网站首页 | 建筑俱乐部 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[讨论] 回答隧道施工规范试题有重奖

回答隧道施工规范试题有重奖

回答时请copy下来,以便看清是哪一题!
一、填空题(每题2金币,共240币):
1、洞口开挖中应随时检查 (        ) ,如有滑动、开裂等现象,应  (             ) ,保证边(仰)坡稳定和施工安全。
2、开挖进洞时,宜用(       )紧帖洞口开挖面进行支护,围岩差时可用    支护围岩,支撑作业应紧跟开挖作业,稳妥前进。
3、洞门衬砌拱墙应与   (       )  同时施工,连成整体。如系接长明洞,则应按设计要求采取 (       ) ,确保与(       )  连接良好。
4、明洞拱背回填应对称分层夯实,每层厚度 (       ) ,其两侧回填的土面高差 (       ) 。回填至拱顶齐平后,应立即                          。
5、使用机械回填应待拱圈混凝土强度达到 (        )  方可进行。
6、岩石隧道的爆破应采用   (        )    技术,施工中应提高(        ) ,降低工料消耗。
7、全断面法适用于(        )  类围岩。该法可采用  (        )   ,其深度可取  (        )   。
8、台阶法适用于   (        )  类较软或   (        )   的围岩;台阶分部开挖法适用于 (        ) 类围岩或  (        )  。一般环形开挖进尺不应过长,以 (        ) 为宜;导坑法适用于(        )  类夏围岩。
9、Ⅰ类围岩必须按 (        ) 后方可开挖。
10、应严格控制欠挖。当 (        )    时,允许岩石个别突出部分(每1m2内不大于0.1m2)欠挖,但其隆起量不得(        ) 。拱、墙脚以上(        )  严禁欠挖。
11、当采用构件支撑时,如围岩压力较大,支撑可能沉落或局部支撑难于拆除时,应(        )  ,(        )  。预留支撑沉落量应根据 (        )  ,并在施工过程中根据量测结果进行调整。
12、爆破开挖一次进尺应根据 (        )  确定。开挖软弱围岩时,应控制在 (        )  ;开挖坚硬完整的围岩时,应根据(        ) 确定。
13、硬岩隧道全断面开挖,眼深为3~3.5m的深眼爆破时,单位体积岩石的耗药量可取(        )    ;采用半断面或台阶法开挖,眼深为1.0~3.0m的浅眼爆破时,单位耗药量可取(        )  。
14、水泥砂浆锚杆孔径应 (        );其它型式锚杆孔径符合设计要求。
15、喷射混凝土应采用 (        ) ,细度模数宜 (        ) ,含水率一般为(        )  ,使用前应(        )  。
16、冬季施工时,喷射作业区的气温不应 (        ) 。在 (        )  不得喷射混凝土。混凝土强度 (        )   ,不得受冻。混合料应提前运进洞内。
17、采用钢架喷射混凝土时,格栅钢架的主筋材料应采用 (        )  ,直径 (        ) ,联系钢筋可根据具体情况选用。
18、构件支护构架的架设间距,宜取 (        )  ,松软破碎地段可 (        )   。
19、拱(墙)架的间距应根据(        )     、 (        )     、 (        )   确定,一般可取(        ) ,最大不应超过(        )  。
20、二次衬砌混凝土其强度达到 (        )  时,方可拆模。
21、洞外路堑向隧道内为下坡时,路基边沟应(        )  , (        )   , (        )   。
22、洞内有大面积渗漏水时,宜采用 (        )   。其钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等应 (        )  ,以便在衬砌时确定拱墙背后排水设施的位置。
23、衬砌背后或隧底设置盲沟时,沟内以 (        )  片石充填。盲沟纵坡 (        )    。
24、当衬砌背后压注水泥砂浆且衬砌表面仍有渗漏水的地段,可向衬砌体内压注(        )  ;当这种浆液不能满足要求时,可采用 (        )   。
