E9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火 窗时,距离可不限。
% O& q, G8 e1 j) _% ?2 f10.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞 口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +10 热心回答问题! 2006-12-11 14:05

TOP

我翻了一下规范,《建规》上防火墙也是3H了,2006版的变了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 补充的很对 2006-12-12 17:25

TOP

房间隔断如果耐火极限达到1消失,算是防火墙吗?

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2006-12-12 11:29 发表
9 u. @$ Q" v: ?我翻了一下规范,《建规》上防火墙也是3H了,2006版的变了
" S/ R; ~2 ^. z3 l# ^" s. L8 y! ?

  h0 Z8 o5 f& m, Q谢谢提醒

TOP

引用:
原帖由 elbtf 于 2006-12-12 12:29 发表7 G. [7 `* z) h7 F$ t
房间隔断如果耐火极限达到1消失,算是防火墙吗?
" ~' b# O2 }: {; k( V9 {1 M5 W# W1 c. E0 ?2 s) y
不算

TOP

防火墙起到防火分区的作用,况且防火门还到了1.2小时呢,防火墙比防火门作用要大吧
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 热心回答问题! 2006-12-22 14:03

TOP

是啊,防火墙在预防火灾的情况下非常重要,能达到3H
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 热心回答问题! 2006-12-22 14:03

TOP

引用:
原帖由 elbtf 于 2006-12-12 12:29 发表; H% L" |! s  R( s% Q( R
房间隔断如果耐火极限达到1消失,算是防火墙吗?
# p8 P( s8 U$ Q& j' T% h2 }2 m
8 X& q# [$ z* X+ }7 U+ O
各类建筑物构件的燃烧性能和耐火极限都有相应的规定。防火墙常用于防火分区之间,还有其它墙体都有相应的规定,目的都是为了减少火灾危害。具体请看防火规范。/ H! q. {6 P& X

0 d) c4 A4 ]" q# h( c( L3 \2 V大家都知道<高规>耐火等级只有一、二级,就目前的<高规>与<新建规>的建筑物构件的燃烧性能和耐火极限作一个简单的对比:不同的部分用红色表示。表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)

