[讨论] 怎样处理地表下沉??

本主题由 ssyaaa 于 2007-7-30 17:06 提升

怎样处理地表下沉??

已经做好的仰拱,出现台阶式的下沉,请问各位怎么处理???

TOP

你的问题与内容相差有点大哦
他年若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫!世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。

TOP

地表下沉?

你们在仰拱之前做基低承载力了没有? 如果做了并且符合设计 我劝你们赶快找设计去变更改善开挖后的基低。 顺便郁闷啊 我最近做的隧道又是土洞还有水还不容易有点石头结果走向还不好!~
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +10 积极参与讨论,奖励! 2007-7-13 22:39

TOP

多谢   ~~~~~~~~~~~~

TOP

地基承载力不够,对地基作加固处理,例如:换填;你们的工地,看来管理混乱,像这种情况,在打仰拱前就应该发现,施工、监理、地勘、设计都有责任
本帖最近评分记录
  • zjcad 金币 +12 队伍不行 2007-7-13 18:43

TOP

是啥子土.........

TOP

哇,强人好多啊~~~

TOP

出现台阶式的下沉说明隧道在开挖施工时各台阶的支护不够及时,所打设的锁脚锚管存在漏打或长锚短打现象,另外系统锚杆的作用未显现,是一个未"早锚喷",即未及时支护问题.而下沉的主要原因是开挖时岩土扰动和失水而引起的.,呈现台阶式下沉了节点问题是所开挖的各台阶接头部位暴露时间过久,支护不及时所致.
本帖最近评分记录
  • ssyaaa 金币 +10 积极参与讨论! 2007-8-1 13:16
与善结缘,心平常自非凡!

TOP

台阶式下沉?不懂!

TOP

处理的措施是尽快对已完成的隧道初支进行注浆施工,以减少下沉;关注下沉趋势,必要时在钢格栅连接部位增打注浆锚管,提前施做二衬施工!
本帖最近评分记录
  • xf992781 金币 +10 积极参与讨论! 2007-8-1 21:21
与善结缘,心平常自非凡!

TOP

原因只有一个,仰拱地基承载力不够并存在岩层软硬分界面。从理论上讲挖去土体做好衬砌并且仰拱已经封底,地基承载力足够的话是不会出现这样的现象的。