根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.2.1条与4.2.2条,多层的停车库与相邻较高的建筑物最小防火间距可不限
, V0 L3 ~; D `' k; v% M+ l(注:相邻较高的建筑物满足4.2.2条规定,下同。)
0 a7 b! [$ Q- O+ F. M: z% y3 [1 a
那么停车场与相邻较高的建筑物之间的最小防火间距一定要6米吗?可否也不限?
' C# S0 z, k f* a
0 l5 o" b- f. y. n, M+ w( C
上次做的一个项目总平报批时,停车场与相邻较高的建筑物之间的防火间距,最后还是按审查提出的需满足6米才通过的。
- _( O9 \3 w% s! M- ~5 I审查的说法:虽然相邻较高的建筑物满足4.2.2条规定,但4.2.2说的是
两座建筑物之间的防火间距。
停车场不算建筑物。不能套用4.2.2条规定。而只要停车场变成建筑物(如加柱子与顶盖的一层敞开车库)则可以不限。大家什么看?期待高手解决
- J8 S6 P4 ? u% H
. g1 z: w, a/ F, C引用:
引用规范条文:" w. @; ~7 |/ i1 z' s
4.2.1 车库之间以及车库与除甲类物品库房外的其他建筑物之间的防火间距不应小于表4.2.1的规定。/ A$ J6 g7 \- P/ J
5 K: d" ?$ d" K2 a6 D- S! m注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离算起,如外墙有凸出的可燃物构件时,则应从其凸出部分外缘算起,停车场从靠近建筑物的最近停车位置边缘算起。
3 R- k( A' ?) `; E7 S0 I/ ]$ |' Y2 z' p
4.2.2 两座建筑物相邻较高一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙或当较高一面外墙比较低建筑高15m及以下范围内的墙为不开门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可不限。1 J( g( O- L# Q
4.2.2与建规5.2.1注1是一样的: 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m 范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;7 M! T6 y8 J+ |: T' |
( k9 { f! E0 j T
0 h- R( G1 ~5 S% x0 ?0 v[
本帖最后由 时代新人 于 2007-8-7 13:03 编辑 ]