网站首页 | 博客 | 考试培训 | 招聘求职| 展览展会 | 建筑圈 论坛导航→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 软件学习
 29 12
发新话题
打印

[讨论] 薄壁空心墩施工技术讨论

本主题由 hjc19710114 于 2007-6-28 15:44 设置高亮

薄壁空心墩施工技术讨论

薄壁空心墩施工技术讨论

各位网友对薄壁空心墩施工有一定见解的、对空心墩翻板施工有经验的。可以从以下几个方面加以讨论:
1、墩身线型控制
2、墩身外观质量的保证措施
3、墩身施工的安全
4、墩身钢筋绑扎
5、墩身混凝土的振捣及养生
6、墩身变截面施工

TOP

南高特大桥高墩施工浅谈  [转帖]
  

摘要:随着高速公路在山岭重丘区的修建,中,特大桥的设计相对增多,而墩柱也由几十米增高到上百米,结构受力复杂,施工难
      度增大,对于如何采取有效的方法保证高墩柱的施工质量?也是值得探讨的。  
关键词:高墩 施工 质量  

    南高特大桥属预应力混凝土连续刚构桥,1号、2号、3号主墩均为双柱式薄壁墩,平面尺寸为6.5米(横桥向)x3.0米(顺桥向),1号墩墩高54米,承台以上5米为实心段,其余49米为空心段;2号墩墩高80米,承台以上45米为实心段,其余34米为空心段,墩高40米位置用一系梁联接;3号墩墩高56米,承台以上5米为实心段,其余51米为空心段,。混凝土灌注方量为:1号墩与3号墩总为6115.4m3,2号墩5337.5m3。从施工方便与安全考虑,墩柱采用无支架翻模施工。  

一:墩身模板设计与制作
    1:外模设计与与制作
    为保证墩身混凝土的外观质量,加快施工进度,外模设计为翻模,面板采用厚5mm的钢板,加劲骨架采用[12槽钢与∠70 x50 x6的角钢焊接而成。施工平台采用[10槽钢与∠50 x50 x6的角钢焊接而成,与模板成为一个整体。模板单节高度为5米,由6块整体式大块模板组拼而成。其中顺桥向侧模尺寸为2934(宽)x5000(高)mm,横桥向侧模由两块组成,尺寸均为3255(宽)x5000(高)mm。同套模板这间全部采用企口缝加高强螺栓连接。模板之间通过对拉拉杆进行加固,拉杆密度则根据每次混凝土浇注高度经计算确定。  
    2:内模设计与制作
    因为对内模外观质量要求不高,为保证结构设计尺寸,采用建筑行业通用的2.0m x1.5m组合钢模现场接合而成。内模每个墩柱制作2套,节高5米,不设接口模。  
    3:安装质量标准  
    1)在墩身施工前对施工人员进行技术交底,使施工人员熟悉和掌握钢模板的施工与操作技术。  
    2)钢模板的布置与施工操作程序均应按照模板的施工设计及技术措施的规定进行。  
    3)在浇注空心段时,组合钢模应尽量避免开孔,如必须开孔时,应用机具钻孔,不得使用电气焊熔烧开孔。  
    4)拆模后应及时对模板进行检修。  
    5)模板安装前应涂脱模剂,并涂刷均匀,稠度适中。  
    6)模板安装好后,对其轴线位置、水平标高,各部分尺寸、垂直度进行检校,直到符合设计及规范要求。  

