消防电梯和非消防电梯能否公用前室

经常碰到甲方要求把电梯集中设置,再做个大的电梯厅,但是这样就会带来消防电梯和非消防电梯和用前室的问题

TOP

原则上是不能的,但有些也采用防火门来过度,也就是在间隔处增设一扇防火门!

TOP

引用:
原帖由 zglandzck 于 2007-7-23 23:48 发表   x! r) S: O: J3 _
原则上是不能的,但有些也采用防火门来过度,也就是在间隔处增设一扇防火门!
5 d& X4 @" w: B9 m* [. g7 ~
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。可见只要符合要求是可以合用的。
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +10 积极参与讨论! 2007-7-24 22:09

TOP

6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2% D5 w) B6 A- l' V! P
& |# h- m+ ~. l) ]" }
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。! E: t" d$ e& s8 m9 a# o) s* Z3 K
; E5 c  S, a: d5 u( e

  U  r% j! A: a/ Y1 D3 V; Y根据上面两条可以看出:合用前室是可以的!但是开向前室的门应采用防火门!
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +10 我很赞同 2007-7-24 22:10

TOP

完全支持楼上的。* t( s7 g# h, q: d
另外还要注意电梯机房要分开设置。消防电梯井底的排水。
8 n7 n' @5 I8 l; f6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。' T4 w, p3 \- b9 z1 W
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
( O) i4 J; x. J0 U2 C6 ]: T消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

TOP

再提个小问题,主要是针对公建啊,就是当我们把消防电梯跟普通客梯还有防烟楼梯间合设时,前室还是10m2吗?是不是有点小了?

TOP

非消防电梯根本没有要求设前室,何来合用之说。前室只需要满足消防电梯的需要,若和普通电梯合设则还要满足通则中对电梯厅的要求
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 热心解答问题! 2007-8-8 20:51

TOP

合用前室肯定是可以的!但是二者之间应采用防火门隔开!