[要求与措施] 建筑气候区划与建筑热工设计分区的区别?

建筑气候区划与建筑热工设计分区的区别?

建筑气候区划与建筑热工设计分区有什么区别?) t6 s1 Z9 T' C% n$ A- {) i1 M

# B, x5 Z) t' L2 C7 I, ?5 O; i是气候区划分的更详细?包括一些除了热工之外的其他要求?
; C- m# C; s4 e. R. X& {$ g
$ [" F& q0 o  i1 e公共建筑节能标准中严寒地区分为A和B,但是民用建筑热工设计规范中又没有把严寒分为A,B,难道是按照区划分的?
  e1 k( Q$ z8 u5 `- M( q3 ], T2 s5 j# j7 Z
大家来讨论一下,或哪位高人给讲解一下。

TOP

引用:
原帖由 miee 于 2007-6-15 10:17 发表
' r& \9 [6 M4 U# W1 L8 U. a建筑气候区划与建筑热工设计分区有什么区别?9 E1 ?& M; J, S& z( U% q- j
# n8 t# K' u! v2 J9 S
是气候区划分的更详细?包括一些除了热工之外的其他要求?
$ g# f8 S1 g) a% M: t/ `+ c- B. z
& P% s  V+ S7 |: c9 k/ w公共建筑节能标准中严寒地区分为A和B,但是民用建筑热工设计规范中又没有把严寒分为A,B,难道是按 ...
/ t7 N* X2 o0 D0 T' K3 p: a& d
; A* y: G  l$ P- `$ i2 U* m建筑气候区划--参见《民用建筑设计通则》GB 50352—2005附录A,建筑热工设计分区--参见《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附录八。
; G) }) E* ~$ x. G( }- A1 D& x9 f' Q/ E* |9 l9 I4 G/ {3 B
2者的作用类似,为不同地区的热工、日照、节能等提供了划分依据,便于根据不同的气候特点,因地制宜地进行相关的设计。4 L$ P: S  `! C
" {5 ]3 i4 W  j- ]7 ~9 i
建筑热工设计分区划分了5个区,最初主要是为了明确那些地区应该设置采暖--为暖通工程师的热工计算提供依据;建筑气候区划分了7个区,最初主要是为了制定不同区域的日照标准(《城市居住区规划设计规范》GB 50180—93(2002 年版)附录A.0.1)--为建筑师的日照计算提供分类标准。
$ \6 b; ^1 X' c1 E: X: f" r/ D* s: t$ i
关于建筑气候区划7个区和建筑热工设计分区5个区的对应关系,参见《民用建筑设计通则》GB 50352—2005表3.3.1。
( v' M0 q. O5 \7 J  x! b" v
$ e, |# C, h- ?" d* n$ K7 ]. m随着节能设计的大力提倡和推广,新出的规范中,建筑热工设计分区的划分越来越细--公建中严寒地区划为A、B2个区;居住建筑中,严寒A、B、C区,寒冷A、B区,夏热冬暖分为北区、南区,温和地区A、B两个区。