[规范总结] fyin2000关于不考虑安全区域着火的论述

本主题由 rk35 于 2008-4-10 22:43 提升

fyin2000关于不考虑安全区域着火的论述

http://bbs.jzcad.com/thread-26790-1-1.html
; b* k3 w9 _7 U# n, {% O5 T- U; I' s8 u( I# N% X& h# J. W; L
+ @$ y/ t) ]0 T2 P' E
* o6 Q: N  @" j
引用:
原帖由 wf18553zs 于 2007-5-26 22:43 发表 ! D6 w9 w) j& c2 r% f! I5 M; E
其次,从地下室楼梯间里排出的火灾毒烟,容易进入地上楼梯间,借助于烟囱效应,使整个楼梯间失去安全区域的作用,造成很大的火灾隐患。
6 {, {. p, m6 W5 q0 @$ r0 v, s
' L, k2 {, K' j+ T: D0 L
& n! R: f5 O& c2 w  u7 Z6 w这个说法不正确,消防的基本原理:不考虑安全区域着火(室外、封闭楼梯间、防烟楼梯间)。
+ \3 ]: X: _$ K4 K原因如下:
9 q3 [% t1 d$ ]9 V1.这些地方规范中明确规定不能放置易燃物,除非人为放火,不存在着火的可能性。规范为了万无一失,还规定了楼梯间直通屋面以避免无法下行时,多一个逃生的机会。)' |: f. Y+ G$ v3 z' Z
2.这些区域有自然排烟或正压送风,不考虑自身烟气的干扰(地下室至少是封闭楼梯间,同理不考虑着火或烟气进入)。: B3 f9 a. u: l/ {  h
3.核对所有相关的消防规范,会发现疏散楼梯间除了应急照明外,既不设喷淋,也不设烟感--就是默认疏散楼梯间是安全区域,不考虑着火的可能。
: E% w  ?, d; U) W4 l' b* s( S' d
引用:
原帖由 wfwl 于 2007-5-29 13:02 发表
2 F/ e6 D/ e7 s" d/ {* ^按照一楼的图片做法是没有问题的,而且最好把外面的一道门拿掉。因为“直通室外”可以理解为直接通到安全的地方。封闭楼梯间本身就是安全出口,所以从地下室出来到达扩大的封闭楼梯间,并直通室外是没有问题的。
: _; Z8 S" b# x* _
. v: j1 G: u; T% ~5 W6 S2 d; m" Q
( k0 R# H' x" E& t- c  s
消防逃生的基本流线为:非安全区域(一般为房间等)通过疏散出口--》半安全区域(一般为走道)通过安全出口--》安全区域。. ]; U. D' P7 b* X5 u1 `+ {
封闭楼梯间不是安全出口,而是安全区域!
8 d+ r+ ~0 d. i7 t/ W2 U  R为确保扩大封闭楼梯间成为安全区域,规范规定了2个硬性指标:) k3 e, b, D/ F# H: d1 j
1.楼梯间出口至最近的室外出口<=15M, v& j5 S4 s" F9 D3 N, r) K* e
2.走道的适当位置应设置乙级防火门,或者通向扩大封闭楼梯间的每间房间都设置乙级防火门。
' F. [( a- R' w& j$ o" Z从你的局部图片无法看出是否做到这些。。。
. @" ^# p" L+ f5 O5 G/ S

