[求助] 请问箱涵(2×2m)顶部填土高度35m时,垂直土压力如何考虑?

箱涵净尺寸2.1×2.1m,壁厚50cm,# G5 g; g& G' }( u% y5 C
箱涵顶部填土高度达35m,请问箱涵的垂直土压力应如何考虑?是否可以考虑土的拱作用?
9 k% [* g3 `8 d' n9 O# X: |, L目前箱涵已经做好,有何补救措施,多谢兄台指教。

TOP

箱涵上再做桥就行了.* O* ^4 ?0 P4 T5 Q$ H

$ {4 ]! T- y5 n- [# ^# V! c哈哈.高明

TOP

其实这种状况一半设计中应避免的,可采用桥梁跨过,20米填土是一个施工中可操作的限度。针对本状况在正常的土体含水量情况下,可以考虑土拱作用,不用过多考虑土的垂直压力(谁也没设计过35米填土的涵洞)。根据土力学和土质特性,结合和高填涵洞受力类似的一些矿井的实际支持条件,可以认为:即使你现在把涵洞去掉,现在也不会塌,只要没有洪水的侵蚀。

TOP

3楼说得已经很详细了,其实这种情况应该做桥与路基的经济比较,从而决定取舍,因为跨径很小,可能一孔过水,一孔过人,2m的涵洞按两侧1:1.5的坡下来也47.5m,加上路的标准宽度,在100m以上,走起来也很头疼的,里面不可能通电,啥也看不到。又窄又黑,意义不大,在现在的社会,估计没有几个人敢自己通过。