网站首页 | 建筑俱乐部 | 招聘求职| 展览展会 →→→注册考试 ¤ 建筑设计 ¤ 建筑施工 ¤ 路桥隧 ¤ 资料下载 ¤ 【Jzcad会员手册】
发新话题
打印

[规范讨论] 多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?

本主题由 rk35 于 2008-4-11 00:00 提升

多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?

本打算做一个新建规新问题专帖,怕太长了,那就一个一个来,以后做一个汇总帖就可以了。8 \/ Z: A9 q9 L

' D8 P5 i6 ^/ A- v多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?- o* y" S% P2 g$ G) m- m
1.高规对于单元式住宅的窗间墙宽度规定是大于1.2m。这对于做高层住宅很明确。看高规5.2.2条,
6 O8 ~. I: }. {; E   显然单元式住宅的分户墙不是防火墙。窗间墙宽度并没有按照防火墙两侧门窗距离2.0m的规定。7 r0 i! F* n6 `  H8 h1 v
2.但建规对此没有明确规定。; o& Y6 E/ e) Y( Q
   难道应该执行建规7.1.3条,分户墙两侧门窗距离也套防火墙两侧的2.0m规定。比高规要求更高?1 w0 n" q  K  f3 w& D
3.住宅规范也没对此做出明确规定。
( g9 k) S& m2 j- b
) K) s$ R7 U+ P+ s% \; B
引用:
# h* h( h. e0 ?4 T" Q9 K
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)' b8 c: L' `6 M4 s7 f! J
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。。。。。
' v1 g: |" I" p! u" J9 M+ K5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
3 g, E8 J' E: z: X9 o0 ]
5 u0 ?1 O( }" ~3 W4 \建筑设计防火规范GB 50016--2006
* l! b: H; L% U! G
7.1.3。。。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;。。。
5 s) i4 J* Y: U' o9 [  p4 f& C1 P7.1.4 建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。
5 n3 ], Y. _; C( V
- Z7 g- r, k9 R: n住宅建筑规范GB 50386—2005
2 b9 R3 i7 K3 e9 S
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
( l% h! ?( i5 C9 ], _$ S9 `9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
' R7 W' L" C9 x  W/ q0 D6 J1 P
, p$ s. X2 t% p4 s8 r; J) p. n

2 y; g. N4 ~$ N[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-4-17 14:29 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 问题不错 2007-4-17 17:06

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-4-17 14:27 发表
- C7 z: E& S; I本打算做一个新建规新问题专帖,怕太长了,那就一个一个来,以后做一个汇总帖就可以了。, v7 f4 T) P6 G3 V# f7 C9 E
4 j8 u( G3 V5 m7 f
多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?
3 @3 v% E0 B8 n1.高规对于单元式住宅的窗间墙宽度规定是大于1.2m。这对于做高层住宅很明确。看 ...
& `# m  a" r; F: a
' H4 I; c4 f, Y5 I0 \: W9 ]1。高规6.1.1.2 的前提是  6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:......也就是说,在一个防火分区内,单元墙不是防火分区隔墙意义上的防火墙,虽然高规6.1.1.2规定其为防火墙,同时是不是考虑到它是住宅建筑,稍微放松,只要墙体达到防火墙燃烧性能,而不必要求其两侧的宽度达到2米呢。7 h" g6 w% c5 n& W. W5 [
2。既然 住宅建筑规范 及 建规 找不到窗间墙宽度的明确规定,那是不是可以说其不用在防火意义上考虑窗间墙宽度呢( d0 c) m1 n. P# ^- \! L- Q: J# D
住宅建筑规范 规定单元墙燃烧性能为2小时,也不是防火墙的要求5 n9 H( g( r0 H! ]9 j' `
3。作为住宅,户与户间的窗间墙还是要根据居住卫生及防盗要求有一定的距离的,如是砖混,结构规范另外有明确规定
本帖最近评分记录
  • wf18553zs 金币 +2 我很赞同 2007-5-12 16:32
  • rk35 金币 +9 积极参与讨论,奖励! 2007-4-17 17:05

TOP

回复 #2 bbmouse 的帖子

要是你看到高规图示,就会发现单元分隔墙两侧窗户间距是2米
) `$ H, P5 m7 E: }+ t) O已经上架了,能够在书店看到了,买一本学习一下吧( O2 b3 P" N, m9 S" F1 j5 a
  n5 K2 |7 A- |% J9 d* Y
[ 本帖最后由 JohnMa 于 2007-5-30 00:39 编辑 ]

