4 S- s1 }& w) G' E) \3 h给大家补充一下的是,如果做了栏杆可以不做安全玻璃
, a1 A9 ^5 S0 n" i$ y+ }0 n% Y6 t如果做了安全玻璃可以不做栏杆。
2 s2 E1 n' L/ w' J当然,为了避免不必要的验收麻烦,一般我们两者都做。

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-4-9 10:13 发表 * X& V* S8 S7 N, t
对了,曾经看到的规范。% k# s& K" P/ M+ C
给大家补充一下的是,如果做了栏杆可以不做安全玻璃4 z- i. |  ?2 a  Y2 }# h, k: ?' Y
如果做了安全玻璃可以不做栏杆。! y2 Q2 v  \  K/ G7 \
当然,为了避免不必要的验收麻烦,一般我们两者都做。
0 W- b4 P4 _: ?  Y
广东的做法可能有些出入,因为在行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003施行之前,广东省自己已有地方规范《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002,作为强条
引用:
4.10.7  无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护措施。窗台高度低于0.6m的凸窗,其计算高度应从窗台面开始计算。
执行,一般地方规范的条文在不违反国家规范(或行业标准),或严于国家规范(或行业标准)时,执行时以地方规范为准。为此我曾和审图机构沟通过,他们给出的理由是:作防护栏杆的目的是为了避免人体直接撞到玻璃上,引起安全事故,作安全玻璃的目的是避免人体一旦 撞碎玻璃后,玻璃碎片对下部人员造成伤害。两者不可偏废,缺一不可。7 }: O- ]" L3 x: a+ O8 l
0 v. Y2 K6 Q& d: c
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2007-4-9 16:18 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +8 热心解答问题! 2007-4-10 10:25

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2007-4-9 16:05 发表 5 C5 d, c0 ^7 N6 D3 {  s
+ t; {$ G# L2 P1 p& y! w
广东的做法可能有些出入,因为在行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003施行之前,广东省自己已有地方规范《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002,作为强条执行,一般地方规范的条文在不 ...
3 d; P, e3 N3 O' C& d& G

6 v+ j, h6 `  B7 b  m* g地方规范规定的更严格,按地方规范阿!

TOP

偶再问一个很难的问题:
, _2 ^1 h% O- v" j住宅底部的商业用房,多大面积可以设一部楼梯?
: i* ]2 J$ k0 q! L% s1 A4 \! W4 j+ w+ l. i7 W$ x7 s$ J! o. L
[ 本帖最后由 miee 于 2007-4-16 15:49 编辑 ]

TOP

其实你的问题,问的不太清楚,如果需要设楼梯,至少应为底部两层或两层以上为商业用房,而不是底层。如果是商业网点,一部楼梯即可,因为面积很小,仅300平米以内,人员也不会很多,如果面积超过300平米,即按商住楼考虑,看是否符合设一个楼梯的条件,不符合时设两个或是设多个,考虑疏散距离、疏散宽度、分区面积及疏散人数等因素,有是还要看具体的平面布局和功能要求等。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-17 13:31

TOP

***24层的单元式高层住宅(1-4层为商业)属于商住楼?
- }/ x1 O  @: n2 d5 M8 Z6 j9 d) U***注:商住楼在《高规》第4页表中定义为:公共建筑# l9 L. q0 Z3 A% H! J* U
问:1、5-24层住宅部分的楼梯宽度及前室面积按公共建筑设计还是按住宅设计?要根据自己做的设计回答
8 w8 _" u# n7 F2 V- w8 d+ X! e      2、建筑高度已超过50米,楼梯间和前室均有自然采光,开窗面积均不小于2平米,楼梯间和前室是否还要作正压送风?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 两个提问一起奖励下! 2007-4-17 13:35

TOP

****《高规》第4页建筑分类表中:9、重要的办公楼、科研楼、挡案楼(一类建筑)
6 S# q8 r4 ^2 }% U问:重要的办公楼、科研楼、挡案楼如何界定?(回答问题最好有文件和规范依据)( _; s+ d/ b/ M+ n- q4 o$ f
- [; q- D. n4 G* R4 z  }
[ 本帖最后由 johnszjh 于 2007-4-19 20:21 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-2-14 22:09 发表 $ T! u' L8 U9 G$ k0 `" [
第一个问题,顶层楼面建筑高度为23.9米,如果不是屋面建筑高度的话,是属于低规。
3 v' T& @( V8 ]6 R3 }: i* S8 p8 H第二个问题,规范中是指的两侧和尽端的房间。
. [- {: ^4 J3 a5 @  K8 _) ~! U2 [
- ]7 l  W6 ~  G. B
$ i$ c2 R9 S  I  n- D4 H8 b/ z
同意斑竹的意见,不过第2个问题补充一下:* A( p# [  Y! M7 ~- [
A。房间位于2 个安全出口之间时,对疏散有利,所以放宽为:建筑面积可大到120平米,疏散门的净宽度可以小到0.9m;
3 O' S3 H( V6 ^8 j6 O! L2 h( y; mB。房间位于走道尽端,对疏散不利,所以,对房间门和房间内任一点到疏散门的直线距要求更高;之所以这样规定,主要是尽端房间很难开两个门的原因。
; @; k& E, _0 |+ [% D+ P. \" x3 nC。歌舞娱乐放映游艺场所人员不宜控制,人员情况复杂,所以要求更高,建筑面积小于等于50平米 。& K! M7 y8 Y  p& D$ v3 ^; H- N& X
E。房间位于袋形走道非尽端时人员疏散要比尽端相对有利(虽然比不上两个安全出口之间的房间),而且一般都能开两个门,即使无法开两个门,可以按原规范要求控制在60平米(在2006版多规宣贯是这么讲的)[规范没规定,本来我们怎么过都不为过,但绝不可能按两个安全出口之间的房间最不利设置]
0 d7 d2 X8 A1 V8 Y
% M0 p/ n7 y8 h) o[ 本帖最后由 johnszjh 于 2007-4-17 13:40 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论,奖励! 2007-4-17 13:33

