施工图审查中常犯的错误
1消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。, ]7 f" ? v8 g* W) `
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
( M# R1 q; y1 n3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
' Q" o; e- b* J: P ]4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。8 K( ]. Y' ~* z/ G% K& R
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。) O% C% Z8 k9 Z, x! u
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米0 m+ e2 f) V+ Y2 [
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。1 ^. C% b, A$ q0 X& }9 f
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) N2 G& O6 ?( V; v, F& U
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。1 u+ y, _/ U# G; t# l$ k
9.防火门开启方向朝向变形缝。
& C3 y3 {( \7 q' x# S4 U10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
% ?4 J3 x; s4 ^! H( V11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
; V' r6 H+ y9 S* r$ L$ I; ?/ |; T选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
2 y3 c8 `3 s( h! Q6 K$ E12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
# W6 C0 {/ J5 n13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。3 o+ ]) l6 O0 U7 G" D' n
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
5 P; `9 ?, G0 K7 a; G15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。
7 N, h) w/ F8 N$ W2 p3 ^17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。# y$ Q/ e/ d4 A- u3 j9 l
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)