[规范讨论] 配电室的门

配电室的门

多层及高层配电室的门有何规定,要用防火门吗?几级?依据?* I1 w7 o3 d6 |+ ]  I3 N8 A

6 S4 s4 w# m  V0 O6 y[ 本帖最后由 zanqin 于 2007-6-15 23:30 编辑 ]

TOP

能自行关闭的甲级防火门

TOP

依据在那,每层的小配电室也要甲级防火门吗?

TOP

1.有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。" T. C; u6 m% g  g, ~/ J) Z
2.油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。' g( ]' F2 E* u" k- O& B1 k# o
3.低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级防火门的标准。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 热心解答问题! 2007-6-21 01:47

TOP

引用:
原帖由 序幕 于 2007-6-17 12:12 发表
# B  `* [* u$ S& y  b4 Z" o4 x1.有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门。+ i6 b/ |1 Q4 v6 R- M5 A
2.油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。
. e: E- ~6 j, e0 @: l6 z3.低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级防火 ...
! s) i  V7 U5 H) C% y1 L3.低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级防火依据在那呢?

TOP

开门间距也有规定,技术措施上有!

TOP

引用:
原帖由 zanqin 于 2007-6-17 22:47 发表 " K, X) n2 v2 M& X! Y* ]( f

% e  u2 V5 u0 U  m, M3.低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级防火依据在那呢?
, B7 ?! e  I) w- ?0 rhttp://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=6108- A+ x+ Q& w4 _; ^  |- _9 @
我的依据是在论坛上,又查了相关规范,暂时还没找到其出处。

TOP

谢谢了大家!

TOP

最近也被变、配电室的门烦恼。也咨询了不少人,好像也不是很确切,说的也很含糊。
. U/ E' a6 \& G2 x  d  H% s' K, K根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:
7 ]) s' k7 J' ?. {; o  P配电所的门应为防火门,并应符合下列规定:' H- K# v+ Y4 C& w" p* h
1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;( T- m* @6 z& ~
2.配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;: o( E+ r! o' D0 \
3.配电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;( z  {8 m+ U  c6 S, a. k/ i/ G; I! p1 r2 E
4.配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
2 L5 L9 U0 I& m2 }) C/ h5.配电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
9 Q7 d& N! s8 a: R6.配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。* W# x8 d0 F' |" R) Q" V
我很想不通,为什么对外的门还用丙级防火门呀,不知道有什么意图。那位大虾可以解释一下吗?

TOP

《建筑设计防火规范》7.2.5  附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房 ,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。
; c, A" {7 f2 {% g. t我们这里按这条“等”设备用房控制的。

TOP

变配电所的门对外不要防火门。应该采用带百页的专用钢大门,为了散热作用,因为变配电所一般不开窗,只设百页窗或百页门。这个有专门的国标图集

TOP

是不是配电所和配电室的概念不同呢?

TOP

变配电所的门对外在满足防火间距的前提不要防火门 对内甲级门

TOP

1 设在高层建筑内的配变电所,应采用甲级防火门与其他部位隔开;8 M" B& m( k4 b  z
2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
' T5 ]0 _$ ^6 h" i3 j' _* u3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
5 S: J! X+ @7 W& m# Z4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

TOP

配变电所内如无可燃性设备,又为一个防火分区,配变电所内部相通的门可为普通门

TOP