Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[求助] 小型城市隧道开挖掌子面与二衬的安全距离?

小型城市隧道,分离式442米长,覆盖三十米

TOP

是否需要爆破?地质条件?是防塌方的安全距离还是防二衬损坏的安全距离?

TOP

需要爆破,围岩不好,开挖已到210米,但二衬还没上

TOP

围岩不好,应该立即组织二次衬砌,对于安全距离规范没有具体的距离规定。但是最好不要超过100米。围岩不好时一般考虑50~100米距离。不需要爆破时更短。+ k" K# r: O0 F. D
因为隧道短,施工队主要考虑组织和效率。因此都等开挖完成后再衬砌。其实是有一定风险的。当然围岩条件好又当别论。

TOP

最好是传个相片上来!拉得太长容易塌!二衬最好跟上,与掌子面距离5米最好!其实二衬施工是很快的3天二模是可以的!但是要尽快闭合仰拱!
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +5 热心回答问题! 2007-4-5 23:26

TOP