5 O K3 q3 M0 P2 F3 R2 O哦,谢谢,没注意条文几个字,那还请问一下rk35贴的两张车库的图为什么都是防烟楼梯间呢,规范上只是说汽车库要用封闭楼梯间,超过32米的高层汽车库才用防烟楼梯间??
1 A9 T" k7 e2 G, W" |
; y f E! v; v) a3 _% @( e* L《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97中的完整表述是这样的:
) t7 A- b. o: g; k: k
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。
地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。
$ l$ o+ ]; M$ d& i; {& ?% k/ V% S$ P# m) @' ]
因此,我认为:
$ u, u' e' O/ W3 CA.>32M的高层汽车库;
3 w! y9 ^! U+ u x0 j0 R
B.地下汽车库;
$ T, k, H, Z8 v8 \$ F+ C6 GC.设在高层建筑裙房内的汽车库。
9 V! q3 s& N7 a4 o' |7 b; o4 l0 k
9 M W2 }4 c* P: g' @( n
这三类汽车库应该做
防烟楼梯间。
" q- U) h# E5 o( f2 g# o' ^
A类型的汽车库很少遇到(我从来没做过类似的设计)。规范强调的主力是B和C(按规范字面去理解)。
; C5 B1 D, `" N7 @7 Y
% |+ h1 \3 v3 G6 o0 ^* C但是,6.0.3的条文解释中:“
多层、高层地下的汽车库、修车库内的人员疏散主要依靠楼梯进行。因此要求室内的楼梯必须安全可靠。敞开楼梯间犹如垂直的风井,是火灾蔓延的主要途径。为了确保楼梯间在火灾的情况下不被烟气入侵,避免因“烟囱效应”而使火灾蔓延,所以在楼梯间入口处应设置封闭门使之形成封闭楼梯间。
对地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,由于楼层高以及地下疏散困难,为了提高封闭楼梯间的安全性,其楼梯间的封闭门应采用耐火时间为0.90h的乙级防火门。”--这里又不提前室了。。。另外,注意下划线处的文字表述,是否可以认为
独立式的地下停车库不必设置封闭楼梯间?
( R9 j( t5 G! A( e; Y
% |0 M+ T' M1 B3 \* h: ~$ m5 B! i询问了5个同事,得到了不同答案,基本上他们都倾向于:
8 k% t+ D, {# c- D+ O
1.独立的地下停车库--封闭楼梯间;
" Q) ?0 a5 A$ ^, n( x' w
2.多层建筑下的地下停车库--封闭楼梯间;
# {' N& R$ |7 Z$ D( ^3 P8 Z3.高层建筑裙房下的地下停车库--封闭楼梯间;
6 l8 \2 c$ O9 Z% r" u4.高层建筑主楼下的地下停车库--防烟楼梯间。
& y/ c* c$ X$ k. c0 C只有一人提出:独立的地下停车库--开敞楼梯间。
1 I% P9 _! A5 q( i- S; J' C& D6 T3 s# x
大家的看法如何呢?
& d6 `: f* \8 r" o3 Q
4 A$ g6 A4 J3 v m第二种情况:
2 h. a% Q" o! z/ o3 ^" ~0 N平时用途为汽车库,战时用途为人防地下室,其人员疏散楼梯设人防门(双道密闭门),自然会形成前室。对消防而言,此时应设置常闭的防火门(如果是常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能)。
7 }& N& Y( G8 L% \
" x8 Q% {, J# I图中的情况好像就是(人防)地下车库。
6 S) h% R! K& G* [$ b5 I0 \3 u0 M& n7 A3 i
[
本帖最后由 fyin2000 于 2007-8-3 17:20 编辑 ]