25、根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。对于橡胶止水带,其接头形式应采用 (        ) ;对于塑料止水带的接头形式应采用(        )   。止水带的搭接宽度可取(        ) ,冷粘或焊接的缝宽不小于(        )   。
26、防水层可在 (        )   铺设,并视材质采取相应的接合方法。塑料板用(        ) ,搭接宽度为 (        )   ,两侧焊缝宽应不小于(        ) ;橡胶防水板粘接时,搭接宽为 (        )   ,粘缝宽不小于(        )   。
27、隧道工作面使用风压应不小于(        )  ,水压不小于(        )   。
28、分风器、分水器与凿岩机间连接的胶坡管长度,(        )   ,上导坑、马口、挖底地段  (        )      。
29、隧道照明,成洞段和不作业地段可用(        ),瓦斯地段不得超过(        ) ,一般作业地段不宜大于(        ) ,手提作业灯为 (        ) 。
30、隧道施工必须采用机械通风。通风方式应根据 (        ) 等确定。长隧道应 (        )    。当主机通风不能保证隧道施工通风要求时,应 (        )  。如有辅助坑道,应尽量利用 (        )    。
31、当采用构件支撑时,其立柱斜度为(        )   ,最大 (        )   。各排支撑间应用(        )  。
32、斜井运输时井口轨道中心必须设置安全挡车器,并经常处于 (        ) ,放车时方准打开。在(        )  应各设一道防溜车装置。(        )  ,应设置安全索。车辆行驶时井内禁止人员通行与作业。
33、竖井装渣宜用抓岩机。爆破的石渣宜大小均匀,以提高出渣效率。当竖井深度小于40m时,出渣也可采用 (        )  作井架,但出渣时应有(        )    保证安全的措施。
34、超前锚杆或超前小钢管支护与隧道纵向开挖轮廓线间的外插角宜为 (        )   ,长度应 (        )    ,宜为(        )   。
35、超前小钢管应(        )    。在安设前应检查小钢管尺寸,钢管顶入钻孔长度不应小于(        )    。
36、小导管注浆前,应 (        )    喷射厚为5~10cm混凝土或  (        )   。
37、可选用 (        )   等,稳定开挖面、防止地表地层下沉。
38、当围岩压力极大,其变形速率难以收敛时,应在 (        )    先修筑临时混凝土仰拱,待变形基本收敛后,(        )  ,(        )  ,(        )   。
39、遇到暗河或溶洞有水流时,(        )  。应在查明水源流向及其与隧道位置的关系后,用 (        )  、 (        )  、(        )   等设施渲泄水流或开凿泄水洞将水排除洞外。
40、在岩溶区施工,个别溶洞处理耗时且困难时,可采取 (        ) ,继续进行隧道前方施工,并同时处治溶洞,以节省时间,加快施工进度。绕行开挖中,应防止(        )  。
41、塌方规模较小时,应 (        ) , (        )  ,然后清渣。在保证安全的前提下,亦可在塌渣上架设施工临时支架,稳定顶部,然后清渣。临时支架待 (        )  方可拆除。
42、在煤层或有瓦斯岩层中,不允许打(        )  的浅眼,任何炮眼最大抵抗线(        )  。
43、用12~15t压路机碾压路面基层时,每层压实厚度 (        ) ;用18~20t压路机时,每层压实厚度(        )  。当压实厚度超过上述规定时,应 (        ) ,每层最小压实厚度 (        ) 。
44、设备洞及横通道等处的施工宜采用 (        ) ,必要时尚应 (        )  。支护应(        )   。与正洞联接地段,支护应予以加强。
二、问答题(每题20金币,共200金币):
1、临时工程施工应符合哪些要求?
2、当洞口可能出现地层滑波、崩塌、偏压时,应采取什么相应的预防措施?
3、明洞衬砌施工应注意哪些事项?
4、当衬砌采用先拱后墙施工时,下部断面开挖应符合什么要求?
5、炮眼布置应符合哪些要求?
6、对不同类别的围岩,应采用什么结构型式的施工支护?
7、喷射混凝土作业应符合哪些要求?
8、钢筋网的铺设应符合什么要求?
9、防止二次衬砌混凝土开裂,可采取什么措施?
10、在流沙地段开挖隧道,可采取什么措施?

