建筑新时代论坛 » 建筑施工图审查 » 住宅内靠近外墙的厨房、卫生间通风道是否可以不设?
助理工程师
查看详细资料
TOP
2007-2-7 14:06
超人
版务总管
笨小孩
剑客
工程师
原帖由 renjun213 于 2007-2-7 09:30 发表6 c) \/ X6 Z/ e, T# n2 I 对了,补上一句,施工单位想省钱了,就是他们想把通风道去掉了,现在我该怎么办?
强条:厨房与无外窗的卫生间必须预留。5 J/ G4 S1 w) U) `" L7 n9 I 住宅设计规范下面两条: 5 u" |! \0 t" Q h6 q; A6.4.1 厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。当排烟机的排气管排至竖向通风道时,竖向通风道的断面应根据所担负的排气量计算确定,应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施。 $ D, F- p0 _ c6.4.3 无外窗的卫生间,应设置有防回流构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件。
明卫生间可不预留通风道。但严寒地区应设自然通风道。* Y/ i/ R$ T: e; Q 5.1.5 采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定: / k( G7 ?/ ^) A! e7 T# e8 A 1 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。7 Z( u6 ~6 E. v; L! r& h7 e 5.1.6 严寒地区住宅的卧室、起居室(厅)应设通风换气设施,厨房、卫生间应设自然通风道。: F2 H7 Q1 `+ v4 j& n; u 5.1.6 严寒地区住宅的窗户密闭性要求高,并且长期关闭,不利于空气流通,因此卧室、起居室(厅)等应设置可开启的气窗等进行定期换气。