[规范讨论] 封闭楼梯间开其它功能门的问题

封闭楼梯间开其它功能门的问题

封闭楼梯间要求除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口,那么封闭楼梯间内做一个盥洗室(只有一个洗手盆,一个拖布池)是否可行?

TOP

楼梯间内一般不开其他门,原因就是怕这些门内着火后影响疏散效果.
% Y1 e" W( L* p; H( K- g# c而如果是盥洗室的话对此类问题影响不大.所以说个人觉得可行.
本帖最近评分记录

TOP

按规范理解要加防火门。。。。这类具体问题规范不会考虑的这么细!7 s! C$ s" t5 ?  r3 ?" G
! K, d: F' d* ]' }4 ]# c- e
在确保盥洗室内无火灾的情况下应该可以,但是消防审查恐怕会让你加防火门的!

TOP

引用:
封闭楼梯间内做一个盥洗室(只有一个洗手盆,一个拖布池)是否可行?
; @( |" X6 P; d2 C6 I  f* |& _
, y" ^) ]- W( ~( z7 l8 h
从消防规范上看。有两个要求:* }+ K: b& W8 u* n2 y) g
1.不应开设其它门窗洞口;2。不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物。
* b' L3 [5 I: K- J按楼主这个意思,应该没有问题。当然前提要保证不影响疏散宽度/ k+ |1 @4 L3 d+ O' D, h6 X" y) ^
引用:
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:1 M( [* u' i9 s  f
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。6 _* ?1 Y/ ?* Y* p+ ~3 u
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物
) w; M5 P' h9 [- \
, f, T, ^. }8 |# `- O9 O6 T
3 F- J# B' k  @8 t: q" O
引用:
7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:
& ?3 U- n& R/ S, V& p4 ~) B1 R; P% L8 N; V# B8 Y
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
+ D9 ?7 I1 }  Z& V; |( K! l2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;+ l/ a3 z6 P8 M
3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
! s8 H# a- O3 G' B+ G" G
4 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;; B+ i( P! M4 s" Y1 R. v6 ]$ A
5 公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;
  s& d5 i5 w  C6 X4 P) b6 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。2 N- z4 M2 }( ]# z/ e
7.4.2-3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
0 L$ \. d& V" F! }0 @2 I3 h/ k1 c" i0 P
. ~& P/ H: F  K& F; A5 H' g9 `% W, g0 I1 S& ^
[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-4-12 17:52 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +9 积极参与讨论,奖励! 2007-4-13 00:14

TOP

我认为还是不开为好,卫生间可能火灾危险性小一些,即使开设的门对疏散宽度没有影响,但在火灾时对封闭梯间疏散人流会产生干扰,也失去了封闭梯间的封闭性,所以除非规范允许,否在还是不开为好,免得图纸审查时麻烦,既是强规还是不要打擦边球,我单位也遇到这种情况,最后还是作了调整。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-4-16 02:23

TOP

虽然规范不明确。不过从另外一个方面来看,楼梯间内确实不能布置有其它使用功能的内容。, d% m! q1 L# M- w3 R) A* F
/ S8 J* D. \  A# d/ {8 \; Y- Z
假设你真在封闭楼梯间内做一个盥洗室(只有一个洗手盆,一个拖布池)。或许洗手盆与拖布池不影响疏散宽度。但洗手盆与拖布池是有使用功能的。有洗手盆与拖布池必然平时有人进出,这样火灾时必然影响疏散。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励!再加点 2007-4-16 02:24
  • wf18553zs 金币 +3 我很赞同,目前这是我最大的权利了。 2007-4-14 00:27

TOP

不能,因为有人流相互交叉的问题,不利于安全疏散.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-4-16 02:24

