Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[讨论] 地铁区间主体结构模板问题?

地铁区间施工主体结构高度分为4种5.11米,6.11米,6.66米,8.41米,采用何种模板比较经济?如果用竹胶板能够周转几次?

TOP

个人认为还是采用15mm厚的竹胶板比较经济
5 z* |1 ]; ?5 }5 p, x3 N1 Q
3 j$ Y/ P1 ]2 [[ 本帖最后由 ssyaaa 于 2007-3-14 16:41 编辑 ]

TOP

15mm厚的竹胶板可能不行,因为侧墙600厚啊!现在大多数采用大型钢模板,还有采用6015,9015标准模板以及1.2*1.5的钢模板。因为高度都在5.11米以上,问题是内支撑是用钢制三脚架还是满堂红脚手架,网扣脚手架?三脚架支撑横向支撑怎样解决?谢谢!

TOP

砼侧压和灌注高度、速度和方式有关,与厚度关系不太大,用竹胶板板没有问题,关键在于支撑。0 h  W- Z/ t6 c! n, c
当然现在一般业主都要求使用大块钢模。4 f6 H6 |& W+ h* L- L$ S
个人认为采用满堂式支架和碗扣架形成整体要稳妥些。

TOP

主要是你的目的要明确,节约当然是竹胶板板,但是周转次数少,施工时间长。其实摊销管理费、修饰费后也没有多大价值了。所以前期经济好的话,钢模也不错,安全,快捷,我喜欢。个人观点哦,自己考虑吧!最好有个实际的比较调研报告决定!
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +5 热心回答问题! 2007-3-17 22:46

TOP

发新话题