[规范讨论] <高规>划分防火分区是否包括梯间及前室的面积?

本主题由 rk35 于 2008-3-20 19:12 解除置顶
这个问题从看到起就一直困扰,刚才和高规规范组王主任通话咨询这个问题,沟通的结果是“算”。
& `. x+ X0 |/ {1 G分析如下:根据高规第6.1.1条,高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合.........。根据这一条,安全出口应该算是防火分区的一部分,而疏散楼梯间和前室属于安全出口(详见安全出口的定义),因此应该属于防火分区的一部分。( I* `% V; i! m/ Q. B4 P' ?
同时,我们也谈到了在某些项目上消防建审人员同意疏散楼梯间划在防火分区外的做法,一致认为这只是个例,不能通用。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +100 较权威的答案!感谢这么热心且及时的解决问题!重奖。 2007-8-9 19:51
  • rk35 贡献 +2 较权威的答案!感谢这么热心且及时的解决问题!重奖。 2007-8-9 19:51
  • poper 金币 +20 这个太好了! 2007-8-9 12:38
  • fyin2000 金币 +10 总算看到比较权威的解答了! 2007-8-9 11:42

TOP

回复 #16 JohnMa 的帖子

按高规6.1.1理解是:防火分区面积确实包含疏散楼梯了。, k6 ^2 I+ r; ~' m
如果是高层的地下室车库,好像也要算。那么还挺麻烦的 1 d6 }: V! {& o
请看看我做的这个地下室,两个防火分区共用一个疏散楼梯(当然各自还有一个楼梯),这种做法审查也通过了。
6 _" ~# Q" e" Y  d2 F其实这种做法与地下室的避难走道很像,各个防火分区都把出入口开向避难走道。
& P/ Q: V8 `: e9 |# [我做的时候两个防火分区面积都不包含楼梯间的部分,好像地下室车库都是按个例~主要也是人极少。9 i3 ?! [2 U4 o7 t/ P
7 B5 O0 V+ p* C* v; z- L$ o7 m
现在主要问题在于:如果防火分区面积要包含楼梯间部分面积,那应该把这个楼梯间的面积算给哪个防火分区?5 z( W# D8 s# ^! O& u2 `, p
& ?9 H. p, s& l5 `1 M+ o$ o; O
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-8-10 20:29 编辑 ]

附件

uisg.jpg (60.67 KB)

2007-8-10 20:24

uisg.jpg

TOP

这个楼梯可以随便划分到某一个分区里,前提是地下车库。# v# T! l7 X* Y$ l( Q- B
因为你的每个防火分区都有一个独立的疏散楼梯间,那么这个楼梯间就可以看作第二出口,根据地下条文,第二出口可以是楼梯间,也可以是相邻防火分区间的甲级防火门,因此这个第二出口的就没那么重要了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 热心解答问题!看来以后地下室也得当心加上楼梯间别超防火分区面积:) 2007-8-10 20:59

TOP

引用:
原帖由 JohnMa 于 2007-8-9 11:32 发表 9 r; f& U4 d- ]6 M$ q  Z$ K6 {! G
这个问题从看到起就一直困扰,刚才和高规规范组王主任通话咨询这个问题,沟通的结果是“算”。
. b1 y% f  \, s8 J3 R分析如下:根据高规第6.1.1条,高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合.........。根据这一条,安全 ...
; t/ u$ L: K0 k( t& B我一直认为应该包括,可是上面的这个理由有点牵强,感觉是在咬文嚼字,既然是规范组主任的回答,应该有更好的理由,更深层次的道理.5 y5 V; R5 n4 m% |7 t& I2 j
不好意思,不是想挑战权威.

TOP

包括!!

理由:
' V: \6 |9 \, W) j1、5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。6 _& L- ?' i& G$ I
注意是建筑面积
- u$ \8 E6 I6 S- Z2、根据5.1.1 的条文说明中举的例子都是说的“每层建筑面积”。
1 h# O5 y" m$ E4 X' W- n. i, R疑惑:  ~5 R( ?- i  \' y' b6 t- G2 W- R
根据高规5.1.1 表的注,加自动灭火可增加一倍,但不是建筑的每个角落都需要增加自动灭火(例如楼梯间),因此又不能按照增加一倍来考虑,有自动灭火装置的建筑每个防火分区建筑面积肯定小于5.1.1规定的增加一倍的建筑面积。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 积极参与讨论! 2007-8-12 18:16

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-8-12 17:23 发表 # Z) d/ H) [0 C* }2 q/ Z' l/ }
疑惑:* C' G, ]( z/ a4 I& u
根据高规5.1.1 表的注,加自动灭火可增加一倍,但不是建筑的每个角落都需要增加自动灭火(例如楼梯间),因此又不能按照增加一倍来考虑,有自动灭火装置的建筑每个防火分区建筑面积肯定小于5.1.1规定的增加一倍的建筑面积。
9 f. S2 ?" W; \+ g3 i4 ~+ V* r$ w. M4 e3 ?4 h
想得的确很细--不过如果是1层的房子,没有楼梯间 ;规范并没有遗漏这种情况。。。

TOP

回复 #1 zanqin 的帖子

不包括!防火分区应该不包括防烟楼梯、封闭楼梯以及水池等!

TOP

要看情况,如果封闭楼梯和防烟楼梯在本层设置防火门分隔,可以间接认为是开口部位,还是不应不划入防火分区面积中去
本帖最近评分记录
  • 时代新人 金币 +1 我赞同这个意见 2007-8-27 17:57

TOP

呵呵,不错的东西??谢谢你啊
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 -9 文不对题 2007-10-17 19:48

TOP

肯定要包括的.如果没有安全疏散出口,划分放火分区就起不到人身安全和财产安全的作用了.

TOP

划分到哪个分区都可以,只要不超面积.

TOP

引用:
原帖由 ygyygy 于 2007-8-23 09:51 发表
: @7 y/ e- n. |7 |: t2 \5 W肯定要包括的.如果没有安全疏散出口,划分放火分区就起不到人身安全和财产安全的作用了.
: X6 _- c. B% [7 ?7 N( D7 k
首层的疏散楼梯不算,如塔楼楼梯在首层裙房里  m% }" x: {3 ?$ v3 m9 Q
+ s1 w. s6 |' b4 ^8 T( \
[ 本帖最后由 coco25825 于 2007-8-23 13:13 编辑 ]

TOP

我计的时候都是包括的!

TOP

我理解应该包括!疏散楼梯只是防火分区内的一部分特殊的建筑功能而已!!!

TOP

如果是采用的是甲级防火门分隔,我认为要是情况定!

TOP

发新话题