[要求与措施] 栏杆下部可踏面高度是改为0.45米了吗?规范出处在哪?

栏杆下部可踏面高度是改为0.45米了吗?规范出处在哪?

栏杆下部可踏面高度是改为0.45米了吗?规范出处在哪?
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +3 问题质量有待提高,鼓励一下! 2007-6-5 11:34

TOP

应该没有,具体内容可参照(通则)6.6.3 7 k" A. J8 B- S
6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 w* u6 O5 _3 B$ K9 G5 _1 v0 V2 [' ]( h) T. P/ L* h( N+ [1 q
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;- [, k& s  A$ _6 R6 {8 n
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
. F( R/ m$ ?8 s9 S' A& ?5 w* ?- h注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。; y4 ~. Y7 z! b+ L# ?
3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +5 热心解答问题! 2007-6-5 11:33

TOP

这是规范(通则)规定的最低要求,合理要求应该看全国技术措施,是0。5米。