名称

耐火等级

构件

一级

二级

三级

四级

防火墙 , G! I+ h% C! ~! Q

不燃烧体 3.00
' b/ B# _* }5 T" X# m: B0 w% i

不燃烧体 3.00
% z# y5 H. {1 W0 Z# |& ~

不燃烧体 3.00 " y9 }% b6 U9 f7 h" I2 X9 ^

不燃烧体 3.00
9 `, [: p0 x4 E, z: ~6 W8 k0 E

承重墙

不燃烧体 3.00 + s2 i+ A  @* R" S
不燃烧体 2.00

不燃烧体 2.50
- z4 a9 }, c: J1 G0 J7 ]不燃烧体 2.00

不燃烧体 2.00 . ^5 h+ W( J2 t. V' n; G

难燃烧体 0.50
/ G7 J  o, C5 Q6 K4 B; f! W2 u

非承重外墙

不燃烧体 1.00   Y4 t6 i& Y5 M

不燃烧体 1.00
- M5 d( S! I1 V4 {5 ^7 [/ v

不燃烧体 0.50
: ?- D+ o; i- t  R. Y' V

燃烧体 8 T7 F# I: @5 N2 r

楼梯间的墙、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙

不燃烧体 2.00 ; ^( _1 a5 W, b7 l3 T

不燃烧体 2.00
9 K: t; ?/ m1 i: b; K) ^4 i

不燃烧体 1.50
8 m! X3 n( ?* K" v" k9 `

难燃烧体 0.50
. U( A3 K3 i" |" h% Q9 m3 K  q

疏散走道两侧的隔墙

不燃烧体 1.00

不燃烧体 1.00

不燃烧体 0.50

难燃烧体 0.25

房间隔墙

不燃烧体 0.75 & p# i1 Y; X1 H. h* d" N) m1 z

不燃烧体 0.50
9 I3 v' [" q9 C3 p

难燃烧体 0.50 ) s2 v3 {+ i; |$ z6 H) q

难燃烧体 0.25 " a( p, n: L" U9 W

不燃烧体 3.00 3 L, ^, I9 N/ r. C# r

不燃烧体 2.50 5 M: Q& Z5 K" U( O7 D$ g

不燃烧体 2.00
6 \( o  v" s4 n

难燃烧体 0.50 2 m6 d# L: }& n! S! h7 i

不燃烧体 2.00
. k+ P/ z" K- `* b" E- W

不燃烧体 1.50
1 L4 c: K# n' P* e# q' Z. t8 T

不燃烧体 1.00
' W8 Q( U) R! \6 z! N. {

难燃烧体 0.50
' C5 H! o; a9 H6 b$ w: u) t; e

楼板、疏散楼梯

不燃烧体 1.50
8 _1 @* X0 m( _5 w" p" G

不燃烧体 1.00 * G* H. k  U+ V. M: X. \! E1 r9 O

不燃烧体 0.50 / X6 ~' V0 u8 E" X, _

燃烧体 - X% D2 b* @9 z" K5 L

屋顶承重构件

不燃烧体 1.50
4 \6 J/ d$ Y, o( z7 W6 l* P$ z- h+ P

不燃烧体 1.00
9 O7 ?. q) x! }- O" |5 t. L9 B

燃烧体
- \( E9 r& d. k

燃烧体 % e- |" K, ]3 g$ H0 I2 ?

吊顶(包括吊顶搁栅)

不燃烧体 0.25 8 X0 b8 K9 J% v6 x* o' y

难燃烧体 0.25 : D7 E3 S& `5 X2 l) E) z9 r% O- W

难燃烧体 0.15
9 n" {& Z/ h+ j: H4 w7 }% C

燃烧体
* X8 g0 H' Q2 \, `/ a. f; f

引用:
为何<高规>与<新建规>有关承重墙的耐火等级会不一样?

TOP

为何<高规>与<新建规>有关承重墙的耐火等级会不一样?8 ^2 f5 [- P$ \# c) F0 B

% W( Q) O1 _+ g. S高层的消防设施比较完善、高级、先进。9 ]" y8 l, n) x; ~
而一般的多层建筑也没必要这样做。

TOP

为何<高规>与<新建规>有关承重墙的耐火等级会不一样?
! V7 Z2 L6 g( p" I' J1 o这点确实很难回答。我想应该是规范编写组经过大量的调查研究、分析大量的数据统计而最终确定的吧。
3 J$ X* X$ d0 t早期的<建规>对于防火墙的耐火极限还要求4个小时。为何现在又统一了?同样是这个道理。
& Q! A) B! {5 W0 R; b8 X现在的<高规>与<新建规>对于许多耐火极限都统一了。就差承重墙的耐火等级不一样。
( b1 e/ f( |) ?- x# }& N' X这点能给出有说服力的解释需要知道大量的统计数据,我想规范编写组的人员应该可以给出比较合理的解释。& Z- [+ o" u5 f2 u% l0 V

: D. E8 [# P; E/ E9 Y0 O另外。楼上的回答过于牵强吧。不是说你回答的不对~应该说你的回答只是一部分原因
本帖最近评分记录
  • fay_su 金币 +6 用心回答问题就有奖 2006-12-21 11:46

TOP

借楼主的帖子提出一个问题,新规范有实体防火墙的概念,能是说明什么是实体防火墙吗?与一般防火墙有什么区别?

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2006-12-22 08:42 发表, W' V6 m) {/ x3 N
借楼主的帖子提出一个问题,新规范有实体防火墙的概念,能是说明什么是实体防火墙吗?与一般防火墙有什么区别?
' q0 K, S% g; v6 \' L
! C9 W3 P( T% b( _7 J+ V" Q* I

, |$ t+ p' K8 v% R实体防火墙 就是实体墙阿
2 x; {* A, d6 K# O0 x2 V/ D防火墙 现在许多用水幕、卷帘门等代替实体墙规范也是可以的& a) w1 _5 A8 t  L- b
但是如果规范要求使用实体墙,那么这些替代的方法就行不通了

TOP

引用:
原帖由 cgc1130 于 2006-12-22 23:16 发表
7 ~# b. [* u5 j+ }3 G; F1 M1 [/ I《建规》上防火墙也是3H了,2006版的变了
9 B1 y' [6 m( e1 y
对阿,前面的文章已经提到了

TOP

有谁知道,什么位置一般要求必须设防火墙。

TOP

 17 12