Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[要求与措施] 人民防空地下室的问题

请高手指点:9 s# @( G4 a) f: w' u' `/ Q' O
1哪些建筑的地下室需要做人防?
( L" l2 C; t6 {; ~2人防的级别(甲类,乙类,核5级,核六级)怎么划分的?有规范么?! A3 T. y* k' ^4 T' C( X
3建地下室和交异地建设费哪个更划算?

TOP

回复问题2
- I# r# Y& t9 c( A
3 I5 e% o0 v$ ^3 `0 G2 |6 k % C5 v- m  x/ |+ J/ \+ Z

/ A% y% `$ N& b7 R5 K7 D( g9 Q
$ _8 A. o, m6 e1 e9 k+ W5 b4 @. O' R上面的内容在人民防空地下室设计规范中
本帖最近评分记录
  • jzcad 金币 +15 图文并茂 2007-7-29 20:51

TOP

引用:
原帖由 whe1979 于 2007-7-29 10:59 发表 ( h# @6 U3 z) a' T+ m* O" }
回复问题2
/ W6 t* W( H+ U/ W/ O0 k
+ T4 q% D4 ~+ t7 Z# f1021695 Q) d9 A" u5 Y$ u
, A1 ?% n( @) y" @' f- }( Y( N

; H) [: W: Z* R# t: Q上面的内容在人民防空地下室设计规范中
& J3 B! t5 C8 J9 Q: I! h! b具体到某个建筑是定甲类还是乙类,定到几级?怎么划分?

TOP

甲类还是乙类由当地人防办统一规划,由他们来定,不是自己能定的!

TOP

引用:
原帖由 wwd1974 于 2007-7-29 10:47 发表 - B5 B; {# Y6 Y" o: M; _% R
请高手指点:
" X) y0 J8 _) Z% F/ k/ w4 O0 {1 P% l+ J1哪些建筑的地下室需要做人防?
$ ]* a) o( w. y, u, _/ `) C3 h, n5 X4 T2人防的级别(甲类,乙类,核5级,核六级)怎么划分的?有规范么?
' b, G+ a) ]# l% B% ^3建地下室和交异地建设费哪个更划算?
5 ^% p& t4 K2 T/ T0 v) l8 y1.哪些建筑做人防应该是人防办说了算,但是通常10层以上的建筑要做满堂红人防;
3 v- L8 i) P: u4 |5 i7 y5 F: m1 m' m2 k2.人防级别也是由人防办定,在报人防规划后人防办会发人防设计意见,确定级别和面积等;
3 \9 F" u& Q3 F- ~3 I3.建人防会增加一点投资,但是和普通地下室比不会多太多,但是建成后人防部分的产权是人防办的,不属于建设方,异地交钱就行啦。1 ^9 N8 n; S/ Y5 F) S( x
1 k: B5 A- D- u& I, F/ J/ ]0 s
补充两句:甲类人防既防常规武器又防核爆,乙类人防只防常规武器不防核爆,通常所说的人防基本上都是甲类;现在人防办改叫民防办了。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 我很赞同 2007-8-1 03:54
  • jzcad 金币 +10 很详细 2007-7-29 20:51

TOP

人防按首层投影面积建筑计算,实际造价人防地下室比普通地下室是贵了点,异地交钱按1500元每个平方,交钱就更多了恩

TOP

关于楼主的第一条问题,我做些补充:
! F5 \3 I8 F0 a宁波市规定:
" ^1 }0 W- e* J! r! ]& h7 X" X        一、新建10层及以上或者基础埋深3M及以上的民用建筑,以及人防重点城市的居民住宅楼(包括整体拆建的居民住宅楼),按照地面建筑面积的3%修建规定抗力等级的防空地下室。5 M5 b% r: o# d
    二、除上诉规定外的其他民用建筑,地面总建筑面积在2000平方米以上的,宁波市区按照地面建筑面积的5%修建规定抗力等级的防空地下室,各县(市)按照地面建筑面积的3%修建。
; D* O9 ~' z3 Q, G   你是那个地方,应还有你们本地的地方性规定,以上供参考
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +5 积极参与讨论! 2007-11-3 00:45

TOP

发新话题