首页 | 建筑新闻 | 考试新闻 | 论文下载 | 图纸下载 | 展览展会 | 建筑视频 | 供求商机 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
发新话题
打印

[图纸审查] 欢迎各位建筑同仁来这里探讨施工图审查的问题(无论提出还是解释,均有奖励)

本主题由 rk35 于 2008-5-28 04:57 打开
1.新住宅规范规定高层住宅建筑管道井要每层封堵(高规是低于100m二-三层封堵)                                                          2. 新住宅规范规定高层住宅建筑管道井等可在前室开丙级防火门(高规不匀许开)                       3.住宅建筑窗台低于900mm设防护(通则为800)    4.多层大空间商场应执行22m(加喷淋27.5m)的疏散距离要求
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +4 积极参与讨论 2006-10-18 04:41

TOP

也不能责怪审图的.流水作业的设计施工.变更图比图纸还多.没有门窗只有墙的房间偶而见到.水电管道桥架把暗柱梁吃没了的每次都可遇见.不明白呀.设计审图的各位专家眼里有规范强制性标准.怎么就看不出那是个活生生的实体呀.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 不过审查如果那么粗心~后果。。。。 2006-10-18 04:42

TOP

引用:
原帖由 ZQT730 于 2006-10-17 17:00 发表5 a2 e% ?0 a3 @! i
也不能责怪审图的.流水作业的设计施工.变更图比图纸还多.没有门窗只有墙的房间偶而见到.水电管道桥架把暗柱梁吃没了的每次都可遇见.不明白呀.设计审图的各位专家眼里有规范强制性标准.怎么就看不出那是个活生生 ...
: P/ d% O" v; P# O) r2 l9 K审图的一般都是老先生呀,眼神一般都不太好!他们主要把握的是大的方向,是关系到结构安全和使用安全的方面!你说的问题类似的太多了,昨天我还发现一份图纸上地下室的采光井被一楼的阳台封了个严严实实(这是工地的施工图!)这就要看施工单位的水平,要不干嘛工程开工前还要图纸会审呢?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 我很赞同,以前还看到一个图~地下室部 ... 2006-10-24 21:27

TOP

我是水利部门的,我们水利的没有对施工图进行审查。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +4 不用审查!太爽啦:) 2006-10-26 01:25

TOP

施工图审查是对建筑师的不信任

施工图审查归根到底是对建筑师的不信任,建筑师没有与其责任相应的权利(能力),审图办是政府强迫业主购买的技术保险.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +4 积极参与讨论 2006-10-30 19:35

TOP

审图多一个人看毕竟还是有好处的,问题是有的审图提的问题改也不好改,要按照他们的习惯来做,这就不合理了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同 2006-10-31 10:22

TOP

施工图审查是重复的.降低了注册建筑师的能动性及注册制度的严肃性,是所谓的国情特色罢了.
1 [3 V. e# W$ q: r( t; W当然,注册章不由建筑师完全掌舵,要挂在设计院底下,和出图章一起图纸才能开工,这也不算真正的注册制度,也是所谓的国情特色罢了.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 说的很对,中国特色 2006-10-31 10:24

TOP

施工图审查中常犯的错误

1消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。, ]7 f" ?  v8 g* W) `
2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
( M# R1 q; y1 n3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
' Q" o; e- b* J: P  ]4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。8 K( ]. Y' ~* z/ G% K& R
5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。) O% C% Z8 k9 Z, x! u
6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米0 m+ e2 f) V+ Y2 [
7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。1 ^. C% b, A$ q0 X& }9 f
(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)  N2 G& O6 ?( V; v, F& U
8.设备用房门不应直接开向楼梯间。1 u+ y, _/ U# G; t# l$ k
9.防火门开启方向朝向变形缝。
& C3 y3 {( \7 q' x# S4 U10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。
% ?4 J3 x; s4 ^! H( V11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所
; V' r6 H+ y9 S* r$ L$ I; ?/ |; T选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
2 y3 c8 `3 s( h! Q6 K$ E12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
# W6 C0 {/ J5 n13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。3 o+ ]) l6 O0 U7 G" D' n
14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
5 P; `9 ?, G0 K7 a; G15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。
7 N, h) w/ F8 N$ W2 p3 ^17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。# y$ Q/ e/ d4 A- u3 j9 l
18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 说的很详细。个别地方确实很容易忽视。 2006-11-5 19:27

TOP

回复 #53 黄海 的帖子

这点深有体会,刚做的第一分施工图中,上述几点感触颇深。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +1 积极参与讨论。另外请注意不要在讨论区 ... 2006-11-14 16:14

TOP

被审单位比审图员还横怎么办?

被审单位比审图员还横怎么办,时刻想挑审图员的毛病,所以审图员应慎重,对自己提出的问题一定要有十分把握,否作有些单位不服。我们这里就有一家勘察单位:1 高层建筑(12层,楼宽25米),控制性勘探孔才25米深。2 与地下水未取水样、不提供标高水准基点。给她提出来拒不修改,还很有道理。所以审图是很有必要的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同 2006-11-18 21:57

TOP

引用:
原帖由 zhouxj 于 2006-6-19 11:34 发表# P0 J  F8 A/ W
先抛砖引玉吧$ s+ j! T! N4 f7 S* O2 i

/ J& s, F3 c4 ^4 A; n5 y1.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
# [( X+ q8 c- _: f) _2.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。, L6 o/ F2 f' {* ]+ R5 v  K
3.地下自行车库防火分区面积超过500平方米
6 l! A  b/ k- |5 ~3 \0 F6 f4.柴油发电机房与 ...
5 J0 z# o3 [$ O7 k* X4 m' d% l" s! J5 A$ q: }; P
" T0 D2 H- L: c4 d
第17条 面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。4 y2 U4 ~7 c. b9 s1 H+ v% i7 A& l) X
这个在新规范好像改了!!!!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论,奖励!下次我们一起学习 ... 2006-11-26 01:08

TOP

6.设备用房门不应直接开向楼梯间。! i, y% }0 @6 S' L: o
22.设备用房的门直接开向疏散楼梯间9 L2 n3 F  J6 i2 ^
23.疏散楼梯间的前室布置了其他小房间且将门开向前室。* {# g' n9 N; q' J- z4 C

# o: A9 a$ z6 ]这三条怎么理解               管道间的门可以开向前室吗?
  }/ U0 r/ N& J- x3 S谢谢
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 提的很好!这个规范不明确,很值得探讨 ... 2006-11-26 01:13

TOP

以前以为施工只要好好干活就行,现在才明白还要处理好多关系:业主,监理,下面的施工队,当地老乡,当地政府的。总之施工单位的人,不管民工还是技术人员都很辛苦的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 我很赞同 2006-11-26 01:14

TOP

我觉得设计院一是考虑是否违反强条了,更要考虑设计的经济性.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2006-11-28 23:29

TOP

回复 #11 网虫 的帖子

是呀,我也这么认为,审图在一定程度上对创新是有所限制,不过还是非常有必要的
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2006-11-29 19:39

TOP

发新话题