[规范讨论] 高手请提提意见:此房型能建到32层吗(不超过100米)?

高手请提提意见:此房型能建到32层吗(不超过100米)?

请帮忙分析此房型能建到32层吗?。。。。设剪刀楼梯可以吗?
$ j- T5 d7 }! l+ w$ G% g5 M1 K; {8 J9 z. j+ n0 O# f& P$ F
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-4-6 03:33 编辑 ]

附件

A r14.rar (1.19 MB)

2006-12-25 10:20, 下载次数: 40

xosz.jpg (109.28 KB)

2006-12-25 10:26

xosz.jpg

TOP

回复 #1 tomboy007 的帖子

可以,但是安全出口之间的距离要大于5米
  F5 O# }* Y' l, W4 |" u6 U. i
. c: q6 b$ K# W# m. V' q假设使用剪刀梯和消防电梯合用前室,是不可以的。
' F1 R* k9 h* O$ ^$ z+ T
2 r3 n$ h! c' f* M4 V还有就是如果你的建筑,会不会超过100米
- z8 J5 g1 e) d* w' L1 C/ m如果超过,那你的楼梯间和前室自然排烟就不行了。
7 ]" n' V" @+ p
  ?4 d4 s6 I6 X( H
[ 本帖最后由 mydata 于 2006-12-25 12:59 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +9 热心回答问题! 2006-12-25 13:58

TOP

回复 #2 mydata 的帖子

太专业了!
/ u8 I$ ?: A5 V! J5 l
$ c6 Y9 B$ n7 S$ Q4 a谢谢啊。。。!
% U7 }8 l; n; ~9 s2 {& K  ^7 `3 Z
3 ?5 m7 m  j- Y2 y! u8 G我的建筑不超过100米的,设计院做的是剪刀楼梯,并且和电梯共用一个前室!我怕消防审查过不去,就改成这样了!

TOP

剪刀梯中的一部与消防电梯合用前室为什么不可以?我刚做的一栋高层住宅就是这样的.

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2006-12-26 10:24 发表
2 V) X$ W8 }  g. a! J% x  f4 G* E剪刀梯中的一部与消防电梯合用前室为什么不可以?我刚做的一栋高层住宅就是这样的.
  e7 |" O$ R7 ~& a) Q9 r4 D
2 J( j- V+ `; R5 p$ S7 }请仔细看高规,里面的说明有解释!

TOP

赫赫~~~新的规范出来了~~现在院里老大在集中研究授课~~~~

TOP

引用:
原帖由 hotsharper 于 2006-12-26 19:20 发表9 u# A7 e, o3 i1 M* b
赫赫~~~新的规范出来了~~现在院里老大在集中研究授课~~~~
3 w" R$ Q% x+ `% A; Z: ]

. m' ~9 }8 o" L! k呵呵,应该是低规吧

TOP

是建规。。。。。。。。。。。

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2006-12-26 11:45 发表
2 W$ t' b% K8 s: U
$ ~# r4 F. c) ]4 F$ R& u6 B& |& H) K& g% s
请仔细看高规,里面的说明有解释!
$ S& B7 E# y( l$ H% t0 r, ]7 H, N' X% F& J
" j/ b0 q! Z% v1 L5 V. q$ l
我看了高规的解释,但我的理解是不允许剪刀梯的两部楼梯合用一个前室,$ q5 T+ K3 }' K
我们的方案是做两个前室,其中一个是与消防电梯合用的,这样做是可以的,我们的消防审批已经通过.

TOP

谢谢楼上的提醒。。。。。消防真的越来越难做了!