TOP

昨晚认真看了一遍高规的防火规范图示。现在感觉对于单元式高层住宅的防火分区应该以每层每单元为一个防火分区。) K1 T/ e, i. ~1 e

; }( U3 s) l- a  h高规3.0.2:住宅分户墙与住宅单元之间的墙体的耐火极限均为2.00小时。
9 u2 u+ W1 h) t5 \9 `9 E  N2 R6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙(防火墙应为3小时),户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
% ^4 h% M! a$ ^% U5 A5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。$ e9 C+ L  i- c( ?7 ?0 F5 l2 h
3 g3 w6 {3 |4 {0 Z
初看似乎有矛盾。后来与朋友讨论后,觉得应该是对18F以下单元式住宅做一个安全出口时的特别要求:
, ^$ ?! _' W9 m. c+ |1.对单元间墙体的要求按防火墙,耐火极限为3.0小时。1 f, Q% P! s7 J8 c; E" f
2.单元之间的窗间墙宽度要求为2m(执行5.2.2)~并非分户墙之间的窗间墙宽度1.2m(执行6.1.1.2)。( Z5 W4 O& X2 t1 v4 L
请看预览图。
9 z) ~8 t9 R% h* e6 r- k
, d( c" H" c* U, A' d( x0 q0 V去年做的一份施工图还是按单元之间窗间墙宽度1.2m执行,审查也这么认为。看来有问题啊。3 M0 l1 V/ i% _& o& K5 Z8 |
( K7 k1 F1 m" e4 g) E  \5 ]
对于楼主提出:多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?还找不到有何依据。$ `8 G$ G6 L! q* @
个人认为:如果非高层的单元式住宅只要每层不超过防火分区的面积要求,从消防角度应该没有距离限制。纯属个人看法,欢迎探讨。1 _  c9 x3 S5 n0 u, ]/ {, i9 K) g

( |8 D1 U2 D& p( d' k
: u2 K  D, O4 P! T; t1 A; P. K[ 本帖最后由 rk35 于 2007-5-31 21:41 编辑 ]

附件

kusx.jpg (58.25 KB)

2007-5-31 21:35

kusx.jpg

TOP

引用:
多层单元式住宅窗间墙宽度有何规定?住宅规范也没对此做出明确规定。
& j! @' C3 ]5 e+ t9 `2 W# E/ [$ d! X窗槛墙防火要求见住宅建筑规范GB50368-2005:
9 T% C; X6 Y$ p4 D# t! f& w9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
* g% c2 M1 \1 N( d  G1 d8 B9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
0 K4 j4 Z1 D' G9 b0 C& |而窗间墙在住规里则没有明确要求,说明不做要求,只在和公共空间相毗邻时的防火间距1m(公共空间为逃生区域,与住宅要有防火间距要求)。( f( Q. z  g( M* M" l0 h
同意RK说的“高规规定1.2m窗间墙和窗槛墙是对18F以下单元式住宅做一个安全出口时的特别要求”无此特别要求按照住规规定的执行即可。- H2 z3 I6 ]; u# M
从建筑设计上考虑也一样,如果做住宅大家都按照所有窗1.2米间距做,房屋面宽为3m,都成了四四方方的的盒子,谈何设计可言,规范不要封杀了设计师的设计。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论,奖励! 2007-7-8 23:26

TOP

其实是两个问题

《高规》
, Z" H$ E3 V3 ~5 k" a. x6.1.1.2说的是设一个疏散口的问题,如果设的是疏散楼梯不套用这一条(比如剪刀梯)就不用按照1.2mi考虑,而应该按照《住宅建筑规范》考虑,住宅建筑规范可是“全文强条”
8 g9 G$ g& i+ L: ^% Z0 a至于说住宅防火分区的问题我认为:$ Y. m- Z9 J/ |( {7 s
1、多层住宅每个单元为一个防火分区,理由是疏散楼梯为为开敞楼梯,防火分区面积应该每层都加上(即使都加上也远远低于二级耐火等级建筑每个防火分区面积的限制);8 s$ H5 ]& c9 k. b$ E2 c
2、塔式高层住宅每个单元每层为一个防火分区,这一点从高规对塔式住宅疏散口的设置要求能看出来;; ~& t( T1 H0 n: v" e  Q
3、单元式的高层建筑的防火分区问题,一直没明确。理由:根据《高规》6.2.3 # r) L3 ^1 v6 t. J) ~8 h2 G
单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
0 P% Q! V: V" [7 u4 W2 z0 M- l! K6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。9 o+ p$ l8 }1 B- z
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。/ G# u! }  t. G) {6 r
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。! n: ~" h  {0 K) K3 R
可以看到,是一层及以下时,好像每个单元为一个防火分区;十一层以上时每个单元每层为一个防火分区。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +9 积极参与讨论! 2007-8-12 18:15

TOP

楼主引用7。1。3规范有误$ x* k# D9 e/ }. c
   7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
) d' k$ x# p3 w, S" Q7 W* j    当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。) w; }6 s" s# Z9 S3 Z5 w
    根据表5.1.7     民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积,在耐火等级二级,面积不超过2500M2,的情况下,可看作一个防火分区,间距也就无所谓了,超过2500M2,按7。1。3做,或做防火挑檐。但有多少做了的????
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-8-16 04:05

TOP

发新话题