[规范讨论] 请教新住宅规范9.1.6计算建筑层数是只针对商业网点吗?

请教新住宅规范9.1.6计算建筑层数是只针对商业网点吗?

住规9.1.6提到了住宅和其他功能空间(商业营业性场所,机房,仓储用房),应将住宅部分的 层数与其它功能空间的层数叠加计算建筑层数。  |! ^, J$ J( |1 L8 O: M" X
高规中在1.0.3及2.0.16条文说明中提到商业服务网点原规范没有确切定义,与综合楼,商住楼难以区分,现加规定以便实施。- a3 Y+ c3 _# q
首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超过300平米规定或第二层也设置商业网点(也就是说一二层不是连通的,二层设置公共走道连通,开疏散门情况),应视为商住楼对待,不应以商业网点对待。
5 L' }9 a, h  y" ~, N$ o9 I! ]6 ]7 q. d
那么住规提到的商业营业性场所是只包括商业服务网点或只包括商住楼商业建筑,还是全包括! N" i6 {) b. S/ R: O
引用:
注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。; Z% T7 g# E! ~3 \
2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
, D: E) w  s* N
有一层或若干层指的是哪层?是住宅商业网点还是商住楼商业?
0 J& ]4 g1 d! Z) ^( b
: r0 P' A/ w! C  p: W0 e& s( T[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-6-5 09:24 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +5 rk35出差了,我来帮你加点分,鼓励原创问题。 2007-6-4 11:17

TOP

刚看了建规5.4.6第二条的规定
引用:
其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数
4 I$ E, G6 I9 Z) a
看字面理解我觉得住规提到的商业营业性场所是只包括商业服务网点,不包含商住楼商业建筑场所,大家说呢?
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +2 积极参与讨论,奖励! 2007-6-5 00:58

TOP

看字面理解,我的观点和你正好相反--商业营业性场所是既包括商业服务网点,也包含商住楼商业建筑场所。
本帖最近评分记录
  • poper 金币 +5 积极讨论 2007-6-5 12:47
曾忆昔年听秋雨,难忘今朝赏春风;花开月圆终有时,相逢相聚须尽欢。

TOP

引用:
原帖由 fyin2000 于 2007-6-5 03:07 发表 . R2 A% ]: U) P: k; t
看字面理解,我的观点和你正好相反--商业营业性场所是既包括商业服务网点,也包含商住楼商业建筑场所。
2 _8 T2 z. A4 O: l3 d0 w& R( n

7 R! |# ]; K, a" A; U% I同意楼上观点,终于想明白了,与大家分享:9 ~# G' g/ o; s8 K* Y# N4 l
  G; k6 x% q% D
引用:
9.1.6注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。
$ Z' i1 h2 V/ {$ c+ Y# [
引用:
建规5.4.6第二条其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
4 Q& r' K) z# f也就是说住宅层数=住宅部分的层数其他功能空间的层数8 @' H; D, z$ }- |6 h
注:1。其他功能空间指商业营业性场所,机房,仓储用房,不包含物业管理用房(属于住宅)
* {5 i3 W+ |1 [4 @' J; e      2。住宅部分的层数是包含物业管理用房的层数(不记的时候不算层数)( o# N6 d, W; s  N, R$ U* E, }
      3。住规和建规规定的其他功能空间是一样的,商业营业性场所是既包括商业服务网点,也包含商住楼商业建筑场所
$ x- C# o$ c. F. Q6 p1 x5 t% ]0 g      4。商业服务网点(满足2.0.17的规定)属于住宅中其他功能空间的住宅,但不属于住宅部分(使用功能的区分),与商住楼商业建筑场所不同。* m* N3 \% [3 J9 `
综上:住宅层数=住宅部分的层数+其他功能空间的层数# `1 ^. h4 i) p, U- y1 C4 B
住宅部分层数=物业管理用房层数(不记的时候不算层数)+上部住宅层数8 A% b9 |3 y. K/ }
其他功能空间的层数=商业网点层数或商业建筑层数* I$ |8 {& h- j- @$ _. b% i

