我设计过的图纸上有过此类情况,顶层住宅设计越层,楼梯间的梯段高局部达不到2200,或者是平台高达不到2000
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-15 02:53

TOP

我认为施工图审查机构要求规范所示强条均要写在设计说明中,不妥。那样的话设计说明岂不成了规范强条大全了吗?我们这里的审图机构是这样要求的,很郁闷,如楼板的隔声参数、铝合金安装的连接件不锈钢件等……
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-23 16:06

TOP

应该要写入设计中,同一工程项目设计规范标准有时也有多种,对于施工来说不同得标准,施工得难易程度以及工程质量要求得级别也不同,对于整个工程造价也就有了影响。设计是工程造价得依据,所以写得具体是好事情。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-3-26 15:31

TOP

设计单位应考虑施工,现施工的40+2X70+40连续T型刚构未考虑施工挂篮的底模后下横梁锚于底板的因素,给施工单位带来很大麻烦
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-26 15:32

TOP

引用:
原帖由 whwenghui2 于 2007-3-23 17:13 发表
, w9 G  a8 c2 T3 u7 n* P应该要写入设计中,同一工程项目设计规范标准有时也有多种,对于施工来说不同得标准,施工得难易程度以及工程质量要求得级别也不同,对于整个工程造价也就有了影响。设计是工程造价得依据,所以写得具体是好事情。
4 K0 x6 g- e+ D+ f
我也知道写得具体是好事情,但我们这地方建筑说明(即首页),是通用的,用时打勾而已,要是所有类型的建筑强规条文全部写入其中,岂不是强条大全了?但我们的说明中有如:未尽事宜按现行国家规范标准施行等。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-26 15:32

TOP

我不太迷信审图机构的业务能力,大家都是人,只是所在的单位不同而已,对规范的理解存在偏差是可以理解的,主要是相互体谅,寻求一种解决方法,对规范的理解一定是了结规范的编制背景及编制初衷,不能自己编规范和篡改规范,各种规范都有自己的使用范围,不能张冠李戴,审图机构有时也会犯这种错误。

TOP

引用:
原帖由 原生态 于 2007-3-9 14:55 发表 * X$ d1 K) D) R) H
公建公用楼梯间梯井宽不小于150,可有些人不注意这点
. \& p( W5 P* ]; v
规范对这点是有所放宽的,只是“宜”而已,不是“应”,所以是可以有所松动的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-3-28 11:35

TOP

都是相互利用罢了,各取所须
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-3-29 13:43

TOP

现在小地方的审查机构污得很.只要你多给点钱.塞点包袱,怎么都通得过
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-4-4 12:11

TOP

建筑施工图纸审查是开工前的必要步骤,一起审查的应该有业主、设计、监理、施工方技术人员。: [" \0 A, B& ]: y+ d
主要是审查图纸的可用性,如果有隐患及时请设计人员解决,避免在施工中出现更大的问题。
+ b6 x" V  O8 Y/ `$ P: Y大家各位同仁千万注意喽
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-4 12:11

TOP

超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点

超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点,希望有所帮助。

附件

超限高层.rar (1.55 MB)

2007-4-12 12:29, 下载次数: 176

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-18 00:08

TOP

现在这种情况很多

现在这种情况很多,给外地设计的审出问题后,一般设计单位一部分现金,他们就负责改了,人民币就分了。这就是现状!!!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-18 00:08

TOP

不以规矩,不成方圆!

施工图的审查,可促使大家按国家规范办事,不以规矩,不成方圆,如果你一套他一套,国家就乱套了,至于有不合理的地方,你可以提出你的建议,如果合理,自然会改正。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-18 15:14

TOP

转贴:建筑工程图纸会审的技巧

工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。, }- `* W( N7 M4 E' ]- d
    识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能   熟悉、审查工程平面尺寸   熟悉、审查工程立面尺寸   检查施工图中容易出错的部位有无出错   检查有无改进的地方。
5 ^/ S! F3 p' O4 A一、熟悉拟建工程的功能
1 [$ x  U8 P) ~$ Y9 t    图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
& z- L) g6 \" v/ ~% ?, c二、熟悉、审查工程平面尺寸; H3 I2 ~+ V! G2 K  r
    建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
9 S1 ?! r, d2 q& m7 @三、熟悉、审查工程立面尺寸+ }7 k% R0 X0 d, }! R: e& s3 y
    建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。) c  C/ u$ Z6 d8 G# ?
    熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。$ O! i, W3 j7 i# c5 J/ G
四、检查施工图中容易出错的地方有无出错( M1 r7 J3 B8 O, _% [
    熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:) Y$ l! I0 t6 q
    1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
, T( s7 l0 ]1 Y3 G' G2 a6 Q    2、检查砖墙下有梁否。  `; b. O4 X* m. o
    3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。. l% w: Z1 Z6 P
    4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
$ A& `' M  b7 \- H    5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。, k) L7 H5 F, q/ ^0 o7 ^
    6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。6 }+ s- z$ a7 O2 l5 T+ P
    7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
" h# `( u- f: e) x; S8 e    8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。
0 ^8 z- q  }  V( T$ I* u# I5 e5 F    9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
; q) `5 ^2 `0 \4 |: i/ _  b% a    10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
1 b* `* b6 {: ~$ e    11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
# ?2 W  g9 J/ ]! E$ M! n    12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。, i- V. x- _, S$ ?, e8 F7 Q! A  u  {
五、审查原施工图有无可改进的地方
8 {! B  k  H/ @8 s2 f2 k% B( y    主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
4 |8 y3 V1 R8 S# v$ f    1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见! ~0 L) B) e% {/ @5 L
    (1)结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。
- m! ^6 X4 f% \$ O% R" g  G: D    (2)当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。( M4 A' Q/ t/ Q4 E' T) O9 o' z+ f* I
    (3)当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。
. |- X' M/ W4 {$ d! m- n) M9 ?    (4)露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。
- Y- L- ?" I. p) y    2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。
& K: T0 F8 J: Z4 `  X4 J    (1)当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。 % ^! j1 x8 l. N) ]" m) u( H$ E, y
    (2) 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。% R6 A8 n0 Q2 {
    3、 从有利于建筑美观方面提出改善施工图
' ?! t' i/ Q; t3 }2 t# R! H# A    (1)若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。7 F' F$ `% O7 p0 j
    (2)检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。2 F/ C! c: ^3 e' J8 m
    (3)当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。
$ e5 h  P# t: ]( Y    (4)当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。
6 e: J3 K5 E/ Q. k, e    (5)当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。
3 z( ?/ e6 O0 B5 g  s' ~    按照“熟悉拟建工程的功能   熟悉、审查工程平面尺寸   熟悉、审查工程的立面尺寸   检查施工图中容易出错的部位有无出错   检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。
3 z% }* d* Z2 v' R& O+ Z0 \! @1 @* Y: G$ H5 j* g; Q4 C' x0 c
[ 本帖最后由 大弓 于 2007-4-30 18:25 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 2007-4-30 19:05

TOP

楼梯间的梯段高2200(此条在新通则里修改为了非强制条文)