[技术问题] 同条件试块留置的原则是什么?

本主题由 shi_1124 于 2008-5-17 11:11 分类

同条件试块留置的原则是什么?

工地现主体施工完毕,同条件试块是否需要试压,何时试压?谢谢!!!
本帖最近评分记录
  • zzhcow 金币 +10 不错的问题! 2007-1-23 16:48

TOP

回复 #1 zyjing1980 的帖子

同条件试块一般较重要的结构部位均要留置,如基础、主体框架等部位,一般应先与监理沟通,达成共识。同条件试块应在该结构部位浇筑砼时现场经监理见证取样后留置,放在结构部位上与结构同条件养护并记录日平均气温,当累积养护达到600℃时就应送去试压。
本帖最近评分记录
  • ywz12 金币 +10 热心回答问题! 2007-2-9 11:28
  • shi_1124 金币 +9 积极参与讨论,奖励! 2007-1-23 16:41
  • zzhcow 金币 +10 热心回答问题! 2007-1-23 16:40

TOP

说明一下,同条件试块与600度试块是不同的,楼上所说我不敢苟同。
同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压!
所以楼上的兄弟,不要搞混了!!!
另外,楼主工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。

[ 本帖最后由 ZTS1001 于 2007-1-23 10:44 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • ywz12 金币 +10 热心回答问题! 2007-2-9 11:31
  • shi_1124 金币 +9 积极参与讨论,奖励! 2007-1-23 16:41
  • zzhcow 金币 +10 热心回答问题! 2007-1-23 16:41

TOP

同意二楼观点,一般同条件试块和600度试块就是一组,不单独另做了。
不过确实存在这个现象 :另外,工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。
本帖最近评分记录
  • shi_1124 金币 +9 看你还怎么和我一起加金币。呵呵~~   2007-1-23 16:42

TOP

还有一点补充,若同条件试块在60天内累计温度达不到600度(零度以下不累计)则到60天时必须去压,
在某些地方,要评优质工程,同条件试块必须达到10组,一般是每层都做的,也是每个结构浇筑混凝土时都要做
本帖最近评分记录
  • outrycact 金币 +9 很好的补充 2007-1-23 17:26

TOP

各个地方是不一样的。有600度天和同条件28天转标养28天。600度天是按日子累加,但当温度达到负温时,只记正温,不记负温。而临界强度和同条件拆模试块都属于这个范畴。最好请教一下本地的监督部门。
本帖最近评分记录
  • outrycact 金币 +8 热心回答问题! 2007-1-24 13:24

TOP

楼上几位说得都有理,但有一点,可能也是各地执行的原因:据我所知,深圳好像不是这样的。拆模试块可以用标养的去压,重要部位须养护14天,一般的7天就可,如果在冬季时间尚要延长。同条件养护,达到600℃·天时,必须试压。原则上是每楼层都要做同条件养护试块的。
本帖最近评分记录
  • outrycact 金币 +12 热心回答问题! 2007-2-2 19:50

TOP

呵呵,看来这里的施工技术专家很多啊,向大家学习

TOP

一直学习中

TOP

同条件的要求是不小于3组或10组,详见GB50203混凝土施工验收标准。对于时间的要求控制,冬季养护到600度天为止,普通在60天内。这个时间要求,在建筑一本杂志上说过,作者是张吉人。很具体

TOP

同条件=600度

TOP

我们这最迟80天要去试压,看来各地真是有所不同呀!

TOP

一层一组,28天可以压

TOP

同条件留置原则:1 累计温度600°C.天;(每天平均正温度)
                         2  时间为14天~60天;(上海规定)
                         3 与构筑物同等养护。(要风吹日晒)

TOP

同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压!

TOP