  s9 f; P# g/ |6 A. k: [: i2 u
) [8 w  N7 L9 t, x& k6 G1 b" ]6 t  I
引用:
9.1.6注2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
2 r1 t6 H  V/ `" l! e# d; N
# `1 S* C; |9 c# _
关键理解有一层或若干层是指的什么,我认为是住宅,包括商业网点,物业管理用房及住宅上部,层数都按照此规定换算。
$ c1 L" [- O+ G7 @+ c5 e8 N9 N; z
7 L/ f7 g3 L* S% t1 ]所以对于商业网点的住宅层数=商业网点层数(按照9.1.6注2换算)+物业管理用房(按照9.1.6注2换算)+住宅上部2 {4 A: o& Q! @; d3 E- h$ C6 u
所以对于商住楼层数(按照住宅做情况)=商住楼商业建筑层数(该几层就几曾)+物业管理用房(按照9.1.6注2换算)+住宅上部
' p6 Q! n' {* a( m" `4 H
6 h4 T8 |! U9 q; k[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-6-5 10:41 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 01:20
  • poper 金币 +5 理解深刻 2007-6-5 12:48
  • fyin2000 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-5 11:31

TOP

建筑层数包括住宅部分的层数和其他功能空间的层数。住宅建筑的高度和面积直接影响到火灾时建筑内人员疏散的难易程度, 外部扑救的难易程度以及可能导致财产损失的大小。住宅建筑的防火疏散要求与建筑高度和面积直接关联,对不同的建筑高度和建筑面积的住宅区别对待,可解决安全性和经济性的矛盾。考虑到与现行防火规范以层数作为衡量高度的指标,住宅建筑中对其余较大的楼层规定了折算方法。其余较大楼层应该是处住宅外的下部所有非住宅功能层数。住宅建筑一般在2.6-3.0米之间。超过的话也应该折算。

附件

qqq 拷贝.jpg (39.37 KB)

2007-6-6 09:46

qqq 拷贝.jpg

本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-6 11:30

TOP

只要看看(住宅建筑规范)关于防火的规定以及建筑防火高低规,民用通则就知道了,不必纠缠什么商业网点和商住楼,包括所有住宅下的功能空间。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 01:18

TOP

如果是综合楼,上部为住宅,属公建,下部几层根据整栋楼的高度执行防火规范,住宅部分根据折算后的层数执行防火规范.请教各位大侠,我这样的理解对吗?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +3 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 01:19

TOP

引用:
原帖由 kqhyy 于 2007-6-7 22:07 发表
: p6 m8 ^* G/ m/ X3 x$ {8 K; B如果是综合楼,上部为住宅,属公建,下部几层根据整栋楼的高度执行防火规范,住宅部分根据折算后的层数执行防火规范.请教各位大侠,我这样的理解对吗?
' f1 P/ P; g7 {* i% |1 U3 c6 X7 H2 a

- w8 c; M1 C  I1 r. y: n& ^% y& m是错的,综合楼是两种或两种以上功能的建筑形式,你说的上部住宅,下部是公建,应为商住楼,请参照:4 \. x8 B  O; g( y
商住楼层数(按照住宅做情况)=商住楼商业建筑层数(该几层就几层)+物业管理用房(按照9.1.6注2换算)+住宅上部来计算
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论,奖励! 2007-6-11 01:19

TOP

我认为:上部为住宅应按自然层计算层数,下部是公建,公建部分层高大于三米时,按其总高除以3折算层数,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-8-4 00:12

TOP

上部住宅部分层高一般不会大于3.0米,不排除南方地区为了追求室内通风,层高做到3.30米,我认为不管上部住宅还是下部商业,只要是存在层高超过3.0米的楼层,把这些超过3.0米层高的楼层高度取和,除以3.0米进行层数折算,但顶层的复式住宅若每层高度不超3.0米的话,仅按一层计算。屋顶的电梯机房也不计算层数。