关于隧道计算方面的讨论

6、今后隧道施工对防排水的要求,以堵为主,以限排为辅的做法是否应该推广,为了保护水环境,如何堵?衬砌结构如何计算?岩溶地区的水压很大,如园梁山隧道水压高达4.3Mpa,衬砌按1Mpa计算,隧道周边注浆加固厚度5~8M,限排水量3~5m3/昼夜.m,是否合适?而埋深较浅的南岺隧道,曲于按以排为主的设计,地表多处凹坑出现,最大水压为0.3Mpa左右,如何考虑。所以,衬砌考虑水压力的计算公式如何确定?岩溶地区隧道结构的受力如何计算?$ Y) |6 t4 n0 d/ n
: \# q' e( D: |9 h' z- e9 ?' m
[ 本帖最后由 zjcad 于 2007-2-13 15:41 编辑 ]

TOP

隧道施工对防排水的要求,以堵为主,以限排为辅的做法应该推广,采用隧道周边注浆,虽然对环境有一定危害,毕竟是暂时的,并且对隧道结构有好处。计算方面在现阶段恐怕有点难度,多加点安全系数罢,
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +2 2007-2-12 12:22

TOP

回复 #4 ssyaaa 的帖子

地下工程还是保守一点为好!

TOP

先占地毯拉  以堵为主好
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +1 地毯早没了!现捡钱都不要! 2007-2-12 12:34

TOP

回复 #6 sydxhq 的帖子

地毯好象是第三位!你都第几位了!* N$ N6 b% z6 F; \
好象地毯的位置其他20多个讨论区还有?我也去....
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +1 你说对了! 2007-2-12 12:34

TOP

确定水压的最大值很重要

隧道工程中防排水设计需要计算器最大水压,在德国,山岭隧道的最大水压一般按0.6MPa计算。所以对于防排水设计在进行分析时可以根据其所处的位置及其用途,工程地质水文地质情况等综合拟定。
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-5-5 21:10

TOP

对于隧道结构的计算应该按照有限元分析方法,来计算围岩的受力情况等,对地质情况不好的隧道应该多考虑一些因素。
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +4 热心解答问题! 2007-5-31 15:50

TOP

隧道计算

现在隧道都用什么程序计算啊, 我看好多都是哪别的图纸来用,根本不计算,
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-1 14:54

TOP

是啊,顶起,现在正在初设阶段,也不知道怎么计算,高手出来指点下,谢谢

TOP

好像地铁是按堵水设计的;山岭隧道没特殊要求,大多是按排水设计的,毕竟山有多高,水有多高,尤其在南方,那衬砌结构要承受水压,结构要做得很强很强,恐怕山区无人敢修隧道了。
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-7-6 14:20

TOP

隧道施工防排水关键问题是在施工,施工一定要仔细铺设防水板,安设排水管,现场管理人员一定要有责任心,否则设计的再好,也不能很好的解决排水问题

TOP

广州深圳地铁结构自防水为主,外包全水为辅;山岭隧道大多是按排水设计的,但衬砌也是按防水混凝土设计的!

TOP

我认为应该排堵结合

TOP

我觉得在条件允许的情况下,隧道里的水应该以堵为主,排为辅,这样就不会对生态环境造成太大的破坏,但有的时候,水确实很大,堵不住,就只有排了,那也是不得已的做法。我在方斗山隧道呆过,由于超前钻孔探测打通了暗河,水喷涌而出,施工单位都没心理准备,在当时堵是不行的,就用4台大功率抽水机排了半个月,后来等水稍微小了才堵住。因此,遇到洞内水灾时,是堵是排应该根据实际情况而定!