[规范讨论] 下地下室的电梯厅向要做乙级防火门吗?

本主题由 rk35 于 2007-10-14 04:08 提升

下地下室的电梯厅向要做乙级防火门吗?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.3# G6 ~0 v" l  q2 B2 `1 g2 r( G4 o
1。车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
# r% _: o& L1 Q/ u2。建筑高度超过32M的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间和前室的门应为乙级防火门。' F# M6 h' A' i% J7 h
都没有提到塔楼下地下室的电梯厅(不包括消防电梯)要做乙级放火门,我们设总却要设,请教下哪个对?
$ x- r( B' s0 `& K# Q8 b+ \' n我做的建筑是塔楼为100高的办公,和两栋66米高公寓,商场为两层裙房,地下室两层

TOP

地下室的电梯厅?* m. p  p1 W( s, Y* x' l3 K* [
如果不是消防电梯的门
! H! c. S! C; k9 R" K5 t只是普通电梯就不要做!!!

TOP

回复 #1 coco25825 的帖子

新建规有明确的要求。
5 ^5 ]2 L. u/ r+ ?' k( l) o当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。
1 B6 }$ ~: Z0 }  C4 l$ \& T. b0 K5 |一般防火分隔措施都用乙级防火门;请看预览图/ v+ k# ^/ w7 o/ U1 O4 x+ ^8 v
- C0 |" }( N( r' E) t

& q. x: m* ?$ f
引用:
原帖由 coco25825 于 2007-5-30 15:27 发表
+ k9 B9 v* c( h7 a
+ E. N  @! |& V8 v9 M- Z+ {* X! U谢谢啊,请问具体的图集的名称是什么?
( h0 P! A# ?. q' k) d6 X4 P
就是新建规防火图示05SJ811。预览图里面有。1 f- z! k; H' e  @. Y

' O! V$ H) t2 [[ 本帖最后由 rk35 于 2007-5-31 01:56 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-5-30 03:35 发表 1 O! d$ q* r8 S' t6 w8 n+ i0 `9 ~! y3 e) P
新建规有明确的要求。- y( l7 R8 V- g! X
当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。
7 e& A% `. t- A* E一般防火分隔措施都用乙级防火门;请看预览图
  P: e0 j5 K& x$ s: P+ M
谢谢啊,请问具体的图集的名称是什么?

TOP

引用:
原帖由 rk35 于 2007-5-30 03:35 发表
4 Y8 I- v1 v  }* R0 T新建规有明确的要求。8 Y# g9 b5 g- x2 J, q* n  R' U
当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。
* R& i1 R7 \' m; a# F& [一般防火分隔措施都用乙级防火门;请看预览图# ]7 `  \: w* \% R& C
, D) t+ r/ X) S" O( c3 [2 o0 U
82174
3 m. n" X! W# _/ o% W8 k
' {* \3 n# ~) J& I就是新建规防火图示05SJ811。预览图里面有。
4 ?6 K$ y/ ^7 Y* I" }- c' }/ E+ q. N1 h: U" n! K
对此依然有个疑问,如果是电梯直通公建的地下车库,是否也参照5.3.11条执行?' |$ |, k5 ^  c; e5 n$ J/ v4 z
( n# U( s2 \8 _7 ^) e5 }$ ]' j
另外,既然不是消防电梯,大家觉得这样设置对提高防火安全有什么好处吗(着火时,普通电梯都断电后,停在一楼;除了人为放火,也没听说过因为电梯本身着火,引起火灾的)???
( ^1 y+ U1 e( J0 i" q' j5 Y+ y. q" P9 }$ Z8 C1 H, L( t
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-4 05:48 编辑 ]

TOP

引用:
rk35说:就是新建规防火图示05SJ811。预览图里面有。
4 w( i2 Y& D( p$ {
是不是建规5.3.11中提到/ V' D1 \) c1 L
引用:
当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施
; k6 r- D/ A0 p- C# b( l
条文说明中提到与住宅部分相通的楼梯间电梯做防火分隔,如封闭门斗,防烟前室等,
1 W- l/ j6 b$ z4 m+ N封闭门斗适合于别墅洋房等层数小于等于6层设置电梯的情况(即楼梯和电梯形成一个封闭的楼梯间,但不设置有防火要求的门,窗,洞口,普通门窗即可): E  F' u* |1 R0 n9 [
防烟前室在本规范里适合于层数小于等于9层设置电梯的情况。
% I1 M9 C: g; T2 u" b; x: ^而没有提到电梯候梯厅要采用防火分隔措施,从新建规防火图示05SJ811来看, 电梯厅没有设置防火门啊?
1 v3 B  T9 T% B0 S请教高规有没有规定电梯候梯厅要采用防火分隔措施的情况,不知道适合不适合办公塔楼下地下室的电梯厅?% [8 l. A" Z0 [2 x2 l

