十分感谢楼上的解答,太详尽了,真的很受益,尤其对我的问题逐一解答在此表示感谢,你的回答启发了我,我也就总结一下楼上的观点,不详尽的,还望继续更正指出:
) f# J- ^4 R" A* x
(一)居住建筑
0 y4 T- K; p! D# X+ a) {先看规范5。3。11
- T! v$ q6 D1 _% q* L引用:
居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m时,该建筑单元每层安全出口不应少于2个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11规定时,安全出口不应少于2个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
4 }: e8 N7 p; m# o! A1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2层时,户门应采用乙级防火门;当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
3 N4 D6 I* u! [4 \+ k6 _; J2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
. C1 F y2 M5 Y: q$ c% }2 ~
明确几个概念问题:
f7 Y- o- [1 `- }. Z8 m
1。居住建筑的适用范围以层数来划分,来区别于公建。
9 d$ n* I. |$ M
2。居住建筑分为住宅类居住建筑和非住宅类居住建筑(公寓,宿舍等)
f+ Q- R0 v% N( U5 f
3。居住建筑按照形式又分为通廊式,塔式,单元式。
; L# B( P) ?& n( i2 m, _ B) K4 K
& a& p: W& W# ~# L7 W以下包括4个问题:
4 ~: }: o, I& `引用:
问题1:居住建筑单元指什么,是否包括通廊式宿舍?
7 c& b; C7 N& O# o v# f- k$ u
居住建筑单元就是住宅类居住建筑及非住宅类居住建筑的单元式公寓、宿舍,即包括通廊式住宅,和单元式住宅(塔式),单元式单元式公寓、宿舍,通廊和单元式满足建筑面积<=650平米,且安全疏散距离<=15M,设置一个出入口,这点不同意楼上观点。
. v2 {: Q, v8 \+ l5 }注:参见05SJ811图示61页“5.3.11图示一”有通廊式住宅例子,单元式公寓、宿舍,同样适用。
+ k+ A, y p. n" z* P1 A" a引用:
问题2:通廊式非住宅类居住建筑指的是宿舍和公寓吧,那么它只能盖三层吗?大于三层是不是就要设置2个出入口?是否于宿规中七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间违背?
# }0 u& I! @5 g8 ^ E7 k8 J% l; I
6 D; {2 {1 J) B7 v! y, E9 d: b
通廊式非住宅类居住建筑指的是通廊式宿舍,通廊式公寓,此条与公建设置出入口的条件类似,同时满足下面三个条件,以一,二类来说,满足层数<=3层,且建筑面积<=500平米,且二、三层人数<=100人,设置一个出入口.不符合以上任意一条件为两个出入口。
a! B2 ^* o% d% N引用:
问题3:通廊式住宅类居住建筑设置一个安全出口的 条件是什么?( G8 r! @, N" t( |! k3 y
' i- @' Y; I7 f即650m2、15m的规定来衡量,见第一条,同意楼上观点。
* H+ \4 G) F" ? G* l引用:
问题4:其它形式的居住建筑指的是什么?是否包括单元式宿舍?如是,建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2,与9层及9层以下,建筑面积不超过300平米,且每层不超过30人相违背?
# m5 q% `* h+ D其他形式居住建筑指非通廊式居住建筑,非通廊式居住建筑即:单元式,塔式住宅,公寓,和宿舍;
; T" L( z! Z& G( w L7 K5 r
满足层数>=7层,建筑面积>=500平米其中之一设置封闭楼梯间,户门乙级不设。
2 ?1 z, }; z# O: r以上总结一下:
( F0 d, ]* Y( ] R
A.居住建筑设置一个出入口的条件:
1 b) _9 J( {, @6 e1 Z! Z& x1.通廊式住宅,单元式住宅,单元式公寓、宿舍,满足满足建筑面积<=650平米,且安全疏散距离<=15M,设置一个出入口。
) J. R) T7 w- D& L d r2.除上的通廊式宿舍,通廊式公寓满足层数<=3层,且建筑面积<=500平米,且二、三层人数<=100人,设置一个出入口(一二类)。
! ?5 K% o0 }" c$ k, M
B居住建筑设置封闭楼梯的条件:
* z4 e. G; Z9 [, {, ^0 @ t1.通廊式住宅层数N,两种情况:
7 [0 n' Y2 c5 ]" X& y7 f7 C
1:N<=9不设封闭楼梯间,9<N<12,设置封闭楼梯间,N>=12设置防烟楼梯间,(户门2<N<=9,应设置户门乙级防火门;N>9不设户门乙级防火门)
- \/ @5 |* U: i: X2:2<N<12,设置封闭楼梯间,N>=12设置防烟楼梯间(户门不设乙级防火门,无层数限制)与上同。
