引用:
原帖由 X419 于 2007-5-28 11:37 发表 ; A* n: [& O  n- W
建筑设计防火规范6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线的间距不宜大于160m.当建筑沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道.当确有困难时,应设置环形消防车道.
3 e. _7 m* h; V这个建 ...
# p8 D4 ~7 m0 r; X
有很多小区临街长度大大超过了150米,虽然其临街建筑没有超规范,但是其临街砌了很长的围墙,消防车一样不能通行,该怎么解释?
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +6 发问奖 2007-9-11 21:35

TOP

6.1.1.2 -------十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
% c5 g4 h1 z  Q/ N" F3 V6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
2 N! w5 B0 W+ |6 R% h3 Q
6 k6 h0 Y/ U4 }8 [+ ^4 L% p那么我十八层的住宅,如果设前室户门到底是甲级还是以及乙级?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 提的好。可以考虑单独开主题讨论 2007-9-7 23:47

TOP

引用:
原帖由 足足 于 2007-9-7 16:23 发表
# V4 p! o$ \' i7 Z6.1.1.2 -------十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。3 g! r, b) c, H. y6 ~9 L
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部 ...
- s( S* \1 }0 N我是这么认为的:
& p3 p% S! Z3 b6.1.1.2是针对高层单元式住宅设置一个疏散楼梯所做的一些要求,最少有两个单元才能做到两个楼梯屋顶联通。一般为一梯两户的。
: C4 z# P7 M$ c& ^6.1.3主要是针对一梯多户的住宅(一般是≥3户),有时候也有两个这种塔式住宅并联,那情况就复杂了。/ I9 ~2 u( }4 l' @
特殊的住宅形式最好征求当地消防意见。从设计自我保护角度出发,对于你这个问题用甲级就没问题啦。

TOP

建筑高度超过24m,底层为单间店面、停车位等,二层以上为住宅,是否判为高层建筑?如何界定综合楼与商住楼的性质?

TOP

一。通廊式住宅与塔试住宅有什么区别?通廊式住宅能否用剪刀梯来做疏散楼梯。。?( V0 A- H1 k7 f, w% r
剪刀梯是否当两个安全出入口?! {3 M- r* q# {4 `
二。28层的高层住宅面积超过1000平米,疏散楼梯离最远那户门,距离为19.8米。。。为通廊式住宅还是塔试住宅??
1 f3 p8 A' T- M9 j% n8 J$ L2 Q8 V能否用剪刀梯来做疏散楼梯

TOP

引用:
原帖由 fsli 于 2007-9-11 14:20 发表 : {! @" i  T* ?" M! V
建筑高度超过24m,底层为单间店面、停车位等,二层以上为住宅,是否判为高层建筑?如何界定综合楼与商住楼的性质?
9 {2 D+ X/ c5 @' t/ J3 y6 T
3 u0 ?# M  w! f, x: t4 h
" B  W% Y4 i* {9 k商住楼 下部商业用房与上部住宅组成的建筑
; H, U# B) m) r( v2 u& S( {6 }
3 F5 |; Z5 E% X( l* o+ N住宅是用层来定义高层的.

TOP

引用:
原帖由 fglong 于 2007-9-7 15:00 发表
. H. g' |8 B7 }0 Z, j/ i6 L. n  L8 Y8 j+ S
有很多小区临街长度大大超过了150米,虽然其临街建筑没有超规范,但是其临街砌了很长的围墙,消防车一样不能通行,该怎么解释?
9 l1 f9 }( ~9 F+ \5 f' q; E通常这种情况会设消防车入口,标明“禁止停车及占用”等,保证消防环路。否则,每次消防检查都要开单子罚款并限期整改。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +6 热心解答问题! 2007-9-14 11:18

TOP

引用:
原帖由 足足 于 2007-9-7 16:23 发表
6 O$ [# R0 t! f6.1.1.2 -------十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
) g- H1 x2 }* ~6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
0 T0 I, O/ t- b$ K5 n; _( G. L# q# w那么我十八层的住宅,如果设前室户门到底是甲级还是以及乙级?
7 D- ~, Q% O; F. \6 F4 B: q6.1.1.2是针对一个安全出口的高层住宅的,而6.1.3是针对两个安全出口的高层住宅,这里的适用范围不一。! T& m- J# J& k+ Q. D- [/ F* D, G
http://www.jzcad.com/bbs/thread-35604-1-1.html2 \* _0 E0 c7 U) S0 I, A! T
这个帖子讨论的内容是类似的,请参考。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +6 热心解答问题! 2007-9-14 11:18

TOP

谢谢楼上的解答!