[ 本帖最后由 zjcad 于 2007-1-14 21:29 编辑 ]

TOP

一、填空题:
1、洞口开挖中应随时检查 ( 边坡和仰坡  ) ,如有滑动、开裂等现象,应  (适当放缓坡度) ,保证边(仰)坡稳定和施工安全。
2、开挖进洞时,宜用(钢支撑)紧帖洞口开挖面进行支护,围岩差时可用(超前管棚、锚杆、小管棚等)支护围岩,支撑作业应紧跟开挖作业,稳妥前进。
3、洞门衬砌拱墙应与   (洞内相联的拱墙 ) 同时施工,连成整体。如系接长明洞,则应按设计要求采取 (加强连接措施) ,确保与(已成的拱墙)  连接良好。
4、明洞拱背回填应对称分层夯实,每层厚度 (不得大于0.3m) ,其两侧回填的土面高差 (不得大于0.5m) 。回填至拱顶齐平后,应立即(分层满铺填筑至要求高度)。
5、使用机械回填应待拱圈混凝土强度达到 (设计强度且由人工夯实填至拱顶以 上1.0m 后)  方可进行。
6、岩石隧道的爆破应采用   (光面爆破或预裂爆破) 技术,施工中应提高(钻眼效率和爆破效果) ,降低工料消耗。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +12 2007-1-8 11:41

TOP

7、全断面法适用于(Ⅵ~Ⅳ )  类围岩。该法可采用  ( 深孔爆破 )   ,其深度可取  (3 ~3.5m)   。
8、台阶法适用于   (Ⅳ~Ⅱ )  类较软或   (节理发育)   的围岩;台阶分部开挖法适用于 (Ⅲ~Ⅱ) 类围岩或  (一般土质围岩地段 )  。一般环形开挖进尺不应过长,以 (0.5~1.0m  ) 为宜;导坑法适用于(Ⅲ~Ⅱ )  类夏围岩。
9、Ⅰ类围岩必须按 (辅助施工方法的要求进行处理后) 后方可开挖。
10、应严格控制欠挖。当 (岩层完整、岩石抗压强度大于30MPA并确认不影响衬砌结
构稳定和强度)    时,允许岩石个别突出部分(每1m2内不大于0.1m2)欠挖,但其隆起量不得(大于5cm ) 。拱、墙脚以上(   1m     )  严禁欠挖。
11、当采用构件支撑时,如围岩压力较大,支撑可能沉落或局部支撑难于拆除时,应(适当加大开挖断面)  ,(预留支撑沉落量保证衬砌设计厚度)  。预留支撑沉落量应根据 (根据围岩性质和 围岩压力 )  ,并在施工过程中根据量测结果进行调整。
12、爆破开挖一次进尺应根据 (围岩条件 )  确定。开挖软弱围岩时,应控制在 (1~2m之内)  ;开挖坚硬完整的围岩时,应根据(周边炮眼的外插角及允许超挖量) 确定。
13、硬岩隧道全断面开挖,眼深为3~3.5m的深眼爆破时,单位体积岩石的耗药量可取(3~ 3.5mkg/m3 )    ;采用半断面或台阶法开挖,眼深为1.0~3.0m的浅眼爆破时,单位耗药量可取( 0.4~0.8mkg/m3)  。
14、水泥砂浆锚杆孔径应 (大于杆体直径15mm);其它型式锚杆孔径符合设计要求。
15、喷射混凝土应采用 (硬质洁净的中砂或粗砂) ,细度模数宜 (大于2.5 ) ,含水率一般为(5%~7% )  ,使用前应( 过筛  )  。
16、冬季施工时,喷射作业区的气温不应 ( 低于5℃) 。在 (结冰的层面上)  不得喷射混凝土。混凝土强度 (未达到6MPa 前)   ,不得受冻。混合料应提前运进洞内。
17、采用钢架喷射混凝土时,格栅钢架的主筋材料应采用 ( Ⅱ级钢筋或Ⅰ级钢筋)  ,直径 ( 不小于22mm ) ,联系钢筋可根据具体情况选用。
18、构件支护构架的架设间距,宜取 (80~120cm  )  ,松软破碎地段可 ( 适当加密 )   。
19、拱(墙)架的间距应根据( 衬砌地段的围岩情况、)  、 (   隧道宽度  )    、 (  衬砌厚度 及模板长度   )   确定,一般可取(1m ) ,最大不应超过( 1。5m )  。
20、二次衬砌混凝土其强度达到 (2.5MPa  )  时,方可拆模。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +30 2007-1-8 11:43

