[规范讨论] 建规5.3.8讨论(转),房间疏散门的数量该如何确定?

本主题由 rk35 于 2007-10-14 04:15 提升

建规5.3.8讨论(转),房间疏散门的数量该如何确定?

《建规》5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。当符合下列条件之一时,可设置1个:8 ^4 O/ x# U; h, Z" y
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
! y8 ~% u* i. v/ v2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
2 P& g8 i" d1 L; D1 r. {
/ q. b5 b7 n8 ~6 d! E  问:我的图纸是外廊式的宿舍,每层建筑面积小于500平方米,层数为3层,只有一个楼梯,这样的话每个宿舍是不是就要两个门了啊?规范说的不清楚啊。
4 E9 n% M6 ?6 B" i" ~# Q  ]0 K4 q6 k$ M1 U
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-1-26 01:06 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 09:44 发表
; A3 t5 G" m% D' Y; E《建规》5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。当符合下列条件之一时,可设置1个:% x. ~8 e: N9 G) C; \0 g% @
1 房间位 ...
) C" }% l  ~9 C- G- z5 ?: U' g

3 ^7 ^5 n, x  X5 W9 f那个是走道尽端,不是两旁。
" x& Y' y: n! }) k- m这两个概念不要混淆。

TOP

我知道啊,就是说走道两边的房间,是不是要设两个门了?

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 12:59 发表
4 }* w/ k- M0 Z9 r我知道啊,就是说走道两边的房间,是不是要设两个门了?
3 c, k4 F8 Q/ e$ w

$ s. n" b- U( E1 A5 U, }  h按照表5.3.17-1疏散要求,计算疏散宽度。你做0.9的门一个就够了& s# h0 e6 h% U  K9 f
按照一般一个门可以疏散小于30人的要求,方向不限制。
. Y& q+ o/ q" a. d

: e5 W, i+ ^: T% P0 m, G[ 本帖最后由 mydata 于 2007-1-4 14:35 编辑 ]

TOP

宿舍是属于非住宅类居住建筑,不能套表5.3.17-1吧.
3 O( {* N0 L$ s4 w7 S7 H我感觉这条不象旧建规说的清楚,让人无从下手.新建规对每个房间没有面积限制,所以门的数量不好确定.规范说是通过计算确定,计算依据是什么了?3 K4 u$ |- J4 d
个人感觉跟5.3.17-1没关系:
$ Q9 \, l$ s7 p4 t( P7 Y  5.3.17 学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:
! m, z# c8 ^/ I6 `
! J2 m: \- d4 Y/ m* a$ y6 b) ~1 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度不应小于表5.3.17-1的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;
2 n/ _- ~6 h8 m8 B 
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-1-26 01:02

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 15:12 发表* `$ x, E/ j! g: ~: _8 G
宿舍是属于非住宅类居住建筑,不能套表5.3.17-1吧.# u" c' L1 \1 b8 M0 O4 Z/ m. b. o
我感觉这条不象旧建规说的清楚,让人无从下手.新建规对每个房间没有面积限制,所以门的数量不好确定.规范说是通过计算确定,计算依据是什么了?2 |. U8 q# T) e  ~" U, q7 q
个 ...
  @) c- s; e* ~
7 N: f- Z% f$ P  q. N规范中 是说 等民用建筑  W' p6 o* y6 G1 }: S

TOP

引用:
问:我的图纸是外廊式的宿舍,每层建筑面积小于500平方米,层数为3层,只有一个楼梯,这样的话每个宿舍是不是就要两个门了啊?规范说的不清楚啊。
/ S3 }1 V7 x2 S. i# K1 b8 b0 b! @0 q& P8 B, L0 c, j
楼主的宿舍应该是满足5.3.2条设置一个疏散楼梯的要求:
4 q9 ]& a6 ~: Y% B. m7 C即耐火一、二级,3层,每层500平米以下,第二层和第三层的人数之和不超过 100 人。
5 O1 X  k. f! I/ ~- i" Z+ m: c8 c+ [& ~7 G' t/ @4 `
既然符合这个要求,人数就很少(二、三层总和才100人),每个宿舍人数就更少,一个0.9m的门足以。
6 c5 I% J3 a- t5 Z6 C2 U" W2 ]走廊尽端的房间,如果满足由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,那这个房间的疏散门净宽度不小于1.4m。
# \9 e2 z2 E& e0 |- |+ i
0 r9 d8 g( I# Z; b
根据5.3.8.3  歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。可设置1个疏散门4 V# a4 V; [8 f9 l5 D( M
3的条文说明: 对于建筑面积小于50m2的厅室,面积不大、人员数量相对较少,故规定在有困难时可设置1个疏散门。6 J, {3 p' |! r" S: m  A
( h" Z% O: Y3 G
除了走廊尽端的宿舍有可能比较大,需要设置1.4m的门外,其它宿舍的面积估计比游艺场所还小呢
& u; K9 q  l- @! V# g& a9 ~哪些场所50平米都可以一个门,我们做宿舍就更放心了: z- z  a7 H% `0 @+ r/ C4 n
  `  @$ s5 ]) T* ?* [
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-1-26 00:17 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-1-4 15:12 发表/ _5 g3 `( n/ `
宿舍是属于非住宅类居住建筑,不能套表5.3.17-1吧.
7 G3 W4 m# f7 [- \我感觉这条不象旧建规说的清楚,让人无从下手.新建规对每个房间没有面积限制,所以门的数量不好确定.规范说是通过计算确定,计算依据是什么了?8 B; Z& u0 [. Q* _! w5 x9 R1 S
个 ...
! F8 V) A. `5 s) [$ e! Y
3 j& H8 c2 |# B( P8 l5 z通过计算确定。让人比较难于理解
' ?* Q8 B: [' r6 M, h+ b其实我觉得也不难理解,对于一个工程,我们首先要判断此工程类别,套用正确的规范条文。. c2 s" R9 g! S7 ]
其次划分防火分区、根据安全疏散距离及疏散宽度确定走道宽度与楼梯数量及位置。" J8 J* ~9 s7 D' ?3 U
最后确定每个房间的疏散门设置。当然经常需要不停的调整楼梯等,直至房间功能与消防疏散都比较合理为止。6 C. ]1 g* E, ]# |; {+ A% u9 e

7 ]3 i& m3 j/ m根据5.3.8条。一般比较大的房间需要设置两个门,小的房间一般就是一个门。
2 G' x6 P& J) ]. b/ S比如中间房间超过120平米的,端头房间超过直线距离15米的就应该特别注意了。当然还有功能特殊的房间也要特别注意。
4 p# \# A6 Q2 N% K
3 T4 O$ L: B1 m2 j- m4 }3 d% K哈哈,感觉跟没说一样。都很含糊啊 。还是要具体的工程来说明更确切点。