首页 | 建筑新闻 | 考试新闻 | 论文下载 | 图纸下载 | 展览展会 | 供求商机 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载
发新话题
打印

[规范讨论] 谁问的规范问题最难,将颁发牛角尖奖50元

本主题由 poper 于 2007-9-4 15:43 提升
引用:
原帖由 wwgstyle 于 2007-4-16 16:36 发表 ( t1 a% f9 @2 l" j  z5 A
宿舍是怎样按层数来划分低层,多层,中高层,高层的。因为宿舍规范中防护设计要求部分提到了这个问题,确没有规范定义。
" `$ U% T1 M2 I1 `7 s4 ~1 \

' I! Q0 u; Q) K2 {; b
5 k6 u3 t9 B7 @我猜应该套用住宅的划分,. ^  S6 q2 I& _1 z9 M# w' b. L
1-3为低层2 J6 U5 k% J' U2 Y! G9 L
4-6为多层
! v2 G: b8 c& [5 m6 r, E7-9为中高层
% d* G/ S$ _1 m3 x" {4 {  o10以上为高层
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +8 我认为也是 2007-4-22 21:41

TOP

大家看看我这个问题算不算牛角尖4 l* g5 a6 r; G4 l
http://www.jzcad.com/bbs/viewthr ... p;page=1&extra=

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-4-17 13:46 发表
$ t( s2 P% R; Z7 M" \1 ]
0 W  K; `! H% u9 S( q4 K规范中对于E条还是没有明确。这点也不利于执行。& d$ h; p& Z$ z# w1 U
4 p# p1 R9 t* b" b1 Z
我觉得规范既然可以把歌舞娱乐放映游艺场所(不管哪个位置)面积≤50m2 的房间都可以设置一个门,
+ K$ l2 U+ d1 J8 D再比较房间位于2 个安全出口之间时,建筑面积≤120m2, ...
2 }3 ^8 v6 g7 X. @" x) t

: q" ]! O! [+ T. S5 R* S7 k% R6 J$ ?$ c' n: P7 [7 g  g
你所说的80平米纯粹是个人感觉的,客观(严格)来说,我觉得不妥,我认为现行规范既然没规定,参考原规范的60平米,更合适,而且也算“有理有据”。设计讲究的就是依据。! `+ S9 M7 N; k5 a
& [( u' x. ?1 j" X
[ 本帖最后由 johnszjh 于 2007-4-18 16:54 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 其实就是因为依据不充分,所以我用了个人觉得:) 2007-5-25 17:28

TOP

规范矛盾

<<建筑 规划>>:供残疾人使用的住宅候梯厅深度不应小于1.5m7 q! M/ y7 P# t9 K. J. J
无障碍设计规范要求1.8m
& E/ j+ G7 I, E' j$ `以哪个为准
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 鼓励新人积极参与!规范上也是两者都有但并不矛盾。 2007-4-27 01:52
  • mydata 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-4-22 21:35

TOP

引用:
原帖由 fdx 于 2007-4-22 13:30 发表   U! [0 P5 s% z! k* u. t: I) w
:供残疾人使用的住宅候梯厅深度不应小于1.5m" D' ~) f, w+ e7 d5 [3 ^
无障碍设计规范要求1.8m
% k2 h' ?' M; l8 w以哪个为准
: @& ~/ b* @! o9 x
+ ]* X7 `& N( K. J7 ^) Z0 }% m以规范为准

附件

wza.jpg (44.11 KB)

2007-4-22 21:34

wza.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-5-25 17:29

TOP

三层办公楼(每层400m2),按规范只须设1个楼梯,内走廊内一间81m2办公室最少需设门数量和大小?(疏散距离小于15m)
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 提问奖 2007-5-25 09:40

TOP

哎,04年碰到过一个大BUG——多规、高规关于建筑高度计算的矛盾,刚才兴冲冲想发布,顺手翻了一下新的2006版建筑设计防火规范,靠,竟然已经改过来了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同:) 2007-5-3 19:02

TOP

引用:
原帖由 wgz 于 2007-4-27 20:28 发表
. \2 C5 x8 u1 A: l" F三层办公楼(每层400m2),按规范只须设1个楼梯,内走廊内一间81m2办公室最少需设门数量和大小?(疏散距离小于15m)
! |# Q& H* X# c9 r! i5 m

0 G' Y- b3 H3 M3 Z2 i$ D) K* H0 x0 e% ]  p4 o
对于这个按规范7 j2 q! K$ r7 n7 u5 V) {) J
房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m。

; W/ `" Q. S: A& X* V 0 U7 o3 M# a1 h: p( p5 X
你说到疏散距离小于15m,那么设一个好了。1.4米宽够了

TOP

建筑设计防火规范6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线的间距不宜大于160m.当建筑沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道.当确有困难时,应设置环形消防车道.+ E9 k. i/ r. i1 j9 }1 Q+ E
这个建筑沿街道部分是指沿市政道路还是只要是路都算?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-5-31 02:00

TOP

疏散门问题?0 }# m% p% S3 i/ B: ~6 }
5 |( h7 v9 P" c  L% C" _

5 s4 [- {6 r, `+ ?% J中山市某审图中心说"在工厂中的卷闸门上开平开门作疏散门不允许".违反了<防火规范>中的7.4.12和5.3.15条.但<通则>的6.10.4-4条是可以的.请大家讨论.本人认为是可以开设的.

TOP

《防火规范》第5.1.11条说“防火分区之间应采用防火墙分隔”;第7.1.5条说“防火墙上若开设门洞应为甲级防火门”;第7.4.2-4/5条说“封闭楼梯间应采用乙级防火门或双向弹簧门”。现在问题是:若上下二层为两个不同的防火分区,楼梯间设计应采用什么门?

TOP

防火分区问题., T* c7 H3 e$ H$ ^
$ H- J  v4 k/ R4 U& O3 O0 T/ A

' e8 E) h' M7 B; H: P<防火规范>5.1.9条未提及"电梯井"是否按连通空间计?若不按连通空间,电梯门是否应作成几级防火门?否则我觉得也是上下连通空间.设计时如何处理防火分区?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 3帖一起奖励 2007-5-31 02:00

TOP

回复 #29 wf18553zs 的帖子

门玻璃大于0.5平米要用安全玻璃,<建筑玻璃应用技术规程>6.2.1条.是行标8 b) X% `/ U% a; Z# F8 @# x" }$ v
我认为门当然是会受冲击的部位.就算没人摔门,那无数次的开关也够受的吧
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-5-31 02:00

TOP

《多规》第5.3.12条和《高规》第6.1.12.1条说“地下建筑的防火墙上的防火门可作为一个安全出口”;《高规》第6.1.1.3条说“高层中的防火墙上的防火门也可作为一个安全出口(有条件)”。问题是:地面多层建筑防火墙上的防火门可否作为一个安全出口未提及。谁可解析?

TOP

《多规》第7.4.12-1条说“疏散门应向疏散方向开启”。问题是:地下室防火墙上的防火门作为一个安全出口时应该属“双向”疏散,那是否应做成弹簧门?防火门可否作成弹簧门?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论,奖励! 2007-5-31 20:25

TOP

发新话题