TOP

21、洞外路堑向隧道内为下坡时,路基边沟应( 做成反坡  )  , ( 向路堑外排水 )   , (并宜在洞口3~5m 位置设置横向截水设施,拦截地表水流入洞内 )   。
22、洞内有大面积渗漏水时,宜采用 ( 钻孔将水集中汇流引入排水沟  )   。其钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等应 ( 作详细记录 )  ,以便在衬砌时确定拱墙背后排水设施的位置。
23、衬砌背后或隧底设置盲沟时,沟内以 ( 石质坚硬、不易风化且尺寸不小于15cm 的  )  片石充填。盲沟纵坡 (不宜小于1% )    。
24、当衬砌背后压注水泥砂浆且衬砌表面仍有渗漏水的地段,可向衬砌体内压注(水泥-水玻璃浆液)  ;当这种浆液不能满足要求时,可采用 ( 其它化学浆液  )   。
25、根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。对于橡胶止水带,其接头形式应采用 ( 搭接或复合接) ;对于塑料止水带的接头形式应采用( 搭接或对接)   。止水带的搭接宽度可取( 10cm ) ,冷粘或焊接的缝宽不小于( 5cm )   。
26、防水层可在 ( 拱部和边墙按环状)   铺设,并视材质采取相应的接合方法。塑料板用( 焊 接  ) ,搭接宽度为 ( 10cm )   ,两侧焊缝宽应不小于( 2.5cm ) ;橡胶防水板粘接时,搭接宽为 ( 10cm )   ,粘缝宽不小于(5cm)   。
27、隧道工作面使用风压应不小于( 0.5MPa )  ,水压不小于( 0.3MPa)   。
28、分风器、分水器与凿岩机间连接的胶坡管长度,(不宜大于10m )   ,上导坑、马口、挖底地段  (不宜大于15m)      。
29、隧道照明,成洞段和不作业地段可用( 220V  ),瓦斯地段不得超过( 110V ) ,一般作业地段不宜大于( 36V ) ,手提作业灯为 (12~24V ) 。
30、隧道施工必须采用机械通风。通风方式应根据 (隧道长度、施工方法和设备条件 ) 等确定。长隧道应 (优先考虑混合通风方式 )    。当主机通风不能保证隧道施工通风要求时,应 (设 置局部通风系统、风机间隔串联或加设另一路风管增大风量 )  。如有辅助坑道,应尽量利用 (坑 道通风 )    。
31、当采用构件支撑时,其立柱斜度为( 为斜井倾角之半)   ,最大 (不超过9° )   。各排支撑间应用( 应用三道纵撑支稳 )  。
32、斜井运输时井口轨道中心必须设置安全挡车器,并经常处于 ( 关闭状态 ) ,放车时方准打开。在( 挡车器下方约5~10m 及接近井底前10m 处)  应各设一道防溜车装置。(井底与通道联接处 )  ,应设置安全索。车辆行驶时井内禁止人员通行与作业。
33、竖井装渣宜用抓岩机。爆破的石渣宜大小均匀,以提高出渣效率。当竖井深度小于40m时,出渣也可采用 (三角架或龙门架 )  作井架,但出渣时应有(稳绳装置和其它)    保证安全的措施。
34、超前锚杆或超前小钢管支护与隧道纵向开挖轮廓线间的外插角宜为 ( 5~10° )   ,长度应 (大于循环进尺  )    ,宜为(3~5m)   。
35、超前小钢管应(要求  )    。在安设前应检查小钢管尺寸,钢管顶入钻孔长度不应小于( 管长的90% )    。
36、小导管注浆前,应 ( 对开挖面及5m 范围内的坑道喷射厚为5~10cm 混凝土或用模筑混 凝土封闭 )    喷射厚为5~10cm混凝土或  ( 模筑混 凝土封闭 )   。
37、可选用 (地面砂浆锚杆;超前锚杆或超前小钢管支护;管棚钢架超前支护;超前小导管预注浆;超前围岩预注浆加固(包括周边劈裂预注浆、周边短孔预注浆)。)   等,稳定开挖面、防止地表地层下沉。
38、当围岩压力极大,其变形速率难以收敛时,应在 (上台阶或中央导坑的底部行)    先修筑临时混凝土仰拱,待变形基本收敛后,( 开挖下部台阶  )  ,(   拆除临时仰拱   )  ,( 并尽快灌筑永久性衬砌和仰拱 )   。
39、遇到暗河或溶洞有水流时,( 宜排不宜堵 )  。应在查明水源流向及其与隧道位置的关系后,用 (暗管 )  、 (    涵洞   )  、( 小桥      )   等设施渲泄水流或开凿泄水洞将水排除洞外。
40、在岩溶区施工,个别溶洞处理耗时且困难时,可采取 ( 迂回导坑绕过溶洞) ,继续进行隧道前方施工,并同时处治溶洞,以节省时间,加快施工进度。绕行开挖中,应防止( 应防止洞壁失稳)  。
41、塌方规模较小时,应 (加固塌体两端洞身 ) , ( 并尽快施作喷射混凝土或锚喷联合支护封闭塌穴顶部和侧部 )  ,然后清渣。在保证安全的前提下,亦可在塌渣上架设施工临时支架,稳定顶部,然后清渣。临时支架待 ( 灌筑衬砌混凝土达到要求强度后)  方可拆除。
42、在煤层或有瓦斯岩层中,不允许打( 40cm 以下 )  的浅眼,任何炮眼最大抵抗线(不得小于 30cm)  。
43、用12~15t压路机碾压路面基层时,每层压实厚度 ( 不宜超过15cm ) ;用18~20t压路机时,每层压实厚度(20cm )  。当压实厚度超过上述规定时,应 ( 分层铺筑压实 ) ,每层最小压实厚度 ( 应为10cm  ) 。
44、设备洞及横通道等处的施工宜采用 ( 锚喷支护 ) ,必要时尚应 ( 增设钢架支撑)  。支护应(紧跟开挖 )   。与正洞联接地段,支护应予以加强。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +30 昨天都没打招呼,每天取币有限制的哦! 2007-1-8 11:45

