[规范讨论] 谁问的规范问题最难,将颁发牛角尖奖50元

本主题由 poper 于 2007-9-4 15:43 提升

回复 28楼 的帖子

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2007-3-23 09:27 发表 % K7 k: ]6 d# u  }8 a( W- B/ v
我也来问一个问题:金属结构(轻钢结构屋面)建筑,用于民用建筑时,其耐火极限是否可以参照同类工业建筑适当放宽,规范没明确。
9 ?7 ^3 h/ l1 ^% t
6 h% j) B" w2 D7 ?
05版《高规》第3.0.6条中,二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋面不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。+ j0 b# c1 ^% V: W8 o2 X5 o
-《高规》这一规定主要是针对高层建筑裙房大空间采用钢结构屋面。通常二级耐火等级的屋面承重构件的耐火极限是1.00h,本条对此以放宽。
* \" M; d9 I1 A/ L2 ^8 t-06版《建规》对此无放宽的条文规定。/ n; b9 v  ^. Z% V/ q9 C5 _# Q3 i0 e: N
解决办法:5 S7 v3 L' C. Q5 L1 r9 b. n' C4 B& P
-高层民用建筑裙房采用金属结构屋面体系可按05版《高规》第3.0.6条规定放宽( z* |7 \% G( o4 y  O

* Q* {# }; t; c" ^[ 本帖最后由 rk35 于 2008-4-10 22:22 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +50 热心解答难题!重奖。我把18楼的问题一并附上。 2008-4-10 22:26

TOP

高层建筑防火规范说
1 `& t9 F: \( K* {5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:  ^4 S/ g6 _  ?3 j% j* b7 c0 `
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。: }7 x5 V7 f; v: b$ D" [. u
5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
' [! l( a& S( o; k7 H5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
$ q6 c" u# q  @1 q/ g/ M) d! \5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。$ l4 X1 j+ e8 M  d1 J0 f* D. ^
6 |; \" t! n' I6 {: H
建筑防火规范说0 n! M) G% L1 y( [% R& p
5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
0 t% r+ B9 i) u4 R7 ~1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;: `* c( v: H* R) H# F/ `/ ]# j
2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5.3 条的规定;
" T0 H! y( H. r4 c/ C- V! E; h0 L3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。
) S, L3 i+ i3 P1 ~2 B% p本人认为高规范这条应该改 要不要求还没建筑规范严 那就不合理了 请问谁能回答这个问题
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极提出问题。 2008-4-10 22:28

TOP

引用:
原帖由 dv555 于 2008-4-9 13:33 发表 ( x2 p3 n0 N' y

8 k' |2 v0 x! d# \6 v6 ~% A# @
$ S( W: [( g2 }9 F1 }6 d6 a! Y05版《高规》第3.0.6条中,二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋面不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。
0 N0 g" r" U7 P5 L6 f* k- Q6 U-《高规》这一规定主要是针对高层建筑裙房大空间采用钢结构屋面。通常二级耐火 ...
/ V1 d$ A5 K0 S5 f& x$ L首先谢谢dv555的热心回答,但疑问仍然存在。' z7 }- }6 o: g, ~
1、“05版《高规》第3.0.6条中,二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋面不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。”该条指的耐火极限不低于0.50h的不燃烧体,我认为可以达到耐火极限0.50h的不燃烧体很多,不一定是指金属结构,金属结构的耐火极限只有0.25h。再者,高层建筑裙房屋面做金属结构的情况少之又少。试想一下如果高层建筑裙房屋面不上人做金属结构,如压形钢板等,厚度只有0.5~0.6mm,即使耐火极限采取保护措施达到一定的耐火极限,也很难承受高层部分发生火灾后掉落着火构件的冲砸,因此作为高层建筑裙房屋面不仅需要一定的耐火极限而且需要一定的强度及刚度。所以金属屋面作为裙房屋面不适应。( z8 u0 @+ _7 x/ `
2、《建规》关于这种情况没有明确,这也正是我的疑问所在,因为对多层而言用金属结构作为屋面的建筑大量存在,所以18楼的问题是值得探讨的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +18 很深入 2008-4-11 17:31

TOP

<建筑灭火器配置设计规范>% |7 M( B" e: ^4 [$ Z
    规定普通住宅的危险等级是轻危险级) x# s7 Y5 h- @2 s1 [
      第6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。- ^  o8 S" D1 B
   有的审查师认为只要按6.1.3条设置就可以,如果公共部分不超100m2,就不要设,6 ]* F* s0 d9 w# |
    有人则认为要以每个单元作为计算单元,但是规范对于计算单元的定义却是水平防火分区,这样的定义没有规范依据,而且在多层住宅中如果设置灭火器楼梯间就会很拥挤,如果设置在各个住宅内部,就要设置两具,保证一个故障时另一个能够使用,太浪费

TOP

500以下要用安全玻璃

TOP

水温是98℃,可以用搪瓷钢板水箱吗?如果不可以用,那么是不是选用不锈钢材质的最好,不锈钢材质是304还是316L更好?(当然要从经济和使用价值全方面考虑)

TOP