& C9 e; _3 O6 f$ U. D9 Z+ q1 S, S+ e4 f
2.通廊式宿舍(公寓)N,两种情况:
# ?8 J' d' k; y1 t9 h; h* |* W1:N<=6不设封闭楼梯间,6<N<12,设置封闭楼梯间,N>=12,设置防烟楼梯间,(户门2<N<=6,应设置户门乙级防火门;N>6不设户门乙级防火门)
: { Z7 L n8 H
2:2<N<12,设置封闭楼梯间,N>=12设置防烟楼梯间(户门不设乙级防火门,无层数限制)
n) ?1 t# W7 i* J3 j+ u; O
8 S- N d; q$ ~ ? _9 H
3.单元式住宅层数N,N<12不设,12<=N<=18设封闭楼梯间,>18设防烟楼梯间。(户门N<12不设乙级防火门,N>=12设乙级防火门)
4 q! c5 B2 _9 q0 a
3 Y2 B- m! q5 m8 {$ u4 q4.单元式宿舍(公寓)N,两种情况:
+ e1 M' P+ U4 j' s- m" f1.6<N<12,或任意建筑面积大于500平米,户门设置乙级,可不设置封闭楼梯间;12<=N<=18设封闭楼梯间;>18设防烟楼梯间。(注:户门在N<6不设乙级,N>6户门都为乙级)
! U6 w6 y2 W. o- b) B; R2.6<N<18,或任意建筑面积大于500平米,设封闭楼梯间;>18设防烟楼梯间。(注:户门在N<12不设乙级,12<=N<=18,>18设乙级)
# o5 |. Y! Y& C0 F; L3 ^( g
% V% w1 @( w. p9 u: _: ]) v
(二)公共建筑
# F; P& T/ S0 p: V引用:
5.3.2 公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。当符合下列条件之一时,可设一个安全出口或疏散楼梯:
3 N0 F& ^( w) z7 u. t; ~: M+ G1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑;, W) B4 h9 `' ]5 q- g
2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2规定的2、3层公共建筑。
( T' C2 @) I% g) h
8 L; z6 W$ ?% q8 }引用:
5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
$ P& v1 s# F, I% w, D1.单层公共建筑,满足建筑面积<=200平米且人数<=50人,设置一个出入口
& I) b. u- ] ?, ]
如该建筑(一二类)如符合设置一个出入口的情况,满足每层建筑面积小于等于500平米,不超过三层,且2,3层人数和小于等于100,设置一个上下连通的疏散梯,可不通至屋顶。
& y: v6 I- A& A( i如该建筑每层建筑面积大于500平米,或超过3层,或2,3层人数和大于100,不满足上面三项任意一项,则要设置两部疏散梯,可以设置加层,只要满足加层层数小于等于2层,面积小于等于200平米,且人数小于等于50人,可设置上下连通一部楼梯,再加一上屋顶一部梯。
, x2 S1 d- h" X/ _, o9 J
8 `% E/ f7 e* \0 S( d0 ~
举几个例子:
6 |0 T$ D- C8 z例一:一个小建筑,1层2层3层建筑面积都是400平米,有一个疏散梯,4层面积200平米,只有一个疏散梯,与下面楼梯相连。请问是否符合防火规范?
) }! I' e' w& X4 R4 p
满足2,3层人数和大于100,4层人数小于等于50人符合。
- J% r$ Z1 s0 k9 U! E( C
例二:一个小建筑,1层2层建筑面积都是400平米,有一个疏散梯,3层面积200平米,只有一个疏散梯,与下面楼梯相连。请问是否符合防火规范?
9 c) D* h% P( N$ b C5 u
满足2、3层人数和小于等于100人,符合,可不通至屋顶。
6 G4 B# V8 [3 `9 l5 b$ A( G5 W; | j! j& W
例三:一个小建筑,1层2层建筑面积都是400平米,有2个疏散梯,3层面积240平米,只有一个疏散梯,与下面2部楼梯中的一部相连。请问是否符合防火规范?
5 r0 @# m6 z8 q满足2、3层人数和小于等于100人,符合,可不通至屋顶。
" E9 r* f2 J4 \4 V) D8 E$ G" Y例四:一个小建筑,1层2层建筑面积都是600平米,有2个疏散梯,3层面积200平米,只有一个疏散梯,与下面2部楼梯中的一部相连。请问是否符合防火规范?
3 s4 V6 B- I( I' E# W; [
满足3层人数小于等于50人,且另一部梯为通屋面,符合。
8 p$ ]+ L. [! ?* Z: T
例五:一个小建筑,1层2层建筑面积都是600平米,有2个疏散梯,3层面积240平米,只有一个疏散梯,与下面2部楼梯中的一部相连。请问是否符合防火规范?
+ V' {$ [8 `* {1 p7 j7 s: Y
1层2层建筑面积都是600平米>500平米,不适用5.3.2规定,3层面积240平米>200平米,不符合。
0 p) m3 l. \* w& W
$ s8 e1 L# c' u I
[
本帖最后由 coco25825 于 2007-7-4 11:18 编辑 ]