引用:
原帖由 mydata 于 2007-2-14 22:09 发表
$ T! u' L8 U9 G$ k0 `" [
第一个问题,顶层楼面建筑高度为23.9米,如果不是屋面建筑高度的话,是属于低规。
3 v' T& @( V8 ]6 R3 }: i* S8 p8 H第二个问题,规范中是指的两侧和尽端的房间。
. [- {: ^4 J3 a5 @ K8 _) ~! U2 [
- ]7 l W6 ~ G. B
$ i$ c2 R9 S I n- D4 H8 b/ z
同意斑竹的意见,不过第2个问题补充一下:
* A( p# [ Y! M7 ~- [
A。房间位于2 个安全出口之间时,对疏散有利,所以放宽为:建筑面积可大到120平米,疏散门的净宽度可以小到0.9m;
3 O' S3 H( V6 ^8 j6 O! L2 h( y; mB。房间位于走道尽端,对疏散不利,所以,对房间门和房间内任一点到疏散门的直线距要求更高;之所以这样规定,主要是尽端房间很难开两个门的原因。
; @; k& E, _0 |+ [% D+ P. \" x3 nC。歌舞娱乐放映游艺场所人员不宜控制,人员情况复杂,所以要求更高,建筑面积小于等于50平米 。
& K! M7 y8 Y p& D$ v3 ^; H- N& X
E。房间位于袋形走道非尽端时人员疏散要比尽端相对有利(虽然比不上两个安全出口之间的房间),而且一般都能开两个门,即使无法开两个门,可以按原规范要求控制在60平米(在2006版多规宣贯是这么讲的
)[规范没规定,本来我们怎么过都不为过,但绝不可能按两个安全出口之间的房间最不利设置]
0 d7 d2 X8 A1 V8 Y
% M0 p/ n7 y8 h) o[
本帖最后由 johnszjh 于 2007-4-17 13:40 编辑 ]