我认为不应包括!% R! P; K* a! t: O8 p
先看有关条文说明:
7 z  Z. l# R' ^8 W4 X5.1.1~5.1.4 这几条基本上保留了原规范该条的内容。
2 Z5 t1 Q2 I8 k( `+ x一、在高层建筑设计时,防火和防烟分区的划分是极其重要的。有的高层建筑规模大、空间大,尤其是商业楼、展览楼、综合大楼,用途广,可燃物量大,一旦起火,火势蔓延迅速、温度高,烟气也会迅速扩散,必然造成重大的经济损失和人身伤亡。因此,除应减少建筑物内部可燃物数量,对装修陈设尽量采用不燃或难燃材料以及设置自动灭火系统之外,最有效的办法是划分防火和防烟分区。

3 G; M3 B: w6 t) s
( ?9 r8 a0 x& e) T% @4 F  z从上面的文字说明中可以明显看出:所谓的防火分区,就是把火灾预先限制在一定面积的范围内,从而形成防火分区。换句话说,防火分区之外的疏散楼梯间及前室的应认为是安全的所以应该从分区中划出
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-10-17 19:49

TOP

我们审图的时候不包括

TOP

个人意见:包括,这已有定论,就不再展开。
- S6 Z( V1 L! T7 m& k/ R, R) t7 u至于20楼的疑问,其实按严格来理解:1.一个防火分区,如果全部做了自动灭火,则加倍;2.如果部分做了,则做了的部分可算加倍面积。3.当然包括一层建筑

TOP

我认为不包括,根据高规GB 50045-95中6.2.1条、6.2.2条,楼梯和前室设防火门,很明显把楼梯和前室划分为单另的一个区;两个房间被防火门阁开之后都是两个分区,为什么不能把楼梯看成单另的一个房间呢?试想如果没有防火门,那这个面积该是怎么样的呢?
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 新人第一帖奖励加大。欢迎常来参与讨论。 2007-10-17 19:51

TOP

看了这么多的意见,虽然前面给出了权威的答案,但还是觉得不足以让人信服!" I% r' Y( F0 g4 g: C& ~
个人认为还是不包括:理由是《高层民用建筑防火规范》第  q5 i/ M+ S" O! Y' R
5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第 5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
3 p' T$ R# r' M9 n' Y' ^既然“当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。”那设有防火分隔墙和甲级防火门的疏散楼梯间及前室的应认为是不包括的
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-10-27 23:01

TOP

包括梯间及前室的面积

TOP

按防火分区应该是包括的

TOP

我认为应包括楼梯间及前室的面积,因为楼梯间及前室不用防火墙分割,那么它们就不应划出这些防火分区范围,所以从严格意义上来说应包括,只不过有实际困难时,消防可通融一下的途径
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-12 22:35

TOP

应该不包括的,我们可以用反证法——
  W7 U1 U8 `) c* T1。    假如是包括的,那么楼梯间里面是上下层连通的,作为上下层分别定义为两个防火分区的话,这两个分区之间怎么实现防火分隔呢?
' ~: E( W2 g) Q/ _" C1 M5 b- b2。    假如说层间分区的防火分隔不在梯间里面,而是在梯间的乙级防火门,那么正如35楼说的,这个开口部位是不作为面积计入的。% g$ P5 F9 C9 W$ n% M
3。    这样推论的话,前室面积可能要计入。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2008-1-2 20:33

TOP

包括保险点,少找麻烦

TOP

不包括,楼梯间是竖直防火分区的。
$ ?  R2 S/ D3 [- B4 W" Q假设算的话,那么每个水平防火分区就是相连的了。不可以。
! Z/ n1 v/ J- o5 U5 L可以假设每个水平防火分区是通过安全通道楼梯间或前室来进行疏散的
本帖最近评分记录
  • mydata 金币 +3 独到见解 2008-2-2 13:58
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-1-3 21:19

TOP

应当包括,就如同疏散走道一样,你说疏散走道应不应包括到防火分区里?而且从乙级防火门,2h的隔墙等等要求来说规范显然没有把楼梯单独作为一个防火分区!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2008-1-21 03:14

TOP

同意41楼的意见.楼梯间作为垂直疏散疏散通道,应当不包含在防火分区内.

TOP

引用:
原帖由 时代新人 于 2007-8-4 02:56 发表 $ c6 Q( p. V, b' [

! u5 C; |/ k  ~! b  f2 m$ I完全赞同 ;高规没找到依据。不过完全可以参照《人民防空工程设计防火规范》第4.1.1条来理解。+ _# \- d1 b6 E, i/ W
4.1.1人防工程内应采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:- w/ v( Q6 o6 T' n% \* t
1.防火分区应在各出入口处的甲 ...