TOP

高层单元式住宅和塔式住宅区别明显吗?我现在做的两个单元的30层住宅楼,做了剪刀梯,前室等,但是屋面连通了,专家说要按单元式住宅考虑,要满足超过18层的住宅楼上面的阳台要连通!这个有道理吗?4 j) g$ b. O8 h7 [9 ?( [
专家说屋面不连通就算塔式了!就不需要连通!我觉得连通还安全些!加上每单元做了剪刀梯已经满足两个安全出口了
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-28 19:36

TOP

面积大于1.5m2的窗玻璃需用安全玻璃,主要为了防止人撞击,规范出发点可能考虑单层玻璃,那么做中空双层玻璃的话,里面用钢化玻璃,外面用普通玻璃是否可以?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-28 19:37

TOP

剪刀楼梯

请问:疏散用剪刀楼梯在除住宅类以外的工程中是否可用?
2 p9 J) d1 I" z$ ]. i4 q8 b! O若认为可用,能否说明那些可用?那些不可用?具体理由?7 Q# i6 i7 E7 r! u6 R7 j
若不可用,具体理由又如何?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-28 19:37

TOP

引用:
原帖由 CYS51888 于 2007-10-5 16:44 发表 6 ]  t; R6 b& ]0 A% B# J
请问:疏散用剪刀楼梯在除住宅类以外的工程中是否可用?
: |/ f9 a( G& S若认为可用,能否说明那些可用?那些不可用?具体理由?
2 t- z% H9 e! h- r+ `若不可用,具体理由又如何?
/ j& n/ k- U2 h5 e9 u4 a
条文说明里有:
& N, ?8 u$ ~+ k* ~原规范对这种楼梯的使用,没有必要的规定,给设计单位和消防部门带来诸多不便。因此,在修订过程中增加了剪刀楼梯应用范围的条款。2 \, @5 W! O1 G8 {9 p
为使设计过程中的剪刀楼梯满足建筑防火的要求,做了以下具体规定。
/ p/ x  m6 r* X& i6 h4 G3.高层旅馆、办公楼的剪刀楼梯间,设防烟前室的数量,要求每个楼层都布置两个防烟前室。剪刀楼梯是同一楼梯间的两个楼梯,楼梯之间设墙体分隔之后是两个独立空间,设计中应按这样的特点来考虑加压送风系统,才能保证前室和楼梯间是无烟区。
( r+ D4 Q+ ^* X: Q& a4.特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间。还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。
" ~, ]. x" H- D  E% v& ~8 f
1 }1 ^. t1 F) y' y" ?& |" q住宅、旅馆、办公楼三种只要按要求设置是可以用的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2007-11-28 19:37

TOP

如何理解<建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程>DB33/1035-2006中P19中的"对两层及两层以上模板支架,考虑叠合效应,纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力应按下列公式计算:1.05R≤RC",这的两层及两层以上模板支架是什么意思?是指结构层上的两层吗?谢谢
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-28 19:38

TOP

引用:
原帖由 jeff123654 于 2007-9-11 15:46 发表
+ g/ _( ?; z+ m/ Z8 o  L0 R* J/ _一。通廊式住宅与塔试住宅有什么区别?通廊式住宅能否用剪刀梯来做疏散楼梯。。?
# `. v+ ?- G" ^& \) }7 R剪刀梯是否当两个安全出入口?2 P. P3 m. e9 G8 I
二。28层的高层住宅面积超过1000平米,疏散楼梯离最远那户门,距离为19.8米。。。为通廊式住宅还是 ...
2 h' @  z9 s& G/ b9 s$ i# e* n( `6 _' O, s5 ~
SORRY,第一次学使用引用功能!
! N6 N' ^# _3 I% X一。通廊式住宅与塔试住宅,入户门离安全出口超过15米算通廊式住宅;通廊式住宅不能用剪刀梯来做疏散楼梯,要用两楼梯且两出入口距离要大于5米;剪刀梯可以做两个安全出入口,适用于塔式住宅。
; Q6 ]8 g) }8 v二。28层的高层住宅面积超过1000平米,疏散楼梯离最远那户门,距离为19.8米。。。为通廊式住宅,不能用剪刀梯来做疏散楼梯。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 热心解答问题! 2007-11-29 22:13