  [. t! t! n8 ~2 ]( ?# g
引用:
原帖由 时代新人 于 2007-5-29 19:06 发表 + A1 Y9 [; P0 ^, H8 \) w/ \
这样做相当于把上部的楼梯间在底层做成扩大的封闭楼梯间,那么电梯门是否用了防火门?显然可能性很小~难度也很大。电梯门是常开的与防火门常闭的要求不同。4 `9 p# z9 G5 b0 u
- R4 m, i$ g5 y7 m' d6 }2 O
6 D0 z3 L$ t! b( p$ I: I1.这点我觉得关系不大,由于电梯间本身着火可能性很小;火灾时则普通电梯都停在一楼,电源中断供电,不会成为火焰和烟气的通道。0 b2 s3 i! G0 z5 Y. X: P
2.如果是扩大封闭楼梯间,一层楼梯处的防火门可以去掉(加了也没有错)--道理如前,安全区域不考虑着火,本身也不考虑烟气的干扰,无所谓上下串通--这点与防火分区上下贯通有本质的不同(防火分区本身是会着火的,要确保火焰和烟气不向其他楼层扩散)。
* o  S/ S9 y! w5 ~1 H5 C: P3.防火门在火灾发生时,可以自行关闭(消防联动控制)--并非只有常闭的防火门,也有常开的防火门--设计可以根据建筑功能的要求自行选择。
! G' q! A0 k4 [5 }& Y$ Y( H
/ _" Z4 m) ?4 d! i
引用:
原帖由 wfwl 于 2007-5-28 12:34 发表 1 a* }1 Y6 p2 V5 S$ b! M( h& d. Y' k
如果把首层楼梯的门移到中间休息平台,是否就可以了?$ d" V& U0 U0 H; d
理解为:首层门厅有高差。
+ H) i5 z3 o0 a) t# L

; E7 Q3 K1 u; W  Z. L理论上可以,但计算疏散楼梯间出口距最近的室外出口<=15M间距的时候要注意加上这半段楼梯的行走距离
" C5 n1 b: c; }- w% v
, W4 ?% l8 n# O
引用:
原帖由 JohnMa 于 2007-5-28 12:47 发表 / z- C8 g, A$ g- K- G. U6 l: w
暂且不说门开启后影响疏散(门挡了楼梯从而减小了疏散宽度),从规范上说这也是不行的。
% m0 F0 M! t; n规范明确要求地下室楼梯间直通室外,之所以提出在首层和其他部位分开是为了节约起见,上下楼梯间可以共同设置在同一平面位置上,但必须完全分开,这样才能够避免上下贯通,避免地上地下的疏散交叉
2 [6 e7 `0 @8 Y* ]2 `

/ s6 G" c( B6 _% C! U“门开启后影响疏散(门挡了楼梯从而减小了疏散宽度)。”
2 b! c; N0 P1 T--理论上会影响,其实没有任何关系:
% D: V2 x% f$ ]2 V5 g1.门洞的侧边距第一格踏步水平距离>=400;' ?  u' I( h: x) _1 u
2.人少时,无影响;
2 o3 E7 x/ j+ F$ W, C/ M3.人多时,如果地下室楼梯不能直接通向室外,有无这扇防火门,都一样会在底层楼梯间出口处形成地下室逃生人流和地上逃生人流的相互干扰,形成逃生瓶颈1 K# e7 o/ Y2 C! i; L8 D) B
“地下室楼梯间直通室外,地上、地下必须完全分开。”- g* u* H6 @: M6 N
--这样可以完全避免相互干扰,是最好的做法,也是规范极力推荐的做法。
1 I3 n8 H9 i; l$ k% l* V1 q, S! r- e% o, P0 L, T
实际工程中,主要是考虑地下室楼梯间直通室外,地上出口过多,不便于安全管理;立面上也有影响(难看的防火门;出口上方加1M宽的防火雨篷或设1.2m高的窗槛墙)。0 `& p0 C$ v( c6 J& ~$ Q7 p6 {

7 H" O9 |5 \2 Y! n1 ^6 }[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-5-30 05:07 编辑 ]
6 \! K( v5 V. P' s; q5 X! ?. w) Q& Q# h# C7 f# W9 e
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-6-1 19:02 编辑 ]

TOP

fyin2000写的很棒!希望大家在交流中提高。

TOP

注:我的解释与规范的说法并不完全一致,比如规范中的安全出口指疏散楼梯间或室外,并不是疏散楼梯间、前室或合用前室或通向室外的。--之所以这样分类,是便于借用建筑学的功能分区和流线分析,使消防疏散问题更清晰、更直观。1 y9 i0 R1 p5 z* h5 N) R0 _- ]
1 Z+ l1 s8 Y& F* m+ H% Z0 J
欢迎大家提出不同看法,共同讨论。。。
本帖最近评分记录
  • rk35 贡献 +20 主题为你的原创观点。补贡献20! 2007-8-29 02:14
曾忆昔年听秋雨,难忘今朝赏春风;花开月圆终有时,相逢相聚须尽欢。

