引用:
原帖由 momowind2006 于 2007-7-27 11:13 发表 
+ L7 j7 H" A- e1.图1中客用电梯和消防电梯之间的防火门是否要去掉呀?7 M" D8 ]) j# {; f+ {( H
2.图1中应该有两个安全出口了吧,户内人可以从阳台内进入剪刀楼梯逃生,也可以从电梯前室进入剪刀楼梯逃生,现在的问题是怎么布置管道井呀???
7 O _/ A5 T3 ?5 M5 o2 [# \1 M7 V3.图2的管道井的门开向一个剪刀楼梯的前室,可以吗??& D: Y0 G0 J4 \0 M4 y
, f# O }# N7 \4 M6 a2 J0 k
高层防火规范:8.2.1里说:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及前室\消防带难题间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式.
3 F7 l+ F4 b& t) I3 i如上两个图是属于一个23层综合楼的住宅部分,总高为73.4m,1层为上铺,2-5层为客房,6-23层为住宅.那图1\图2的剪刀楼梯自然排烟是否合适(注:此两个剪刀楼梯间都有开窗),是否还要机械排烟?按照哪个计算?! a' w% D$ l( @/ X8 Q
! C2 j- t' ~2 k4 x. d6 U
2 N! O+ S) H$ z# h& U# G6 P O
首先说一下“管道井的门是否可以开向前室”。--对住宅而言,应该是可以的。
& s. N9 K1 ~0 A# k2 Thttp://www.jzcad.com/bbs/viewthr ... mp;page=2#pid183532! S$ k( y# \% [" r3 F# j2 m+ ~8 I8 H
第21楼、22楼有解释。
! l* c+ C% G8 |4 P" F5 D) r3 D; x% a% a- |; m* q7 _" @( b
图1有几个不满足规范(强条)的地方:
% B( R0 L$ v0 y$ `
1.住宅中前室>=4.5平方米,合用前室>=6平方米--图1达不到要求;
1 u7 J2 E4 F) I& n) x$ l ~- T
2.剪刀梯的两部楼梯应分别加压送风(或能够自然排烟)--图1中的剪刀梯只有一部可以自然排烟(23层的纯住宅可以;如果是综合楼,有外窗也要机械加压防烟),另一部应设置机械加压送风。
( c% t' ^/ B$ t' P( Q3.开向前室和楼梯间的住户门应采用甲级防火门,最好外开--这条是我个人的看法。
2 Z. T' j; l) X$ D) E& N6 P) X; [4.阳台必须是开敞的,否则防烟楼梯间将缺少前室。
3 o# P7 {2 g; T9 K7 {% j/ f
2 r, \) w& T4 U# |: I9 G7 b) [
1.图1中客用电梯和消防电梯之间的防火门去掉的话,就成了“三合一前室”,很多地方已经不允许采用。
$ W9 A ]. m. J/ T1 a* X" r
相关讨论见:
http://www.jzcad.com/bbs/viewthr ... p;extra=&page=1# m2 l @# V3 h, E$ G2 V1 j
+ |) k1 ^$ H; P( V7 c4 _2 F/ [
2.两个安全出口是可以保证。
1 O* Z: s' H: \
( o X4 D ?0 t3.图2的管道井的门开向一个剪刀楼梯的前室--住宅的话,没有问题:采用丙级防火门;按规范要求每层(或每二三层)封堵。
/ P+ ?5 B# |# O! F; u6 I$ W, Y1 t [
4.综合楼属于公建,>50米,有外窗,也要设机械加压防烟。
' i6 `7 s9 x/ S! i
: w# ]" e! i" W/ v7 g5 w4 ?3 J
5.楼梯间每5层,可开启外窗>=2平方米;前室每层可开启外窗>=2平方米;合用前室每层可开启外窗>=3平方米;楼梯间达到要求不难,前室、特别是合用前室达到要求并不容易。
^9 E: [. Y4 g, Q+ E9 {
+ n) ]% ?/ L; P1 k/ B* ?, X图1的做法,公摊面积少了,但不满足规范的地方不少。(对住宅不熟,希望大家继续讨论)。
1 P' l( \& J# G" o
& B' y: ]/ e1 J) @* L2 _4 g[
本帖最后由 fyin2000 于 2007-7-27 12:29 编辑 ]