预裂爆破和光面爆破
为保证保留岩体按设计轮廓面成型并防止围岩破坏,须采用轮廓控制爆破技术。常用的轮廓控制爆破技术包括预裂爆破和光面爆破。所谓预裂爆破,就是首先起爆布置在设计轮廓线上的预裂爆破孔药包,形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破,保证保留岩体免遭破坏;光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体,然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除,形成一个平整的开挖面。 , M ~' ?* ^' X+ w9 S L
( C- `9 s! j) @$ l预裂爆破和光面爆破在坝基、边坡和地下洞室岩体开挖中获得了广泛应用。
* L; S9 X$ @. |) O: i5 N1 I1 v1 ?% W+ S
(一)成缝机理
" v' G! Y; j3 Q1 ]
2 ]8 u! E* a `# A 预裂爆破和光面爆破都要求沿设计轮廓产生规整的爆生裂缝面,两者成缝机理基本一致。现以预裂缝为例论述它们的成缝机理。 8 u$ s) A4 A5 k& @7 Y; v
: } d) ~$ Q+ M/ U
预裂爆破采用不耦合装药结构,其特征是药包和孔壁间有环状空气间隔层,该空气间隔层的存在削减了作用在孔壁上的爆炸压力峰值。因为岩石动抗压强度远大于抗拉强度,因此可以控制削减后的爆压不致使孔壁产生明显的压缩破坏,但切向拉应力能使炮孔四周产生径向裂纹。加之孔与孔间彼此的聚能作用,使孔间连线产生应力集中,孔壁连线上的初始裂纹进一步发展,而滞后的高压气体的准静态作用,使沿缝产生气刃劈裂作用,使周边孔间连线上的裂纹全部贯通成缝。 2 p6 g, U9 M( m: W2 D( O
0 h" r- B; N% c, j
(二)质量控制标准
s: t, Y# k, f J3 k/ k, `9 Y. Y5 h: B! R8 W) k
1)开挖壁面岩石的完整性用岩壁上炮孔痕迹率来衡量,炮孔痕迹率也称半孔率,为开挖壁面上的炮孔痕迹总长与炮孔总长的百分比率。在水电部门,对节理裂隙极发育的岩体,一般应使炮孔痕迹率达到10%~50%;节理裂隙中等发育者应达50%~80%;节理裂隙不发育者应达80%以上。围岩壁面不应有明显的爆生裂隙。
7 k3 d' t6 ?- z `' H# T$ x5 w8 h) `' [7 K3 Y7 t0 x2 \" t, T! V1 M
2)围岩壁面不平整度(又称起伏差)的允许值为±15cm。 ' p4 o) Y* c9 v8 V% n5 q
* w6 Y" ~8 a: L) c 3)在临空面上,预裂缝宽度一般不宜小于1cm。实践表明,对软岩(如葛洲坝工程的粉砂岩),预裂缝宽度可达2cm以上,而且只有达到2cm以上时,才能起到有效的隔震作用;但对坚硬岩石,预裂缝宽度难以达到1cm。东江工程的花岗岩预裂缝宽仅6 m m,仍可起到有效隔震作用。地下工程预裂缝宽度比露天工程小得多,一般仅达0.3~0.5cm。因此,预裂缝的宽度标准与岩性及工程部位有关,应通过现场试验最终确定。 / D. I9 k& w+ J+ v6 d4 v
4 s4 ~" ], @# Z& q
影响轮廓爆破质量的因素,除爆破参数外,主要依赖于地质条件和钻孔精度。这是因为爆生裂缝极易沿岩体原生裂隙、节理发展,而钻孔精度则是保证周边控爆质量的先决条件。
# s8 B" ]2 v8 m# y9 l; a& }0 W4 J8 w9 E
(三)参数设计
! u9 e& K: \# ?' Y0 i$ _/ g) Z4 A9 l! [: T0 n; J% i
预裂爆破和光面爆破的参数设计一般采用工程类比法,并通过现场试验最终确定。
) E2 v+ \8 a0 ~- `8 k7 b( b% O- o! E" m' l( o4 X; G
(1) 预裂爆破参数 ' u' F7 K' ]7 }7 w3 C7 I
. I/ L N' r0 |- d# i# O
1)孔径 明挖工程为7 0~165mm;隧洞开挖为40~90mm;大型地下厂房为50~110mm。 5 G. S$ s# l7 @
# i6 k2 a, Z. |% A- ^/ o" |
2)孔距 与岩石特性、炸药性质、装药情况、开挖壁面平整度要求和孔径大小有关。孔距一般为孔径的7~12倍。爆破质量要求高、岩质软弱、裂隙发育者取小值。 ; v8 M- q7 R: F4 ?9 T2 V
$ l l% E. [) s/ I9 y
3)装药不偶合系数 不偶合系数指炮孔半径与药卷半径的比值,为防止炮孔壁的破坏,该值一般取2~5。
