比较下建规中庭和高规中庭的区别
引用:建5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
' q' F; I" s' Y' s1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;: Y! ~. @4 F$ w }- o( o- ]
2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5.3条的规定;/ T, c% J" K! W8 A2 a: U
3。中庭应按本规范第9章的规定设置排烟设施。9 W; i+ U2 R+ R: w6 j) ^ 7 g0 J1 J1 Z9 q- {" N引用:高5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
% n/ h# [- o. u$ H5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
Z$ R/ a# A# o' |# a* n9 m5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。5 {: d( V. r" ?, [
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。, G m$ c# I$ J( s t& y6 P: n, \
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。 0 X( S/ c0 @. j K9 x( L% O
9 |8 i. _0 D& b. o/ [8 K高层建筑的裙房套用哪个规范? ! B& q) n8 @4 D0 m7 J
为什么低规比高规还要严格设置甲级放火门?
, r7 T/ `9 ^1 t" v4 ^2 b- y6 ]: E; w- X# C% G) | s
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-6-11 02:14 编辑 ]
|