[规范讨论] 非承重外墙有铝合金窗时,耐火极限还能达到1.00h吗

非承重外墙有铝合金窗时,耐火极限还能达到1.00h吗

《高层民用建筑设计防火规范》! m: y' @3 D) t$ I
表3.0.2  非承重外墙 不燃烧体 1.00) o4 C% ]% c; E
非承重外墙有铝合金窗时,耐火极限还能达到1.00吗?

TOP

非承重外墙要求达到1.0小时,仅对墙体而言,对外墙中的铝合金窗的耐火极限没有要求,也就是说非承重外墙上的铝合金窗耐火极限可以达不到1.0小时也可以,我们在作防火墙时也要求防火墙耐火极限达到3.0小时,但防火墙上的门窗达到甲级防火门(1.20小时)即可,也不一定要求一定要达到3.0小时。再者封闭楼梯间的隔墙也是要求2.0小时,但通向封闭楼梯间的门仅要求设乙级防火门(0.9小时)即可。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论,奖励! 2007-5-17 13:12

TOP

引用:
原帖由 zcm-c.w. 于 2007-5-12 09:39 发表 3 Z$ M3 k8 a) N! y. j/ D( V6 X
《高层民用建筑设计防火规范》* O! s: }$ ~4 _
表3.0.2  非承重外墙 不燃烧体 1.00% {  p, z2 J0 v) [! H
若非承重外墙有铝合金窗时,耐火极限还能达到1.00吗?
: V! c7 r7 l- ^! F3 |0 r; r4 q# u- y" n) s" `- D) u
达不到,也没必要。有其他的消防措施可以弥补,比如控制窗间墙的宽度、窗槛墙的高度。。。8 n' J* |& `( x& J2 z5 J
0 o# \- ]2 I7 i+ \# G
类似的问题,旅馆客房的走道墙体有耐火极限的要求,但你看到过因此而把客房的门做成防火门的吗?和外窗的设置,道理是一样的。。。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +10 热心解答问题! 2007-6-4 08:26

TOP

那非承重外墙的耐火极限设置了有什么用呢?
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +4 积极参与讨论,奖励! 2007-6-5 01:05

TOP

我觉得这个问题首先应该理一下思绪,问题得第一方面:由于非承重外墙的作用主要是作为外围护构件,在满足相应防火间距的情况下,只要能达到火灾时建筑物之间不会在短时间内相互蔓延的要求,其耐火极限和燃烧性能要求并不是抬高,故1.00h。当然,非承重外墙铝合金窗更不会有此要求。
' r9 J0 |& V9 {# V: k% I问题的第二方面:当其位于两个防火分区之间,紧靠防火墙两侧时,这时有了门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m的要求,此时应设乙级门窗,也就是耐火极限0.9h,所以并不存在本主题的问题。

TOP

对规范要灵活理解