Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[规范讨论] 停车场与建筑物之间的防火间距最少一定要6米吗?

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.2.1条与4.2.2条,多层的停车库与相邻较高的建筑物最小防火间距可不限
, V0 L3 ~; D  `' k; v% M+ l(注:相邻较高的建筑物满足4.2.2条规定,下同。)0 a7 b! [$ Q- O+ F. M: z% y3 [1 a
那么停车场与相邻较高的建筑物之间的最小防火间距一定要6米吗?可否也不限?' C# S0 z, k  f* a
0 l5 o" b- f. y. n, M+ w( C
上次做的一个项目总平报批时,停车场与相邻较高的建筑物之间的防火间距,最后还是按审查提出的需满足6米才通过的。
- _( O9 \3 w% s! M- ~5 I审查的说法:虽然相邻较高的建筑物满足4.2.2条规定,但4.2.2说的是两座建筑物之间的防火间距。停车场不算建筑物。不能套用4.2.2条规定。而只要停车场变成建筑物(如加柱子与顶盖的一层敞开车库)则可以不限。大家什么看?期待高手解决 - J8 S6 P4 ?  u% H
. g1 z: w, a/ F, C
引用:
引用规范条文:" w. @; ~7 |/ i1 z' s
4.2.1 车库之间以及车库与除甲类物品库房外的其他建筑物之间的防火间距不应小于表4.2.1的规定。/ A$ J6 g7 \- P/ J

5 K: d" ?$ d" K2 a6 D- S! m注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离算起,如外墙有凸出的可燃物构件时,则应从其凸出部分外缘算起,停车场从靠近建筑物的最近停车位置边缘算起。
3 R- k( A' ?) `; E7 S0 I/ ]$ |' Y2 z' p
4.2.2 两座建筑物相邻较高一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙或当较高一面外墙比较低建筑高15m及以下范围内的墙为不开门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可不限。1 J( g( O- L# Q
4.2.2与建规5.2.1注1是一样的: 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m 范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;7 M! T6 y8 J+ |: T' |
( k9 {  f! E0 j  T
0 h- R( G1 ~5 S% x0 ?0 v[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-8-7 13:03 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +12 很特别的问题。 2007-8-8 19:49

TOP

有些规范就是这么扯,但是好像停车场与建筑防火间距6m是没得改的!
1 H2 k: M9 M7 e, ]5 T4 z5 D
- ]3 L! E0 ?" c8 Z0 f9 y! B" z难不成停车场加了个盖子就不用考虑防火了吗?!
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-8-8 19:50

TOP

个人理解,只要你也满足4。22条要求,应该也无限制,敞开式停车库不是还建在建筑物内吗,哪来的间距,关键是防火分隔措施到位,有效阻止火势蔓延。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 我很赞同 2007-8-8 19:50

TOP

那就是15m的距离就可以了啊!!!

TOP

引用:
原帖由 cslee110 于 2007-8-8 10:16 发表 0 ]! \  s4 S# t4 G9 |) ?6 f3 a* h
有些规范就是这么扯,但是好像停车场与建筑防火间距6m是没得改的!
- M* [1 j5 C3 i
& [) L5 }  i/ _4 ?4 _难不成停车场加了个盖子就不用考虑防火了吗?!
* H' l- s: ?3 m- [" [
+ i7 P) t+ Y+ o. m
你没有看全我发的主题。$ s' D5 S# f+ l& k( @6 n& F0 e
停车场如果加了柱子与盖子就可以算建筑物。那么就满足那条要求。间距可以不限。% G) ?3 b" g$ w9 F; _! ]9 G: E
但停车场不加任何东西就不能算是建筑物,所以就不能套用那条规范。2 s8 e& m( t6 D. I2 J+ j
上次那个工程审查提的那个问题我就是找不到依据反驳而不得不改。& I! g  ?; {" L0 `. H( F7 c
引用:
原帖由 wwgstyle 于 2007-8-8 11:07 发表 # X+ {6 J$ h( i9 {* g
个人理解,只要你也满足4。22条要求,应该也无限制,敞开式停车库不是还建在建筑物内吗,哪来的间距,关键是防火分隔措施到位,有效阻止火势蔓延。
: a4 V% z$ ?5 H1 M
我很赞同 。只是审查按那样理解,你这么解释我试过,无效。
# ^. z! [. h# O6 v5 s' J5 C; E. l' Z& T# ]7 v& |  X! L* [) O) N
[ 本帖最后由 时代新人 于 2007-8-8 20:36 编辑 ]

TOP

两栋贴临,毕竟四周都有墙,火势有一定限定,如果停车场也贴临,那不就直接对贴临建筑威胁!有些向防火分区的意思!你分割越小,火灾影响就越小!拙见
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 鼓励新人积极参与讨论!奖励加大 2007-8-30 20:50

TOP