首页 | 建筑新闻 | 考试 | 论文 | 图纸 | 展览展会 | 工程机械 | 新书推荐 | 视频 | 在线培训 【BBS】→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 建筑资料
 17 12
发新话题
打印

[讨论] 管棚超前的长度如何确定?

本主题由 ssyaaa 于 2007-12-12 07:33 提升

管棚超前的长度如何确定?

13、管棚超前的长度如何确定?小导管长度初期为什么订为3.5M长?: M9 z8 K3 A: ]

7 c  i9 t! @) Y) d[ 本帖最后由 zjcad 于 2007-2-13 15:37 编辑 ]

TOP

大管棚的长度尽量穿越断层或破碎带,为充分发挥棚户作用一般不宜小于20m,特殊情况不宜少于10m,根据钻进工艺避免偏离轮廓线过大,一般不宜超过30m。
3 h, W& D- G: ?8 q. X小导管长度初期为什么订为3.5M长?不太清楚,估计是考虑搭接长度1。5m,每2m施作一环。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +3 在家继续!分析同意! 2007-2-12 09:26

TOP

长管棚施工长度应地质情况而定,以穿越软质围岩(洞口段)为宜 ,目前设计中大多在洞口5级围岩段采用,洞内一般均采用小导管,小导管的长度3.5米也不是硬性指标,你可以选3米,也可以4米,4.5米都可以的,但每环不能太短,短了不利于施工。
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +3 我很赞同 2007-3-12 22:56

TOP

根据地质条件,工程进度,施工水平确定

初步探讨一下
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +1 积极参与讨论,奖励! 2007-6-13 17:09

TOP

要求搭接不小于1.0m,很多规范上都有
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-24 12:22

TOP

一般每环搭接都在2m,这特别是在公路隧道,
4 d  R! I5 c$ V4 K' b至于小导管长度,主要还有配合施工锚杆长度,因为钻孔时,一般锚杆钻孔长度和超前小导管长度匹配,这样施工方便4 l6 O8 D! t& n# i

0 p) j+ T# v( i) K: A9 s! D, W管棚长度在图纸隧道等时其长度有时达到200m,但一般都要打到稳定基岩。
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +3 能请教一下,你看的是哪家的图纸?这麽牛,估计施工图审查会有不 ... 2007-12-3 12:13

TOP

引用:
原帖由 yuanap 于 2007-12-3 11:29 发表 9 p& n' o/ G! d1 M! E
一般每环搭接都在2m,这特别是在公路隧道,  y& O; ?$ }4 `" f% i
至于小导管长度,主要还有配合施工锚杆长度,因为钻孔时,一般锚杆钻孔长度和超前小导管长度匹配,这样施工方便
4 `  O- ]1 n  A. z& O% W; Q2 y# A4 k  [4 Z
管棚长度在图纸隧道等时其长度有时达到200m,但一般都 ...
9 B2 S- R: C: P& t! R200m的管棚还真没听说过,只知道北京地铁五号线使用过30多米长的大管棚,据说直径达到了600mm。
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +12 2007-12-4 10:39

TOP

小导管长度设置看看王梦恕写的那本浅埋暗挖的书吧,那里对施工讲的比较多的,/ P! t( j7 Q% a% B, B
一般采用小导管超前支护时,断面是分布开挖的,上台阶长度一般2。5m,在此基础上加1m就是小导管长度,以便于施工。小导管长度设计一般在3.5~4.5m之间。
  L( _- Z* J0 O. A
# I; T& y7 H% Q0 ]5 B/ j4 J[ 本帖最后由 隧道人 于 2007-12-5 10:50 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +7 写得挺透彻 2007-12-12 17:22

TOP

管棚的长度设置与施工工艺有关,比如采用钻孔跟进技术时,当长度超过一定距离以后,弯曲纠正比较困难,所以,管棚长度不宜太长,一般在30m以内较好控制。采用顶进时,工艺又不同!
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +7 说得很对 2007-12-12 17:22

TOP

管棚,隧道设计规范条文说明213页,管棚钢管延隧道开挖轮廓纵向设置,期长度10-45m,应视地质情况选用。为保证开挖后管棚钢管仍有足够的超前长度,纵向两组钢管搭接长度应大于3.0m。# x& K* S8 K2 |5 j( S6 k0 t5 J' t
小导管长度宜为3-5m。设计规范59页。
本帖最近评分记录
  • sunmoon007 金币 +7 说的有理有据 2007-12-12 17:24

TOP

不会吧,管棚能达到200m?那怎么纠偏,我们这里的黄土隧道打18m就可以了

TOP

小导管搭接长度不小于1.0m,长管棚搭接长度不小于2.0m,至于为什么小导管定于3.5m实这不一定的,就像楼上几位说的,你可以定4.0m,4.5m,4.8m都可以的,只是不能短也不宜过长,毕竟有外插角,长乐的话末梢就围岩加固效果九体现不出来了。短了就是不利于施工。

TOP

好象好多隧道都是3.5m长的,是不是根据施工经验设计呢?

TOP

管棚长度应根据地质状况确定,一般最好在洞口段设置,洞内设置需扩挖工作面,难度较大

TOP

回复 1楼 zjcad 的帖子

小导管和长度主要是根据投其搭接长度和斜插角决定的,搭接长度一般不能小于1.5米,斜插角8--10度。

TOP

 17 12