TOP

本来想编辑一下4 R2 Y/ N" M- u& L  W* |: R7 s
看的更明白一些
4 w' G* A5 i+ A! A1 r. Q: z1 b为什么编辑的时候能看到格式4 U+ z' h& P- u5 Z( N
发出以后就看不到格式+ t/ S$ t" u0 G% [6 s# H
2 r* w9 b, R6 i  h- y; g; J
[ 本帖最后由 poper 于 2007-6-1 08:58 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +1 是不是现在这样? 2007-6-1 19:03

TOP

想向FYIN2000请教2个问题:1.防烟楼梯与消防电梯合用前室到室外安全距离超过15M,那么做成扩大的封闭楼梯间是否可行?2.玻璃幕墙跨靠外墙的防烟楼梯的前室,是否可行?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-2 22:17

TOP

引用:
原帖由 fen 于 2007-6-2 12:10 发表
& Q! f: R+ C+ R5 a& `想向FYIN2000请教2个问题:1.防烟楼梯与消防电梯合用前室到室外安全距离超过15M,那么做成扩大的封闭楼梯间是否可行?2.玻璃幕墙跨靠外墙的防烟楼梯的前室,是否可行?
/ u; z7 p! p5 q+ Y  F+ P6 g
2 [* i( r7 }* j# X* P% r- H1.《建规》7.4.3.6条:楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开--和扩大封闭楼梯间很类似,参见《建筑设计防火规范》图示05SJ811第103页图示4。# R: z0 Y0 ?+ [; l6 A3 N1 C; k
0 r* o( r4 ?4 U7 x8 f5 X% X, ?
<=15M的概念是针对安全出口而言,安全出口的定义:《高规》2.0.15条“保证人员疏散的楼梯或直通室外地平面的出口”;《建规》2.0.17条“供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。”# B, d- y6 b8 p- l; M
- x9 K7 u; T6 N& S
从规范的术语解释,可以认为<=15M应该算到楼梯间处,而非前室或合用前室门口。" P$ X) f; A- g1 T2 q% l

8 s4 x! S) [2 ]& q1 J另外,《建规》5.3.13.3条“楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;”--按我的理解,超过4层(设有防烟楼梯间和消防电梯,肯定超过4层),规范要求底层楼梯间应直通室外。) d. h9 B& I4 q/ X! [& x) q

, h7 k* B- r# Z1 ?综上分析,我认为你提出的情况1,不符合规范的要求,报消防肯定会碰壁。% I- I# K" u5 }7 \% _/ A
. O$ y& Y- I  d9 n3 F$ S
可以参考ABBS上的讨论:防烟楼梯间的前室必须是直接对外么?
; n. B  Z1 n5 L7 v- \: O--http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... 5&sty=1&tpg=5&age=0
3 h5 f) }. j8 H# M# u8 ~: A& D/ x( Q: I$ C* O5 u9 D( R
2.这个在ABBS上有过讨论,结论有2种--1.“允许,但不利于消防安全”;2.“不允许”。, U" J+ U! t1 R, R! v! y
个人倾向于第一种意见(前提是玻璃不应跨越,此处应有竖向窗档,并应做防火处理--如果能达到2小时的耐火极限,就完美了),但不推荐采用。9 k* q% O! |" R$ v: |
--“关于疏散楼梯的窗问题”* m& z( d6 V/ t9 J7 U
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... 7&sty=1&tpg=3&age=0
9 R7 P$ D9 C$ Q6 C/ [% l0 ?! g
3 {! c) @2 N, D8 A" Q[ 本帖最后由 fyin2000 于 2007-6-3 00:02 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +15 积极参与讨论,奖励! 2007-6-2 22:16
曾忆昔年听秋雨,难忘今朝赏春风;花开月圆终有时,相逢相聚须尽欢。

TOP

对学习很有帮助  谢谢

TOP

实际工程中,主要是考虑地下室楼梯间直通室外,地上出口过多,不便于安全管理;立面上也有影响(难看的防火门;出口上方加1M宽的防火雨篷或设1.2m高的窗槛墙)。! x, q) `2 R1 K0 ^9 [1 O???% J6 t* t/ W6 R0 e5 u9 m/ m
那么各位大师是如何处理呢?能否通过底层扩大封闭楼梯间和楼上共用一个出口.?