, S( l: G# v1 ~6 x' Y
% T- c8 @ I8 E/ {4)线装药密度 线装药密度是单位长度炮孔的平均装药量。影响预裂爆破参数的因素复杂,很难从理论上推导出严格的计算公式,以经验公式为主,目前国内较常用公式的基本形式为 ; Q: q( E3 e4 X* B: ~, p% x X
: N+ ?. r5 r/ [" U/ }
, q2 y, r& D" Y# w; i5 n; ?9 j( E" R9 g8 k1 Y
式中,QX—预裂爆破的线装药密度,kg/m;
. a! { _ l; L' {! R
+ V0 G& D- t8 Z7 Y' O. x( \ σC—岩石的极限抗压强度,MPa; ! r+ b+ z/ O# l8 F
8 B4 C2 {0 c" A, x S: x- K
a—炮孔间距,m; C# i* c' t& k! x) s
( i! E7 T# d# V9 b d—钻孔直径,mm; 1 H5 k* o+ G1 O! A5 F
( B; [$ w+ v- X" s" V' U
K、α、β和γ—经验系数。
$ D; i$ r* c# j) E" y
3 v0 B4 z8 t* S/ d2 j随岩性不同,预裂爆破的线装药密度一般为200~500g/m。为克服岩石对孔底的夹制作用,孔底段应加大线装药密度到2~5倍。 " s0 J: t8 k: I; z& z5 L& c
; v0 v( {' j& H5 T(2) 光面爆破参数 * b3 l% ^( X w% d
, b3 j# b( V, f
1)光面爆破层厚度 即最小抵抗线的大小,一般为炮孔直径的10~20倍,岩质软弱、裂隙发育者取小值。 4 o& }) N; [% p, @9 u$ J' ?* a; \
1 K9 ]# x3 B3 z9 a/ w. s
2)孔距 一般为光面爆破层厚度的0.75~0.90倍,岩质软弱、裂隙发育者取小值。
: r# ^/ Y: J q
+ w I1 q$ D( K% M/ m" ? 3)钻孔直径及装药不偶合系数 参照预裂爆破选用。
7 Z( Z$ O. k5 D$ B* ~" `" d" l: ~
$ f, ^' o, e* [! I+ `1 y5 } 4)线装药密度Qx 一般按照松动爆破药量计算公式确定
& r8 y9 b7 j7 `( c+ e0 C$ Z0 L$ h+ H# x9 @& N B6 f
1 z3 d% |4 K- j) S. n4 t
( G( ^% b" Y8 N, s" K式中q—松动爆破单耗,kg/m3;
* ^0 m/ P. X% J `
1 u: L4 l* E# q( t a—光面爆破孔间距,m;
& M/ H1 B3 t0 @7 A& b+ i0 r2 a/ m' ~9 Q6 _& g9 K
W—光面爆破层厚度,m。
" R: n6 r4 Z2 n$ W# O4 ]; Y" b) b: X. p! i
(四)装药结构与起爆
# I. h! i+ n# P+ w
; V# d2 s* b- A+ g/ w& `8 r (1) 装药结构
2 a! x1 Z3 S* Q/ P( g$ i( q% r' ]$ U1 E; J# P! \, z6 ^/ E1 ]4 h
1)堵塞段 堵塞段的作用是延长爆生气体的作用时间,且保证孔口段只产生裂缝而不出现爆破漏斗,对深孔爆破该段长一般取0.5~1.5m。 ! t: k9 P1 V) t" F8 ~* p* l- x
" y4 \# ?; o7 y" z3 M
2)孔底加强段 段长大体等于堵塞段。由于孔底受岩石夹持作用,故需用较大的线装药密度。
4 G% {* v+ o `1 C( {: ~
: e$ P( \7 I* h. L 3)均匀装药段 该段一般为轴向间隔不偶合装药,并要求沿孔轴线方向均匀分布。轴向间隔装药须用导爆索串联各药卷起爆。为保证孔壁不被粉碎,药卷应尽量置于孔的中心。国外一般用炮孔中心定位器定位,国内一般是将药卷及导爆索绑于竹片进行药卷定位。
7 M" L: y9 J: v8 T- _9 _& _- Y( ?! `) T% a
(2) 起爆 5 R! G$ z. o$ ?, w6 R. e8 S
4 c" F K# P$ g+ }9 X
为保证同时起爆,预裂爆破和光面爆破一般都用导爆索起爆,并通常采用分段并联法。
3 _1 L E6 V* T* k. Q3 v2 l M% m4 Y% @( H5 E3 m5 t4 D1 ]
由于光面爆破孔是最后起爆,导爆索有可能遭受超前破坏。为保证周边孔准爆,对光面爆破孔可采用高段延期雷管与导爆索的