    二:墩身施工流程
    1:钢筋制作与安装
    墩柱钢筋采用钢筋直螺纹套筒连接,在制作棚用钢筋直螺纹机两端扯丝,丝口长为4cm,接头长度为8cm。按规范要求主筋接长时在同一断面内的接头数量(在任何连续的0.98m高度范围内的接头均视为在同一断面内)不超过该断面主筋数量的50%。为方便施工,在第一段钢筋的制作时,预先根据上述要求进行计算并控制好各断面钢筋接头数量和每根钢筋的长度,本桥墩柱部分主筋为集束钢筋,每束由3根钢筋组成,考虑到受力筋截面的均匀布置,为满足设计规范要求及外观需要,在施工承台预埋墩柱钢筋时,每束3根钢筋露出承台顶面长度分别控制为3m、4.5m、6m,按计算结果在钢筋加工场内预先将各断面接头钢筋配制好。从第二段开始每次钢筋接长时,先将9米长的定尺钢筋在地面将螺纹套筒套好一端,安装时将另一端套上用钢筋扳手旋紧,由于本工程桥墩主筋外侧设计有冷轧带肋焊接钢筋网,故在主筋及箍筋安装好后,还需进行钢筋网的安装工作。在钢筋安装时进行两阶段控制,第一阶段控制主筋接头、主筋间距、箍筋间距在规范规定范围内,同时控制钢筋数量,避免出现少筋现象;第二阶段在完成模板安装定位后,再次检查、调整内外层钢筋间距及保护层厚度。钢筋采用塔吊小数量提升到位,再连接安装。因墩柱高度较高,故考虑了内架的“生根”,在已浇注的墩柱中预埋钢管,锁定内架外加钢管与钢筋锁成一个整体。  
    2:吊装模板
    模板在使用前进行严格检查,模板各部位几何尺寸、平整度、等应满足设计及规范要求,首先对模板进行预拼装,正确无误后方可进行立模。每次安装模板前应先清除模板表面和接缝处的水泥沙浆等附着污物,清理干净后,在模板表面均匀涂刷脱模剂,并涂抹均匀。模板利用塔吊进行提升与安装。拉杆用PVC管做套管,一方面便于拉杆的重复利用,另一方面可以避免拉杆在拔出时对混凝土表面造成损伤。模板的固定和调整通过拉杆和两层模板之间的连接螺栓实现。在浇筑底部两节墩柱混凝土时,模板的校正采取拉缆风绳的方式,从第三节开始,采用预埋于底节顶面砼中的预埋扣环进行。从第一节墩柱定位准确后,每上一节模板均用10公斤垂球控制其垂直度,然后再用全站仪与水准仪复核模板的四角坐标及高程。空心截面内模采用组合钢模,钢管支架支撑顶紧。  
3:混凝土的浇注
    模板安装完成后,经监理工程师检验符合设计及规范要求并后,进行混凝土浇筑。混凝土标号C50,水泥采用都匀P.O425配制,配合比为:1(水泥)∶1.448(砂)∶2.333(碎石)∶0.33(水)∶0.0095(外加剂UFN-3C),混凝土采用输送泵直接泵送入模,通过输送管道末端的混凝土输送软管及悬挂串筒进行布料。控制混凝土的分层厚度,每次混凝土的分层厚度均控制在30~40cm之间,从墩身的内侧顺时针方向布料,采用插入式振动棒振捣,按平行式布置振捣点,振捣点间距不大于40cm,距模板边缘保持5~10cm。振捣作业分两组进行,振捣时间第一组为45s~60s/点,30分钟后第二组振捣时间为20s~30s,振捣方向及布点与第一组相同。振捣以混凝土表面停止下沉、不冒气泡、表面平坦、泛浆为止。每次在浇筑上一节段混凝土时,对上一节段的混凝土凿毛,要求为凿至新鲜混凝土为止。预先用清水充分润湿下一节段顶面凿毛部分混凝土,并在浇筑第一层混凝土时,让混凝土顶面与模板顶面平齐。当该节段混凝土达到设计强度的75%后,即可拆除模板,接高竖向主筋,绑扎箍筋,然后进行上一节段模板的安装。墩柱施工过程中应特别注意预埋件的正确定位埋设。混凝土浇完后,立即覆盖进行养护;拆模后应立即用塑料薄膜包裹,进行湿润养护,同时可避免上一节段墩身混凝土浇筑时污染已浇筑的下部墩身。  

三:总结
    墩柱的施工最主要是对其垂直度的控制,本桥利用10公斤的垂球全墩柱吊垂线,控制模板的铅垂误差。每个侧面挂两个垂球,模板安装完毕后,再用全站仪校核模板的四角坐标。通过测量2号墩已经浇注的60米墩柱来看,其铅垂误养小于8mm。其次,墩柱内外质量的保证。除从配盘上控制外,混凝土的振捣也很关键。因此,本桥墩柱混凝土振捣采用专职人员,对其进行上岗培训,使其充分认识到混凝土振捣的重要性。从1、2号墩已经浇注的墩柱混凝土来看,外观质量良好,得到一致好评。
本帖最近评分记录
  • 超级猴猴 金币 +3 积极参与讨论! 2007-7-17 19:12

TOP

发几张高墩施工图片

附件

1.jpg (55.08 KB)

2007-4-12 21:10

1.jpg

2.jpg (56.74 KB)

2007-4-12 21:10

2.jpg

3.jpg (45.4 KB)

2007-4-12 21:10

3.jpg

TOP

我感觉这个也是 薄壁空心墩!

TOP

请问大家100米的连续刚构  双墩的间距应该去多少啊?

TOP

墩间距一般与根部梁高大致相同!
本帖最近评分记录
  • 超级猴猴 金币 +3 热心解答问题! 2007-7-17 19:13

TOP

墩柱的施工最主要是对其垂直度的控制,钢模板的布置与施工操作程序均应按照模板的施工设计及技术措施的规定进行

TOP

好资料呀,对我帮助很大.谢谢楼主的好东西

TOP

双薄壁墩中心距一般为6~8米,对于超过超过150米左右的主跨连续刚构桥,"墩间距一般与根部梁高大致相同"这条建议就不适用了.
本帖最近评分记录
  • 超级猴猴 金币 +3 热心解答问题! 2007-7-17 19:14

TOP

感觉桥墩的外观最难控制的就是微裂缝,主要有两个原因,一是墩身钢筋太密,有些地方粗骨料很难进去。还有就是保湿做的不好,尤其是迎风面的水分流失很严重,最容易出现微裂纹。
努力未必成功  放弃一定失败

TOP

看看先

TOP

上述的空心墩高80m,承台顶45m实心段,似乎有点浪费,一般计算下来,不需要用实心墩,或者将底部空心墩的壁厚加厚即可。

空心墩的施工,如果主要是垂直度,立柱接高后接缝外观,及内膜脱模的问题。控制好这几点施工就不会有太大问题。

TOP

钢筋的接长可以用罗纹套管,一项新科技,施工有快,又能保证质量

TOP

计算的时候要控制高墩的哪个位置啊

TOP

不能做的太大,显得笨重,可以用小一点的,做成双薄壁空心墩,这样稳定性好,负弯矩也会减小,从美观方面来说也很好,变截面施工时支架,模板的选择和预压很重要,当然像图片上过高的,肯定是用悬臂法施工的,这样每浇注或拼装前后都要及时的量测,砼应该在C40或以上最好,不能过低,严格控制水灰比

TOP

 29 12