最近也被变、配电室的门烦恼。也咨询了不少人,好像也不是很确切,说的也很含糊。
. U/ E' a6 \& G2 x d H% s' K, K根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:
7 ]) s' k7 J' ?. {; o P配电所的门应为防火门,并应符合下列规定:' H- K# v+ Y4 C& w" p* h
1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;( T- m* @6 z& ~
2.配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;: o( E+ r! o' D0 \
3.配电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;( z {8 m+ U c6 S, a. k/ i/ G; I! p1 r2 E
4.配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
2 L5 L9 U0 I& m2 }) C/ h5.配电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
9 Q7 d& N! s8 a: R6.配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。* W# x8 d0 F' |" R) Q" V
我很想不通,为什么对外的门还用丙级防火门呀,不知道有什么意图。那位大虾可以解释一下吗?