[规范讨论] 请问商住楼(公寓),住宅的消防电梯和客梯可以形成合用前室吗?

请问商住楼(公寓),住宅的消防电梯和客梯可以形成合用前室吗?

高规中消防电梯设置里明确规定:消防电梯间应设置前室,其面积:居住建筑不应小于4。5,公共建筑不应小于6;当于防烟楼梯合用用时,其面积:居住建筑不应小于6,公共建筑不应小于10。
# s5 L0 M! u2 G2 L; d里面没有说消防电梯和客梯可以形成合用前室,我在工程中见到了,不知道对不对,恳请各位帮忙讨论下,见图片

附件

我的文档.jpg (43.05 KB)

2007-5-30 18:49

我的文档.jpg

本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 带实例讨论很好! 2007-5-31 02:02

TOP

我个人觉得可以只要客梯门前加防火卷帘就可以满足防火要求了嘛

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-5-30 18:51 发表
8 w5 }4 S3 x4 k2 Z- T' E我个人觉得可以只要客梯门前加防火卷帘就可以满足防火要求了嘛
7 X% A* r/ H8 E
% o* o# W( g% X7 G. Q$ d4 X  u' Y应该不需要,在工程中尚未看到过这种做法(并不意味着“不加”就一定最合理,但至少说明消防部门对此问题,内部已有共识)--电梯间本身着火可能性很小;火灾时则普通电梯都停在一楼,电源中断供电,不会成为火焰和烟气的通道。, ~% n: y7 _' q9 U- k1 r2 N
3 }" r+ A; N1 o' L. \2 M
“消防电梯和客梯形成合用前室”这种布置工程中很多,还没有听说过因为这个而导致消防报批通不过的。
# ~: w8 N% A8 w( I% r& I# z8 g( s* p1 C
7 ?8 o' ^) \( S" H' F" V[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-4 05:04 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 热心解答问题! 2007-6-5 00:01
曾忆昔年听秋雨,难忘今朝赏春风;花开月圆终有时,相逢相聚须尽欢。

TOP

可以合用前室的,火灾的时候,普通电梯下到一楼就不上去了,只有消防电梯载消防队员上去灭火救人,只要面积符合规范要求就可以合用前室。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +3 热心解答问题! 2007-6-5 00:01
雨中山果落
灯下草虫鸣

TOP

引用:
原帖由 coco25825 于 2007-5-30 18:51 发表 ; D( M2 D, d8 y; i0 M1 K
我个人觉得可以只要客梯门前加防火卷帘就可以满足防火要求了嘛
; I, H3 @+ B2 |/ a3 S( T6 j
客梯和消防电梯合用前室我认为也是可以的,原因正如4楼所说的 。至于是否需要在客梯门前加设防火卷帘,个人认为必要性不大,当然并不是不对,那样做会更有利于防火分隔,其实前室的作用就是防止室内的火灾及毒烟蔓延至楼梯间或消防电梯间,起到分离和阻断作用。这样的话客梯尽管上下贯通,不锈钢金属电梯门也不耐火,室内的火灾也不会越过前室进入到电梯内引起其他楼层着火。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-2-26 12:27

TOP

客梯和消防电梯合用前室是可以的,没必要加防火卷帘

TOP

设计中前室是安全地带,前室内电梯不会成为火焰和烟气的通道,合用前室是可以的,且设计中经常有成组布置的电梯合用前室,其中只有一至二部是消防电梯。都满足规范的。

TOP

客梯和消防电梯合用前室客梯是可以的,但发生消防事故时,只可以使用消防电梯才是安全的,而客梯不具备消防要求安全

TOP

这种做法太常见了。另外提醒下:消防电梯的脚下与头顶与客梯是不一样的。脚下一般是2T的集水坑,头顶是机房,客梯与消防电梯的机房是需要分开的。
* f- N# d0 ]4 `9 Y当然消防电梯在平层也能独立是最好的。我以前上班的地方就是消防电梯与另外一部楼梯合用前室,这样前室的面积较小,需要的风量也小,这对于通风有利。
, s  {9 V' f0 Q6 P- w* r
1 I  }5 {2 V; i% x. U% k% h[ 本帖最后由 rk35 于 2008-2-26 12:35 编辑 ]

TOP

可以合用的,但是要注意开向前室的管井门要用甲级.

TOP

可以合用,但需要注意电梯机房需用防火墙隔开,这点一般都容易忽略!

TOP