[规范讨论] 请问油库里面大于4t/h的锅炉防火间距有什么规定?

请问油库里面大于4t/h的锅炉防火间距有什么规定?

请问油库里面大于4t/h的锅炉防火间距有什么规定?4 g5 ]% X& o- J
, I3 k0 B2 O- j$ J+ K
[ 本帖最后由 rk35 于 2006-12-12 17:44 编辑 ]

TOP

油库里面的锅炉我不清楚,谁有做过油库请帮忙回答一下。有重奖。5 W* E0 S: R, v
  ]- @; r* n+ M6 y8 k& w
锅炉单独建造的防火间距倒是比较容易确定。
3 u9 }% V9 Q, W6 H锅炉间属于丁类生产厂房,再根据新建规表3.4.1 厂房与其它建筑等之间的防火间距规定。
8 c4 X( a% k( j* G6 M- P4 T5 S9 W$ M8 a3 B- S
锅炉房设计规范GB 50041-92* x, f9 l( Z, Z# C" z
第13.1.1条 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:1 r2 m" Z) n( j1 r" M
  一、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;
& I' ]1 ^( U6 u2 P' J2 T* }8 [5 y# t4 U  二、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;# `% j: l( [- }, T* ^* a( h
  三、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房帖邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。

TOP

这是个比较复杂的问题,楼主可以按照石油库设计规范GB50074-2002表4.0.8   企业附属石油库与本企业建筑物、构筑物、交通线等的安全距离的规定确定。
  f1 }( i0 n, J规范下载:http://www.jzcad.com/bbs/thread-15346-1-1.html