TOP

临时工程施工,应符合下列要求:
(1)临时工程应在隧道开工前基本完成;
(2)运输便道需引至洞口,满足使用期限运量和行车安全的要求,并经常养护,保证畅
通;
(3)风、水、电设施应靠近洞口,安装机械和管线应按有关规定布置,并及早架设;
(4)临时房屋应结合季节和地区特点,选用定型、拼装或简易式建筑,并能适应施工人
员工作和生活的需要;
(5)严禁将临时房层布置在受洪水、泥石流、坍方、滑坡及雪崩等自然灾害威胁的地段。
临时房屋的周围应设有排水系统,并避开高压电线。生活用水的排放,不得影响施工,并防
止产生次生灾害。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +1 没给的先欠着哈 2007-1-8 11:47

TOP

当洞口可能出现地层滑坡、崩塌、偏压时,应采取下列相应的预防措施:
(1)滑坡可采取地表锚杆、深基桩、挡墙、土袋或石笼等加固措施。
(2)崩塌可采取喷射混凝土、地表锚杆、锚索、防落石棚、化学药液注浆加固等措施。
(3)偏压可采取平衡压重填土、护坡挡墙或对偏压上方地层挖切等措施,以减轻偏压
力。
(4)开挖中对地层动态应进行监控量测,检查各种处理措施的可靠性。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +2 再欠一次! 2007-1-8 11:47

TOP

明洞衬砌施工应注意下列事项:
(1)灌注混凝土前应复测中线和高程,衬砌不得侵入设计轮廓线;
(2)拱圈应按断面要求制作定型挡头板、外模和骨架,并应采取防止走模的措施;
(3)采取跳槽边墙浇筑拱圈时,应加强对拱脚的基底处理,保持拱脚稳定;当拱脚基底
过深时,应先浇筑基础托梁,必要时加设锚杆使拱脚混凝土与岩壁连接牢固,防止拱脚基底
松动沉落;
(4)浇筑拱圈混凝土达到设计强度70%以上时,方可拆除内外支模拱架;
(5)各类棚洞的钢筋混凝土盖板梁宜采用预制构件,用吊装法架设,墙顶支座槽应用水
泥砂浆填塞紧密。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +3 取币有保留! 2007-1-8 11:48

TOP

当衬砌采用先拱后墙施工时,下部断面开挖应符合下列要求:
(1)拱圈子混凝土达到设计强度70%之后方可进行下部断面的开挖;
(2)可采取扩大拱脚、打设拱脚锚杆、加强纵向联按等措施,加固拱脚;
(3)下部边墙开挖后,应按设计规定及时做好支护;
(4)应及时理测拱顶、拱脚和边墙中部的位移,当变形速率有增大趋势时,应立即采取
仰拱封闭或其他有效措施,保证围岩和衬砌尽局面处于稳定状态。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +4 你也不能一个人全答完呀! 2007-1-8 11:49

TOP

呵呵,那好后面的不答了

TOP

发新话题