楼主:给个样本格式及计算方法给你,其实高层或大模板方案都是一样的编制。一通百通啊!
/ ^, k; E" ~# u8 g- q1 k
还有版主:
晴空一鹤的范例50篇
http://bbs.jzcad.com/thread-18358-1-2.html 对你都是很在帮助的!
2 R7 Z3 b7 m& t1 a! a& }+ A. T0 |2 U4 ~
部分摘录如下:2 W3 ~1 ^1 {- a) Q7 }- U1 ]% R
3.1 模板安装
6 m7 q" Q) o& F6 c+ s 3.1.1柱模板安装
) t# j2 \: H8 w- E㈠柱模板的设计
8 d* e" p1 L5 _) E( e
柱模面板选用915×1830×18㎜胶合板,竖楞及柱箍选用50×100㎜松中方,对拉螺栓选用φ10钢筋,其间距、数量分别见下表。
- v5 M4 k" ~. z% k柱模板用料参考表
& H! R; V6 _, x. N. b k
面板材料 柱子断面 柱箍断面 柱箍间距 竖楞
. u% a% L* _. {6 `! S18㎜胶合板 400×400及以下 50×100mm 500mm 一根50×100mm 松中方
, u1 l- \( G* I, `. [, M 400×400~800×800 2×50×100mm配2根φ10螺栓 400mm 二根50×100mm松中方
3 a) O$ }- p( |! P 800×800~1200×1200 2×50×100mm配3根φ10螺栓 400mm 50×100mm松中方@250
! q5 [& S! P M
>1200×1200 另单独计算
7 K: ~5 Z# g: v) O' g4 s4 v
㈡柱模的施工顺序
0 y0 x3 x: X& @3 T& r2 V2 V2 S
安装柱模时,应先在楼面上弹出柱轴线及边线→测定标高→找平柱脚→立柱模→加柱箍→支设侧面稳定斜撑→浇捣砼→拆柱模(修整,翻至上一层使用)。
8 }$ Z6 Y7 W5 \$ a3 s模板验算
! O, s. u8 Z8 _9 ?5 O一、柱模板验算! f1 R* M6 Y }- Y
Z1:800×800mm
; Q( ?+ i6 k2 b# K1 d: U+ z0 S4 s3 o- k& w$ l
计算高度取H=3.9m
. k9 T; K' o4 B6 B, m0 Q* L1、荷载设计值 M) l# R) [. o% |0 t% u
(1)侧压力
3 D2 j$ G/ ]7 f* B. [& Q- Y6 Q( d4 J ①侧压力标准值取+ M3 R" M% w' f/ n9 p* K6 ^
F1=0.22·γc·to·β1·β2·√ν与F2=γcH二者间最小值。浇筑速度取) ~! C# g, K# q' A; F) N
V=4m/h
; ~9 {' K5 P n/ l; m+ W9 m
\' V+ T7 F! @0 ^7 f6 S
+ ^$ Z! \& E0 M* q[
本帖最后由 lilyken 于 2007-4-22 20:32 编辑 ]