TOP

支持你!
9 o* H3 J# [2 Q% }; c<高层民用建筑设计防火规范>6.1.2
% L, y0 I# K; O- c3.高层旅馆、办公楼的剪刀楼梯间,设防烟前室的数量,要求每个楼层都布置两个防烟前室。剪刀楼梯是同一楼梯间的两个楼梯,楼梯之间设墙体分隔之后是两个独立空间,设计中应按这样的特点来考虑加压送风系统,才能保证前室和楼梯间是无烟区。" c' i" J, \2 j! L+ ?% [6 u
4.特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间。还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。+ z* I& T# ^( v0 P. Z+ {0 G

& _1 u' P" p2 X) G* S5 U[ 本帖最后由 JIEJIE2008 于 2007-3-31 18:04 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-31 21:38

TOP

回复 #1 tomboy007 的帖子

从结构角度分析,结构高度超过规范要求!

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2006-12-25 10:20 发表
* D5 K. c' _: y% ~/ p请帮忙分析此房型能建到32层吗?。。。。设剪刀楼梯可以吗?
, q. f5 J; E  B, T0 n: h& u

! U9 ?2 E% c" G! h6 s不符合规范。
, d" C4 W) u- o. P$ `! N* ^左边的楼梯和消防电梯合用前室,完全可以;2个安全出口之间>=5m也满足(安全出口间距计算到楼梯间门口)。
" N+ ~: `; ?' I$ d% P; P( ]2 J0 U2 V# D( G  [+ g1 _( f
主要的问题是--右边的楼梯间的前室内有4扇户门(即使全部为甲级防火门)全部开向前室,不允许。(上海规定最多3扇;福建规定2扇可以、3扇消防部门审核确定、4扇不行,其他地方的规定大概也类似吧。。。)
+ ]) j3 f' C2 g' K' u8 m( b% l5 w3 ]. a' d7 @5 p' _
成熟的开发商一般不会采用这种核心筒(多半是设置剪刀梯)。设置剪刀梯主要是不能形成“三合一前室”,关于为何不行,如何满足规范,参考http://www.jzcad.com/bbs/thread-6280-1-2.html
- u7 O, s1 U* G2 d0 Q+ i在ABBS上也有讨论:
$ J, N; Y7 n" M2 L" a; L; Ghttp://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... 5&sty=1&tpg=1&age=0
+ ]$ d+ |6 h- X我赞同“天下第一郭”的看法,不同意“推敲”的意见。
  M$ q- G0 [& P- L, k8 G4 x
2 f* N6 c' @9 E2 F& u, J) O8 \: y- z[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-5 01:00 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 14:02
  • poper 金币 +5 有道理 2007-6-4 08:33

TOP

引用:
原帖由 tomboy007 于 2006-12-25 10:20 发表
& q3 F: f/ m: m: h& \+ e. B+ @请帮忙分析此房型能建到32层吗?。。。。设剪刀楼梯可以吗?
9 Y$ n3 B! Z- G) R# P* n( B, r

. }3 T  m8 x3 b  K' U1,高度不超过100M,高层住宅建筑层数超过18层就要设置防烟楼梯间,设置防烟楼梯就要设置供人员疏散的前室,与电梯合用的前室(一部为消防电梯)有设置 ,而另部楼梯你没有设置前室,建议在两户出口外加个前室就满足了 ,两部防烟楼梯间及前室及合用前室都为自然通风排烟,宜分别满足规范8.2.2.1及8.2.22规定可开启窗面积即可,在图中我看左侧的楼梯和合用前室都能自然通风排烟,而右侧设置前室则需加一进风井
: d( J: \0 F$ v+ Z, N( P2,高度超过100M,不允许设置剪刀梯(塔式除外),不管有无自然排烟,有无靠外墙,防烟楼梯及前室及合用前室都要设置机械加压送风核心桶走道处排风井。
  Y/ H9 e6 u9 n( {5 E3,高度不超过100M的住宅就可以设置剪刀楼梯,商业办公楼(包括商务公寓)不允许设置剪刀梯,而单元式其它居住建筑(公寓,宿舍等)则可以设置剪刀梯。/ }( |# ^9 ~& B4 @

; G$ R0 ^8 M6 A  D5 n[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-6-5 13:59 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 14:08
  • poper 金币 +3 热心解答 2007-6-5 00:00

TOP