0 ^; k0 p8 M2 E' G3 I( W. u我顺便把施工图发出来这样直观些:1 d0 t! l' Y3 y8 D/ A+ z5 I
A图:办公塔楼下地下二层
% V% Y8 }& Q8 ?# PB图:办公塔楼下地下一层
' _" V" i& A/ _; ^2 ZC图:公寓塔楼下地下一层
9 l$ O" G" F# W) r; c" h  G7 W& y" }
注意防火门都不一样

附件

A.jpg (63.27 KB)

2007-6-4 23:45

办公塔楼下地下二层

A.jpg

B.jpg (36.92 KB)

2007-6-4 23:45

办公塔楼下地下一层

B.jpg

C.jpg (35.96 KB)

2007-6-4 23:45

公寓塔楼下地下一层

C.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 鼓励图文并茂的实例讨论! 2007-6-11 02:20
  • fyin2000 金币 +5 热心解答问题! 2007-6-5 00:54

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-6-4 23:45 发表 8 Z8 i( S1 L; H+ c3 j

6 T4 k2 P6 G7 |4 y) v3 C& G是不是建规5.3.11中提到1 }) \0 k" L! ]9 \7 Z: E* |

! ]7 V2 z8 w: J0 V; O  u4 e条文说明中提到与住宅部分相通的楼梯间和电梯做防火分隔,如封闭门斗,防烟前室等,0 Y, W+ c8 I- ?
封闭门斗适合于别墅洋房等层数小于等于6层设置电梯的情况(即楼梯和电梯形成一个封闭的楼梯间 ...
' X) T& g( u. d  t8 e; j- E6 W- B3 N5 Z
: M5 y* a7 P; f. m
欢迎积极参加讨论,有个问题还想请你思考?7 K" c/ A2 A, G4 S8 z; A
附图中的前室如果改为图中的出入方向,你觉得电梯厅还有必要加防火门吗,为什么?
4 L7 i% W. A8 h; S2 T* a& V1 X! A2 J  a' S* n! D
[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-5 03:01 编辑 ]

附件

bbb.jpg (36.7 KB)

2007-6-5 03:00

bbb.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 02:20

TOP

引用:
原帖由 fyin2000 于 2007-6-5 03:00 发表 - x, z( R) n9 n4 D

4 u, h; S, a; X* y" A% I4 N- {& c7 F/ g( v+ [
欢迎积极参加讨论,有个问题还想请你思考?
( {$ q9 u# G0 \) `7 Q% \附图中的前室如果改为图中的出入方向,你觉得电梯厅还有必要加防火门吗,为什么?
8 Q8 ]# B& m( a2 p! A# u0 y

+ w- ?4 x6 ?8 T应该不是防火间距不够的原因吧,A,B两图是形成只为电梯服务的电梯厅门前设置了乙级防火门
, V0 o* H+ N# i2 d7 [而C图由于是公寓设置了防烟楼梯间的形成了于电梯厅合用的前室,出车库要设置乙级防火门,而在工程中确做了甲级,是设计总监要求这样做的,我想应该不代表所有各地吧
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-5 11:30

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-6-5 11:14 发表 ! i1 P9 f' j$ x

" V2 y! Q/ O( s/ T
' K; t- X: K- [1 c应该不是防火间距不够的原因吧,A,B两图是形成只为电梯服务的电梯厅门前设置了乙级防火门
1 p) E8 w8 o* y. ^5 S0 D/ F而C图由于是公寓设置了防烟楼梯间的形成了于电梯厅合用的前室,出车库要设置乙级防火门,而在工程中确做了甲级, ...
  p$ ~+ B1 E9 L+ N  t

) `  h: K, n, D& LA、B中进入右侧防烟楼梯间,需要先经过电梯厅,流线不好,不便于双向疏散。
5 h8 _: [: {# j) E; b* Y7 g: N0 Q如果把前室防火门的方向改向侧面,疏散人流经过走道直接进入前室,不必穿越电梯厅,似乎更好一些。& `/ z6 Y7 d! @" {4 [( m8 l
我的看法是,此处的电梯厅不仅不必用防火门,连门都不用加9 r% a$ w$ v; }. T' n0 }
可以参考《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-建筑专业》05SJ807第11-2~11-3页。# o( u5 X4 G& ?9 M1 A9 ~* `
! P+ \/ p. o  L7 B
C中因为是合用前室,防火门肯定是免不了,但用甲级,不知依据为何?8 Z) R$ I& o) @8 E6 f

" w8 a$ k6 @4 r; B, y) Y" R如果不必加,却设了防火门;该设乙级,却设了甲级--报批肯定没有问题,对造价的影响可以忽略。但不利于明晰消防的原理,建议你请教一下你们的设总:这样布置的规范依据何在?
" c7 ]& T) J0 A8 Q, u" x: E% }! r- Q, R- I3 Q8 M
防火间距--用在这里,不知指的是什么意思?