[规范讨论] 请问管道井的门可以开向前室吗?

本主题由 rk35 于 2008-3-5 17:09 提升
消防局的批文说,管道井不可以做在防烟楼梯和消防电梯的合用前室内!
" j% q# Q: Y1 G0 x' N那是不是意味着如果不是合用前室,单独的前室里面就可以布置呀????9 x0 y0 c( b3 j: y+ q+ ^$ M
坐等高人替我解答!
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +2 再沟通一下。。。 2007-8-7 17:45

TOP

干嘛做管道井?把管道明装,每层穿楼板处用防火材料封堵,只要不是可燃气体管道,规范就没有禁止穿前室。
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +6 可行的方法! 2007-8-7 17:38

TOP

住宅建筑规范不是明确规定了前室可以设置管道井。为何不行?难道有新的住宅建筑规范?5 B. f6 M( L2 `  t5 J9 j
9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:. B5 J1 {# @' D/ Q3 J
2 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件。
" c3 X  j+ z& B: x6 x; U3 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵;电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用防火封堵材料封堵。
6 g/ x1 P8 `  t8 U& U- q; r4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
本帖最近评分记录
  • fyin2000 金币 +6 规范没变,但是消防的人,一般是不看其他规范的(感觉有故意刁难的嫌疑 ... 2007-8-7 17:42

TOP

消防局的批文是按照<高层建筑防火规范>来执行的!
" Y1 U+ B3 o8 o: r高规有条说:楼梯间及防烟楼梯间的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和户门外,不应该开设其它门\窗\洞\口.7 O/ k" S! L1 T! u, k" _/ L
上面的JohnMa同学说把管道明装???怎么个明装法呀?

TOP

管道直接装在前室里,不作墙和门包起来,就露明在前室里。这样就不违反楼上所说的高规条款了(根本就没有门\洞\口)

TOP

另外,千万别标“XX井”,要标“XX小间”,看看行不行;
' N9 q# P/ z8 o$ Z如果还不行,把这些小间的墙和门去掉再试试,看看建审的人怎么反驳你
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 热心解答问题!两帖并奖 2007-8-8 00:58

TOP

我们老总说现在规范中凡是不明确的,均是有不同意见的,要等问题反映后,由各地方根据各地的消防能力和要求自定,6 ~) A! H, O' P# H. g1 A  O
不过由于责任重大,建议大家还是不要打擦边球。

TOP

上述$ v9 W2 \+ L5 n
: `5 M% j2 D  T1 g" L
个人感觉没有问题$ E1 U: f  d) [# n% c  b+ U
只是楼主图2 第二次改的那个图
. L0 K6 i5 |& S; s" E5 i. M2 h6 H户门对电梯有影响 不妥

TOP

引用:
原帖由 fyin2000 于 2007-7-27 12:14 发表 9 F8 Q" H; O& j# [3 G# ~

/ a- ~5 E" }% b1 m
8 |1 G& \' C( @' h' S" j  `) h首先说一下“管道井的门是否可以开向前室”。--对住宅而言,应该是可以的。& e7 v; a7 a; m) N: m2 c
http://www.jzcad.com/bbs/viewthr ... mp;page=2#pid1835324 ^: ~* B+ L2 {+ T
第21楼、22楼有解释。# S: \" ]  S9 K' V8 B
$ o* c) C+ l& ~( D& C' F9 D
图1有几个不满足规范(强条)的地 ...
5 k1 y$ [6 \3 E$ @) Z% T4 A1 T0 F. H
看了专家的解释着实长进不少,不过还是有几个疑问。* d8 Q7 S# O* n, p8 ~( |
1)图一中两个电梯之间的墙可以取消,取消后应该不是三合一前室,而是消防电梯和放烟楼梯间合用前室,三合一前室是指剪刀梯的两个疏散口都开在合用前室( \) h9 Q! h6 _8 I( y8 @( S3 y; \% j
2)防排烟的问题:根据“高规”9 _) B) p2 N0 n
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
& c: {8 n4 F, T6 k# N7 ]0 s8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
; n- b9 A) U6 q  ~* c- _6 z8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。5 |8 g/ j, E* l; d" m3 I
图一中剪刀梯已经采用自然排烟,只需要在合用前室采用机械排烟即可。, @  K4 _: r0 @! H8 b) M
3)户门的问题% v- X- b7 _2 o
根据“高规”
. S5 W! w+ S/ q9 A* E8 }1 d: y2 e6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门
4 `: N# [  _% K$ O- Q因此不必设置甲级防火门,并且防火门应该开向疏散方向。
* \( U+ d4 Q5 s8 d: ]$ `& k5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。  s# @/ _7 J7 s4 l' s; D

' L% r. T2 _9 t7 a[ 本帖最后由 wwd1974 于 2007-9-16 23:12 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +10 积极参与讨论!目前均加大奖励了,欢迎常来! 2008-3-8 03:00

TOP

应该用甲级防火门就行了吧

TOP

分析:
* _" Z' P7 l5 @% c1.理论依据:住建规9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
1 {3 _( I; U( g; r# q, _" q  u& \: R8 b" r$ \
  H" h1 o4 c0 C6 }
3 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵材料封堵;电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用防火封堵材料封堵。7 x$ l4 E; s1 Q9 O/ u
4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。& i% F/ T( ~! a) t; A
2.建筑防火规范2006版:7.4.3 本条规定了防烟楼梯间的一些专门防火设计要求。防烟楼梯间的平面布置要求必须经过防烟前室再进入楼梯间。前室应具有可靠的防烟设施,使防烟楼梯间具有比封闭楼梯间更好的防烟、防火能力,具有更高的可靠性。
% L# I( G% R* {前室不仅起防烟作用,而且可作为人群进入楼梯间的缓冲空间。设计中要注意使前室的大小与楼层中疏散进入楼梯间的人数相适应。本条中前室或合用前室的面积为可供人员使用的净面积。
. C1 s5 M7 G  ~* I, ]" h2 I根据现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定,如电缆井和管道井受条件限制需设置在前室或合用前室内时,其检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间及其前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 好帖,忘记奖励了。 2007-10-10 20:36

TOP

综合楼属于商住楼,>50米,有外窗,也要设机械加压防烟

TOP