[规范讨论] 大家给看看这几个图,满不满足防火规范要求了?

第二个问题可以做3跑呀

TOP

你这个办公楼4层,大于2500,要做封闭楼梯。

TOP

你要做封闭楼梯 并且你的袋行走到疏散距离也不对  大会议室把楼梯隔开 只有一个疏散口是不可以得

TOP

不对,楼梯要每层对齐,不应改变方向。

TOP

楼梯净宽按最小1.1m,平台净宽1.2m,估计你两跑之间的水平向还能剩下0.5m,可以做多两级,然后在90度转角的地方按每转角10度一级可能还能加上几级

TOP

办公楼假如四层加起来大于2500,就要么加喷淋,要么做封闭楼梯了

TOP

哈哈,楼主的起步就是错的.: q* W* H* e& _# |" p) a* D' j
对于一栋主体建筑物,防火设计的第一步就应该是防火分区,然后才有疏散距离,疏散宽度,出口.........

TOP

1 一层门厅与楼梯间的布置不符合规范- P' d4 H, o/ f8 ~; K: T
2带形走道距离超规范要求

TOP

插个话题...大家排楼梯严格执行后面小字注的左右300那条么???