TOP

引用:
原帖由 wf18553zs 于 2007-4-13 23:12 发表
* }2 K4 ^" q! D8 m- o我认为还是不开为好,卫生间可能火灾危险性小一些,即使开设的门对疏散宽度没有影响,但在火灾时对封闭梯间疏散人流会产生干扰,也失去了封闭梯间的封闭性,所以除非规范允许,否在还是不开为好,免得图纸审查时 ...
8 D9 u, v3 V! M  J3 S2 x/ H2 q
4 b; Y  M0 U6 _影响疏散大家都提到了。卫生间的确火灾危险性小一些,但大家对《高规》中规定>5平方米的卫生间也要设喷淋,肯定印象很深。因为卫生间内有标准的易燃物--“手纸”,而且很多人会在卫生间中抽烟,发生火灾的可能性还是有的。
/ c* `6 S0 s! Q8 [. R4 b- |
9 f* B5 a% @+ e( l1 y另外,有个误解,似乎卫生间内有水源,着火了也很容易扑灭。其实,如果是你,没经过任何消防扑救的训练,看到卫生间内着火(可不是你自己家里),你的第一反应是打开水龙头救火,还是赶紧跑路,保住小命要紧呢?/ P6 ^! Q' y  I. I% _
0 z! d1 ^/ E' P0 _4 g2 K0 z1 |1 e/ \
规范中“楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道”中这条明显有画蛇添足的感觉,可能是考虑到以前经常有在楼梯间半平台处设置卫生间的做法,实践中也没有因此引起火灾的先例。加了这条,反而让设计的人无所适从。
9 K; s0 ?; {4 \7 Y
* D& P2 ?. r+ R4 @另外,做过装修设计的人可能知道,现在稍微有点档次的公建,都不采用这样的做法了,太没气派了(来自甲方的压力小了,设计师更没必要主动采用打“擦边球”的做法了)。
, e. T- v5 @+ {' g8 a: y' a3 i% F; P2 g
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-4 13:24 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 热心解答问题! 2007-6-11 13:52

TOP

这种打擦边球的做法我觉得是不对的,属于把盥洗间做在了疏散通道上,严重影响疏散。美观反倒是次要的。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +4 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 13:52

TOP

我觉得:1.不应开设其它门,窗,洞口,是说楼梯间的内墙防烟楼梯前室及消防电梯前室的内墙内不应开设任何的设备用房和管道井,工具间等开窗,门,洞口(防烟楼梯及前室可以设置加压送风井),换句话说就是能开门,洞口只有两种情况:一个是通走道的乙级防火门,户门在走道上;一个是直接开设户门,为防火门。见图一,二
+ T& X! t' t6 A) |7 W
3 |, Q" J( }  a9 [! w7 B  _2。设备用房和管道井,工具间一般开向过道。$ e* y2 d* }& ^+ J8 ]' U0 F8 ]

. G+ j$ o+ u2 f, j' N% H# a3。封闭楼梯间和防烟楼梯间在首层形成扩大的封闭楼梯间内(注意封闭楼梯间及防烟楼梯间在首层扩大封闭楼梯间内还是要设置乙级防火门不变),则允许设置管道井及设备用房的门,窗,洞口,但要满足管道井设置丙级防火门(见高规5.3.2),设备用房门甲级防火门(见高规5.2.7),房间门设置乙级防火门;而对于卫生间,盥洗间等房间,对于卫生间面积>5平方米,设置自动灭火系统即可,可不用加设乙级防火门(见建规7.6.1,7.6.2)见图三,四
$ _$ ~2 n" z& |- o& f1 G% E. D
$ }% i' A. F! R0 K4。对于设置在公用走道卫生间,盥洗间等房间,对于卫生间面积>5平方米,设置自动灭火系统即可,可不用加设乙级防火门(见建规7.6.1,7.6.2)(开水间很少做了,多做直饮水)
+ ~3 }! o0 i" ^" w
& t" X$ `) s) r6 O
9 p' @  e, l9 h) e' Q) H# i4 j
引用:
高规中6.2.5规定:! U) ?9 W! u, C" N' K: Y
楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:. O9 |$ G! V8 s- B0 g8 [
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。* H* n! W0 l( G5 R2 D4 z3 m
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
4 F7 z9 p& ^- f: [* v! m4 M3 }
引用:
高规6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
$ r  I! V- }' I* {) B& F  N
引用:
高规5.3.2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
; G+ V1 t7 h$ l6 p& T+ g
引用:
高规5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
8 K! t- c# @3 h9 B+ Y
引用:
高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
( s; Q4 B$ k' Z  l4 Q+ b7 Z: ~7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
% o) h- Z; i( R; H
多多指教

附件

1.jpg (68.96 KB)

2007-6-4 17:03

直接开设户门情况

1.jpg

2.jpg (51.98 KB)

2007-6-4 17:03

开走道情况

2.jpg

3.jpg (54.63 KB)

2007-6-4 17:03

3.jpg

4.jpg (35.49 KB)

2007-6-4 17:03

4.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,鼓励图文并茂。 2007-6-11 13:57
  • fyin2000 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-4 19:21

TOP