这个贴比较有意思,我先提问:高规:“建筑分类:建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼为一类高层”如果,每层面积大于1000平米,但顶层楼面建筑高度为23.9米,那本建筑究竟是否属于一类高层?因为本建筑24米以上从概念来说根本没有完整的一层!
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-2-14 22:05

TOP

新版低规“当符合下列条件之一时,可设置1个疏散门:(1)房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;(2)除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;(3)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间”本条中对房间位于走道尽端时可设一个疏散门的情况作了说明,但并没有提到房间位于袋形走道两侧时设一个门的条件,我认为,房间位于袋形走道尽端为最不利的情况,既然最不利的情况如此规定,那么同样适用于两侧的房间,大家有什么看法吗?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-2-14 22:05

TOP

第一个问题,顶层楼面建筑高度为23.9米,如果不是屋面建筑高度的话,是属于低规。' C) ?( H0 ^/ u3 i, s
第二个问题,规范中是指的两侧和尽端的房间。

TOP

我来一道:
: @8 ]6 G+ ^! Q. W7 l. r6度设防时,在I~Ⅲ类场地上的乙类高层建筑的抗震设计中,下列何项所述错误( )?
, Y. r' Q' J* M5 y- E5 E(A)结构不必进行地震作用计算;
9 b" d9 A' n1 \8 d4 j(B)结构截面承载力计算应取无地震作用组合的内力;5 s' n% }. F" ^, _( ?
(C)计算框架柱轴压比时,柱轴压力设计值均不须考虑风荷载的附加轴力;
, V9 x( R% i8 }* x2 H' N(D)结构应符合抗震设计的有关抗震构造措施要求。

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-2-14 22:09 发表
( t  d8 p, A8 P第一个问题,顶层楼面建筑高度为23.9米,如果不是屋面建筑高度的话,是属于低规.
% d' j7 K: e3 G, g9 [1 {" T- }

  K) ?4 x+ x! f: t, N; R6 b) h) ]% c5 o1 B3 K5 E% b' T; y% C
这栋公共建筑(综合楼)建筑总高度已经超过24米,我说的是:顶层楼面(注意),不是顶层屋面,也就是说:顶层楼面建筑高度为23.9m,是指室内外高差+顶层以下每层高度,建筑总高度(顶层屋面)为27.8m.
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +5 抱歉,写的时候写反了。 2007-2-16 15:44

TOP

引用:
原帖由 hebingrong 于 2007-2-16 12:30 发表
* i) |' t/ p# O; p6 ~2 U3 |4 K+ L
- t- x4 X4 T( G- u+ D: h: O
! [  ?4 a% `7 n; z% g  q
' N" v$ {# ]- e, ~这栋公共建筑(综合楼)建筑总高度已经超过24米,我说的是:顶层楼面(注意),不是顶层屋面,也就是说:顶层楼面建筑高度为23.9m,是指室内外高差+顶层以下每层高度,建筑总高度(顶层屋面)为27 ...
& A" Y: D8 v" C2 I( L# a* S, d. c- [+ v$ N, W3 f. e
对不起,写的时候两者写反了。我的原来意思是屋面面层建筑高度不到24米,不算高层。
6 g5 R  L( _* T/ K$ M
" t8 f) |; N& {现在已经是27米多了,当然是高规阿!

TOP

偶以前问过一个没人回答,在这再问一次吧.
: p5 e% S% z: d, {0 f7 H% ^( V% t消防电梯机房的门必须用甲级防火门吗?    ]* @+ B* c$ {0 [, M. l9 e
这一条偶翻过规范,没有找到明确要求是否说明只是普通门就行?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +12 好像有难度,先等等看.实在没规范50金币就是你的了 2007-3-4 13:16

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2007-2-24 10:32 发表
  V& I  ?  D5 ]5 S/ f: }偶以前问过一个没人回答,在这再问一次吧.# ]( W  ?/ P) ^' g! @1 A
消防电梯机房的门必须用甲级防火门吗?  ( @0 ^! @6 h5 ?, X0 ~
这一条偶翻过规范,没有找到明确要求是否说明只是普通门就行?
* A/ K0 c: z8 N) j0 a7 f4 C4 @* t/ A: ^
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;

TOP

楼上说的是6.3.3.6条.
$ v: @, |, ^  F5 }! K2 F但是这条并没有说消防电梯机房的门应该是甲级门.
0 y/ w4 D: W; J" u! {( D如果消防电梯机房不与其他机房邻近,机房的门有什么要求吗?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励!规范确实找不到根据 2007-4-3 00:05

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2007-3-2 16:04 发表
( k. I; `- w% H% T  v2 E7 |7 ]3 u楼上说的是6.3.3.6条.
7 E$ ~  P$ V% G+ h% N但是这条并没有说消防电梯机房的门应该是甲级门.
% w& ~" _- Q1 l% \( x: B0 ~3 e如果消防电梯机房不与其他机房邻近,机房的门有什么要求吗?
1 M- @4 K0 C* X) Q$ ]+ }7 S8 _7 V3 T) F% F: o
2 A" M2 M5 ?# L
电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。% \# j9 X% k% x, }7 N6 F. d
高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体。
" w9 \( ^) k" }7 M& k  |, D! `6 V# ]3 r' E  }
具体没查到
  t" t0 ^" \: U+ Q- v但是如果是靠屋面的门,可以是普通门
7 N4 q8 I+ Q) |1 o& O) h
: p; k+ ]+ W# \+ C[ 本帖最后由 mydata 于 2007-3-9 17:26 编辑 ]

TOP

我也问一个问题:二层一般仓库上面可不可以做住宅
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +12 另类! 2007-3-5 11:23

TOP

引用:
原帖由 huobaoji888 于 2007-3-4 15:25 发表2 e$ ^5 s6 K, U
我也问一个问题:二层一般仓库上面可不可以做住宅
. _& a% n' H: n% s  [

  V3 e4 R) C, F$ P我觉得不可以4 }+ {( A$ `! O8 @# Y9 T+ _
一个是工业建筑
8 R, Y3 V; u6 ]' h1 O, x- @% K* n一个是民用建筑
# x4 O* P9 y% Z, `  V: q
  e8 U7 f2 n) P& m  ], S4 T具体的规范,我还要仔细看看!