[规范讨论] 不大于300平方的网点与网点之间门窗水平间距是否有大于2M的要求?

不大于300平方的网点与网点之间门窗水平间距是否有大于2M的要求?5 @- O5 [9 h& R* Q
个人觉得没有必要,大家认为呢?* n% N) C. z, u5 G' V& \

& Y% |3 F- P0 r[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-3-23 02:36 编辑 ]

TOP

是的,没有必要,因为网点和其他部分的分隔,只是要求有一定耐火极限的隔墙和楼板分隔,隔墙的耐火极限达不到防火墙的要求,而2.0米的要求仅对防火墙而言。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励!防火墙是3小时吧:) 2007-3-23 16:09

TOP

应该保证,否则不满足防火分区的要求!

TOP

请仔细理解规范术语关于商业网点的定义,网点和其他部位之间只是要求用隔墙分隔,对隔墙的耐火极限做了规定,不小于2.0h,而不是防火墙(防火墙的耐火极限是3.0h),更谈不上防火分区,商业网点属于分区中的分隔区域,如果可能的话请听一下四川消防研究所高规编制组王渭云的新低规宣贯讲座或天津消防研究所王长川的新低规宣贯讲座。, B' r* C2 b2 ^' ~1 p
6 k" h4 O2 M" Q2 u7 X7 R4 t
[ 本帖最后由 wf18553zs 于 2007-3-28 15:52 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +4 wf18553zs好同志。补足10分 2007-3-29 10:49
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论,奖励! 2007-3-28 17:59

TOP

如果能满足2m的要求,还是设置的为好,毕竟人的生命和财产都很重要。
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 有条件最好。 2007-3-29 10:50

TOP

这一点我同意,有条件的话尽量做的更好,但一定要弄清楚什么是规范允许的,什么是规范所不允许的,毕竟规范是我们搞设计工作的行为准则.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2007-4-16 02:27

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2007-3-28 15:47 发表
* ]# F1 A3 j/ _请仔细理解规范术语关于商业网点的定义,网点和其他部位之间只是要求用隔墙分隔,对隔墙的耐火极限做了规定,不小于2.0h,而不是防火墙(防火墙的耐火极限是3.0h),更谈不上防火分区,商业网点属于分区中的分隔 ...
& F. C7 k  ?7 P! Q- r7 q
+ ^! r% j3 g; w1 r' A/ Z0 y- H
如果可能的话请听一下四川消防研究所高规编制组王渭云的新低规宣贯讲座或天津消防研究所王长川的新低规宣贯讲座。
+ \/ z  @5 Z, C+ }& k  ?
/ u  O3 j3 `" _+ B6 F那里能听到呢& f6 b7 T# p4 ]8 K) V" R- N: ^) f5 j' N
希望有好心人上传

TOP

不属于防火分区,没必要按照防火墙考虑两侧窗间距离2米的要求

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-3-23 01:52 发表 & }5 ]8 o4 p/ ~3 s$ @
不大于300平方的网点与网点之间门窗水平间距是否有大于2M的要求?' J, B8 K. ^8 Q. z* u
个人觉得没有必要,大家认为呢?
9 Q/ z6 E0 {1 v$ e  Q7 j& p( U% N

$ j; ?! Q! l) {9 h- |既然是网点与网点之间,那就是全独立的,肯定就不开设门窗啊,方案设计的时候也不会设计要开的,所以就设置隔墙就好了,不必要谈论网点与网点之间门窗水平间距是否有大于2M的要求的问题,因为我做任何施工图也没见过

TOP

可能我没有表达清楚。让你误解为网点与网点隔墙上开窗了。
0 ]2 ?- i/ Z* n, v9 w: \实际上是:网点之间外墙上的窗户。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极解释 2007-5-31 02:04

TOP

原来是这样啊,没看清,那就没有防火防火分区的概念了,我是这样理解的:. c5 z1 n8 O( J
% X! o% ^' {% b- J* t6 ?4 O6 _: P
居住建筑是指包括设置商业服务网点的居住建筑。6 _3 {. k8 J, V; s" f( Y. |
规范规定:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它功能用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。. B1 \& }+ w/ d8 o: q( h/ I1 t
注:其他功能用房指商业经营场所,以及机房、仓库,不包括直接为住户服务的物业管理办公用房和棋牌室,健身房等活动场所。见新住宅规范73页
3 g& }9 B* {; Y8 Y规范提及的只是商业服务网点和住宅底层的大堂及商业服务网点与商业服务网点之间要采用防火分隔,而没有提到商业服务网点(注意是小型的)和商业服务网点之间的水平方向窗要设置防火分隔,而商业服务网点之间的疏散门还是要有距离要求的,以免火灾发生情况下出现出口距离近,挤压的现象,我一般按照商业服务网点之间疏散门距离大于等于4M来做且疏散门>=1.4M.2 k% u3 O: X" `9 S5 _& Q# z5 m
再说从方案立面设计上考虑一二层商铺也不能按照门窗水平间距是否有大于2M来做,一般都做玻璃幕等,满足立面设计需要。
4 C5 \, K# ?: G5 g/ m) o4 R2 E9 u多多指点: h2 V3 e! q( w4 d8 B, r
- f. l! @9 X; X0 n. f9 L% y
[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-5-31 10:40 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-5-31 21:22

TOP