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2007-4-15 20:58 发表
! S! `5 \0 o% ^- c- o偶再问一个很难的问题:& x2 N+ X9 J" a
住宅底层的商业用房,多大面积可以设一部楼梯?  
( ^- i/ ^) x" E0 s+ {  i

2 ~8 }$ O9 E- G& g$ Q! w# h
; G0 \! K& P! E# y" K同意楼上观点:商业网点只要一部楼梯
- z4 N( v- [3 X3 J商业的话按商业建筑通过计算疏散宽度、疏散距离等因素,确定需要几部楼梯(且不少于2部)
9 \" Z' a% q; t, J
2 W& y. `5 k& ]2 x[ 本帖最后由 johnszjh 于 2007-4-16 13:38 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-17 13:33

TOP

我修改了一下贴子,将底层改为底部。
6 B# s! n: s! d. L; X. i9 S7 ~举例说吧,住宅(多层,高层都有)底部的商业2层高,面积450平米。需要设1部还是2部楼梯?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +15 发钱了,虽然几个问题都被一一化解。但是鼓励奖还是要的 2007-4-17 15:47

TOP

宿舍是怎样按层数来划分低层,多层,中高层,高层的。因为宿舍规范中防护设计要求部分提到了这个问题,确没有规范定义。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-17 13:34

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2007-4-16 15:58 发表
% h1 S" z% U; {+ t1 K, h$ |% B/ X我修改了一下贴子,将底层改为底部。% p* @1 b1 D) j0 ~# S7 D. ~
举例说吧,住宅(多层,高层都有)底部的商业2层高,面积450平米。需要设1部还是2部楼梯?
0 W- {' u" U! T+ \

0 o3 ^/ b1 p- C$ c8 H450平米商业的住宅就是商住楼而不是住宅楼了。概念全变了。

TOP

引用:
原帖由 johnszjh 于 2007-4-16 13:26 发表 + R$ s- n; F* ^: _. {
" V  ^3 ~4 G  k4 J( C' ]# d- b
同意斑竹的意见,不过第2个问题补充一下:
4 W4 ?3 c% j' A' G8 C. nA。房间位于2 个安全出口之间时,对疏散有利,所以放宽为,建筑面积120m,疏散门的净宽度0.9m;5 ^' j7 G( f1 j3 c; E* ]5 m. N
.......; r, @; D8 h, U* S3 l" d8 a) E5 ?
E。房间位于袋形走道非尽端时人员疏散要比尽端相对有礼,而且一般都能开两个门,即使无法开两个门,可以按原规范要求控制在60平米(在2006版多规宣贯是这么讲的)
# S4 L( Z. {  L& D% \% @规范中对于E条还是没有明确。这点也不利于执行。
0 ]4 m& x+ I" L' L, r" V9 {8 y- S! S4 s1 Z: r, \' W+ j
我觉得规范既然可以把歌舞娱乐放映游艺场所(不管哪个位置)面积≤50m2 的房间都可以设置一个门,4 s* @0 Y. `+ M" `( J  U; ~& G
再比较房间位于2 个安全出口之间时,建筑面积≤120m2,只要一个净宽度0.9m的疏散门即可。
4 Z+ c) X3 B0 T8 T- h) A0 A那么其它房间位于袋形走道非尽端时设置一个门的条件应该予以明确。个人觉得在80M2左右差不多,门倒是可以开大点。

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-4-17 13:46 发表
( E5 z" ^, O% C3 l. p% z- o7 d9 U1 f, K1 X2 u8 B
规范中对于E条还是没有明确。这点也不利于执行。# d: _9 I. ~& X: J. U+ A0 O7 g

' Y* J' U) y8 u& M我觉得规范既然可以把歌舞娱乐放映游艺场所(不管哪个位置)面积≤50m2 的房间都可以设置一个门,
( D$ h( B/ b5 I: Y5 }6 N* Z再比较房间位于2 个安全出口之间时,建筑面积≤120m2, ...
$ q5 [2 R% n  E
7 f1 X5 z5 H2 r; g+ S0 V8 ^BUG是一定要有的
2 t9 g2 w6 ]2 P6 M不过规范要是年年更新 ,出书可就大发了。因为现在已经小发了

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-4-16 17:12 发表 ( `+ Y5 x# g+ q6 N8 B. L: ?/ \
3 r. ~2 B" O2 l/ A0 w
8 b0 B3 B6 {" S$ ~7 m% J- l
450平米商业的住宅就是商住楼而不是住宅楼了。概念全变了。
5 ~* Q3 Q8 l1 E! m: ?
$ H7 I* Z" p7 N3 `& ]  y所以我没有说是商业网点,这种情况大家认为该设几部楼梯?