大家给看看这几个图,满不满足防火规范要求了?

最近刚做的小办公楼方案,大家给看看这几个图,满不满足防火规范要求了?尤其是三、四层的楼梯部分。这个楼的总长度60m左右。

附件

一层平面.JPG (25.32 KB)

2007-3-17 23:53

一层平面.JPG

二层平面.JPG (28.64 KB)

2007-3-17 23:53

二层平面.JPG

三层平面.jpg (30.3 KB)

2007-3-17 23:53

三层平面.jpg

四层平面.jpg (20.45 KB)

2007-3-17 23:53

四层平面.jpg

本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +10 原创内容 2007-3-20 09:52

TOP

今天让人看了一下,人家说是三层到四层的楼梯不符合要求,原因是疏散用的楼梯间没有跟主楼梯上下连通.不知道说的对不对?我前段时间下了一份图,就是这种做法.大家发表一下见解.

TOP

是的,那个看你图的人说的没错。' V8 e) C& ?) A' M. T( ~' Z' t
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变) s: E3 q9 K! _( `0 ^! X# e5 c3 j

" S0 z. Y+ Q6 p另外:第四层属于局部升高的,其设计应符合下面的条文:
' _( A: ?- H/ O- V1 ~5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2 层、人数之和不超过50 人、每层建筑面积小于等于200m2 时,该局部高出部位可设置1 部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1 个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。- z8 w4 }  i# T$ N# Z

/ ?# `% v4 N( ^. E7 y5 L1 M还有一个问题就是疏散距离的问题,请看预览图" o1 L& Y5 x( g8 ]- `
# B$ s; a/ U* f  Q% ^8 Y
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-3-19 03:14 编辑 ]

附件

二层平面.JPG (34.66 KB)

2007-3-19 03:14

二层平面.JPG

本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +15 很正确 2007-3-20 09:53

TOP

那个距离正好也是22米,满足防火要求.
- M: G3 t/ L" \' G- V9 J这几天又调了一下,再看看这个方案.就是不知道四层的会议室是否满足要求,两百多平米了.

附件

01.JPG (43.36 KB)

2007-3-21 11:36

01.JPG

02.JPG (42.15 KB)

2007-3-21 11:36

02.JPG

03.JPG (43.06 KB)

2007-3-21 11:36

03.JPG

04.JPG (41.67 KB)

2007-3-21 11:36

04.JPG

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-3-21 19:18

TOP

我对第4层' ^0 k, ], g: U0 u, H( X" L* v
最不看好。6 i- a/ [  ^& P, k% Z- F
大会议室阻挡了楼梯之间的联系

TOP

哦,是呀,以前做过个工程,也是把会议室放中间了,后来总工审图让加了个通道,把两个楼梯联系起来了.# T3 I4 A) I9 Y  ^
这次是甲方想把楼做成左右对称,所以感觉不好解决

TOP

你还要考虑一下加缝的问题

TOP

不用,我问过了,不需要设缝的

TOP

四楼确实有问题,大会议室把楼层分成了两个单元,而你每一单元只有一个疏散口,是不满足规范的,必须要连通。把大会议室放在右边的尽端可能会好一些
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2007-3-21 19:13

TOP

引用:
原帖由 renjun213 于 2007-3-21 11:36 发表 ; e$ e/ \) i4 O8 p% Z7 j
那个距离正好也是22米,满足防火要求.
' `; W/ F  }' l. e3 A2 ^. q这几天又调了一下,再看看这个方案.就是不知道四层的会议室是否满足要求,两百多平米了.
+ n% g6 E' W$ J) S6 ~  a) w& O

3 l$ c, \/ ~$ I那个距离22米是错误的,应该是不超过20米,这个消防概念不能搞错啊。非封闭楼梯与安全出口还是有差别的。; N0 q2 `* d; a5 V* D

( j/ e  k4 I( U9 u, T( }5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:8 V) D( a. W( I* w# r
1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13 的规定;
. ^# C3 E2 e1 _4 ^2 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13 的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表5.3.13 的规定减少2m

TOP

问个问题:大家遇到过楼梯上不去的问题没有了?今天上午排了个楼梯怎么也排不下,大家给看看,怎么处理了?一层5.1m,二、三层4.2m,四层4.8m。是个公建,综合楼。大家给想想办法。! n- |7 O* j1 ?3 i! n, z, O

% i* v7 i% z' `5 D) j[ 本帖最后由 renjun213 于 2007-3-22 16:39 编辑 ]

附件

01.JPG (27.19 KB)

2007-3-22 16:36

01.JPG

TOP

回复 #11 renjun213 的帖子

再加个全一点的预览图。还有就是对楼梯有什么要求,感觉你这个楼梯是要防烟的楼梯?

TOP

这个问题对于层高不同来说很常见,又要每层到达就比较棘手,估计只能加长楼梯进深既最少要满足层高最高的那层。* J& p6 e! [! e# E2 b
如果是商住楼的话,因为疏散分开,所以比较容易凑合!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-7-1 00:05

TOP

我认为可以按第一种方案把东端部加一楼梯,中间一部。
/ t7 O3 ?- p9 I  Z对于四层可以会议室放在西部,西部留一屋顶空间,会议室门开向屋顶,会议室满足两个出口。

TOP

是防烟楼梯间吧。3米开间够吗?7 y1 r( z; ^( i! H4 }! u9 b
前室只要满足要求就可以。进深可以加大